Brenner
- Mitglied seit
- 25.12.2013
- Beiträge
- 145
So:
Du benötigst kein Gerät um "nur" Temperaturen zu messen, sondern ein Thermometer, daß sich die gemessene Minimum bzw Maximal Temperatur merkt (kann man auch toll zur Überprüfung des Kühlschranks nehmen oder um festzustellen, wie kalt es maximal in der Nacht war. Gibt es auch als normales u-förmiges Thermometer, aber ein elektronisches mit kleinem Meßfühler am Kabel ist hier einfach praktischer (einfach bei ebay nach "Minimum Maximum Thermometer" suchen)).
Ja, oben links beim Ausgang zum Thermo 1000 wollen wir messen, denn wenn wir dort nie über 50°C kommen (bei Trinkwasser abgeschaltet und den derzeitig milden Temperaturen), dann kann es die Viessmann nicht sein.
Bei den Anschlüssen - die sind bei 11kW und 24kW Ausführung tatsächlich anders angeordnet - blicke ich noch nicht so ganz durch.
Thermo 1000 rein und raus ist klar.
Rücklauf Heizkörper (Heizkreis A) und Fußbodenheizung (Heizkreis B) sind auch klar. Beim Rest stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Gehe bitte einmal zur SunGo.
Dort mit dem skroll Rad auf Anlagenfunktion skrollen.
Dann auf OK drücken.
Dort müßte stehen Anlagenschema X
Welchen Wert hat X?
Mit der Zurück Taste wieder in das Hauptmenü.
Mit dem skroll Rad auf Meldungen scrollen
Dann auf OK drücken.
Steht da alle Systeme OK?
Mit der Taste Zurück wieder zum Hauptmenü.
Die Antworten hier schreiben und dann gucken wir noch einmal.
Seit wann trat dieser Fehler eigentlich auf? Was wurde kurz vorher verändert?
Du benötigst kein Gerät um "nur" Temperaturen zu messen, sondern ein Thermometer, daß sich die gemessene Minimum bzw Maximal Temperatur merkt (kann man auch toll zur Überprüfung des Kühlschranks nehmen oder um festzustellen, wie kalt es maximal in der Nacht war. Gibt es auch als normales u-förmiges Thermometer, aber ein elektronisches mit kleinem Meßfühler am Kabel ist hier einfach praktischer (einfach bei ebay nach "Minimum Maximum Thermometer" suchen)).
Ja, oben links beim Ausgang zum Thermo 1000 wollen wir messen, denn wenn wir dort nie über 50°C kommen (bei Trinkwasser abgeschaltet und den derzeitig milden Temperaturen), dann kann es die Viessmann nicht sein.
Bei den Anschlüssen - die sind bei 11kW und 24kW Ausführung tatsächlich anders angeordnet - blicke ich noch nicht so ganz durch.
Thermo 1000 rein und raus ist klar.
Rücklauf Heizkörper (Heizkreis A) und Fußbodenheizung (Heizkreis B) sind auch klar. Beim Rest stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Gehe bitte einmal zur SunGo.
Dort mit dem skroll Rad auf Anlagenfunktion skrollen.
Dann auf OK drücken.
Dort müßte stehen Anlagenschema X
Welchen Wert hat X?
Mit der Zurück Taste wieder in das Hauptmenü.
Mit dem skroll Rad auf Meldungen scrollen
Dann auf OK drücken.
Steht da alle Systeme OK?
Mit der Taste Zurück wieder zum Hauptmenü.
Die Antworten hier schreiben und dann gucken wir noch einmal.
Seit wann trat dieser Fehler eigentlich auf? Was wurde kurz vorher verändert?