Druckabfall trotz neuem MAG

Diskutiere Druckabfall trotz neuem MAG im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo. 10 Jahre alte Gastherme "Buderus Logamax plus GB 152", 1 FH, EG 6 Heizkörper, DG 3 Heizkörper. Die jährlich gewartete Anlage, mit Druck ca...

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
41
Hallo.
10 Jahre alte Gastherme "Buderus Logamax plus GB 152", 1 FH, EG 6 Heizkörper, DG 3 Heizkörper.
Die jährlich gewartete Anlage, mit Druck ca. 1,6 bar, hatte plötzlich Druckabfall von 0,1 bar pro Woche bis auf 0,8 bar.
Der gerufene H-Monteur hat die vorhandenen Standardkomponenten ausgetauscht (Druckgefäss und Sicherheitsventil).
Dann hat er die Anlage mit 1,8 bar aufgefüllt.
Als er weg war, fiel der Druck schlagartig auf 1,4 bar ab und blieb da zunächst konstant.
Dann ging wieder alles von vorne los: 1,4>1,3>1,2
Was kann es (im Gerät) sein?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.403
Luft im System ? Chemisches Formelzeichen für Wasser = H2O und das " O " können wir nicht gebrauchen. Diese Luft entweicht vermutlich über einen Schnellentlüfter im Gerät. So das der Anlagendruck sinkt.
 

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
41
Und was heisst das? Ist dieser Entlüfter defekt? Oder kann ich "abwarten" bis die Luft raus ist?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Lass da mal einen Drucktest machen.
D.H.: Gerät kalt werden lassen, Absperren, MAG (internes) entfernen/"arbeitsunfähig" machen, Süfonschlauch öffnen/sichtbar ableiten und GB152 auf 2bar bringen.

LG ThW
 

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
41
Wozu? Und dann? Ich weiss doch bereits, dass der Druck fällt ;-))
 
Zuletzt bearbeitet:
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Schlimmstenfalls frisst der Wärmetauscher das Wasser und verdampft es.
 
Thema:

Druckabfall trotz neuem MAG

Druckabfall trotz neuem MAG - Ähnliche Themen

  • ZWB7-26 A23 Druckabfall seit Störung

    ZWB7-26 A23 Druckabfall seit Störung: Hallo, es ist eine Junkers ZWB7-26 A23. WW wird bei der Therme im Durchlauf erhitzt. Im Heizkreis hängen die Heizkörper und die Fußbodenheizung...
  • Druckabfall

    Druckabfall: Hallo Vielleicht kann uns hier jemand helfen. Unsere Heizung verliert immer Druck ca.0,6 bar innerhalb von 10 Stunden. Wenn wir die Leitung zu...
  • Problem mit Druckabfall nach Duschen/Baden VWL Arotherm 55/5 Split

    Problem mit Druckabfall nach Duschen/Baden VWL Arotherm 55/5 Split: Hallo liebe Foren Mitglieder, vorweg - ich bin weder ein technisch versierter Mensch, noch ein Profi, was meine Wärmepumpe angeht. Ich bin...
  • Druckabfall innheralb kurzer Zeit // Vaillant Therme VCI DE 196/3-5 R3

    Druckabfall innheralb kurzer Zeit // Vaillant Therme VCI DE 196/3-5 R3: Hallo zusammen, wir haben seit längerem eine Problem mit unserer Vaillant Therme (VCI DE 196/3-5 R3). Innerhalb von kurzer Zeit (zwischen 2-5...
  • Druckabfall bei Junkers Cerasmart

    Druckabfall bei Junkers Cerasmart: Hallo liebe handwerklich begabten Heimwerker, selbsternannte Experten und Profis der Heizungswelt. So um die Jahreswende 23/24 begann bei meiner...
  • Ähnliche Themen

    • ZWB7-26 A23 Druckabfall seit Störung

      ZWB7-26 A23 Druckabfall seit Störung: Hallo, es ist eine Junkers ZWB7-26 A23. WW wird bei der Therme im Durchlauf erhitzt. Im Heizkreis hängen die Heizkörper und die Fußbodenheizung...
    • Druckabfall

      Druckabfall: Hallo Vielleicht kann uns hier jemand helfen. Unsere Heizung verliert immer Druck ca.0,6 bar innerhalb von 10 Stunden. Wenn wir die Leitung zu...
    • Problem mit Druckabfall nach Duschen/Baden VWL Arotherm 55/5 Split

      Problem mit Druckabfall nach Duschen/Baden VWL Arotherm 55/5 Split: Hallo liebe Foren Mitglieder, vorweg - ich bin weder ein technisch versierter Mensch, noch ein Profi, was meine Wärmepumpe angeht. Ich bin...
    • Druckabfall innheralb kurzer Zeit // Vaillant Therme VCI DE 196/3-5 R3

      Druckabfall innheralb kurzer Zeit // Vaillant Therme VCI DE 196/3-5 R3: Hallo zusammen, wir haben seit längerem eine Problem mit unserer Vaillant Therme (VCI DE 196/3-5 R3). Innerhalb von kurzer Zeit (zwischen 2-5...
    • Druckabfall bei Junkers Cerasmart

      Druckabfall bei Junkers Cerasmart: Hallo liebe handwerklich begabten Heimwerker, selbsternannte Experten und Profis der Heizungswelt. So um die Jahreswende 23/24 begann bei meiner...
    Oben