Hallo zusammen,
nachdem ich nur diverse Beiträge und auch Websites hinsichtlich Heizkurve, und auch mögliche Einstellungen gelesen habe, brauche ich dennoch eure Hilfe:
Ich schätze dass unsere Therme zu oft taktet...
Innerhalb von 1 Stunde (08-09 Uhr) ca. 15 Brennerstarts, im Verlauf eines Tages 08-18 Uhr: ca. 40 Brennerstarts.
Zu unserer Wohnsituation:
3 stockiges Einfamilienhaus (Bj. 1932) mit ca. 145 qm Wohnfläche, 4 Bewohner (2 Erw. / 2 Kinder).
Dach wurde 2022 neu gedämmt (Auf- und Zwischensparrendämmung)
Fenster sind überwiegend 2-fach isoliert, manche auch 3-fach.
Außenfassade nicht isoliert (30er Bimssteinwand).
Im Keller läuft die Bestandstherme vom Vorbesitzer Wolf CGU-2K-18 über welche sowohl die Heizung wie auch Brauchwasser erwärmt wird; derzeit noch ohne Speicher.
Im gesamten Haus wurden 2022 neue Flächenheizkörper (Stelrad compact planar) in ausreichender Dimension installiert.
Im offenen EG befindet sich noch ein nichtwasserführender Schwedenofen.
Ca. 10m3 Gasverbrauch pro Tag derzeit (zwischen -8 bis 14 Grad)
Zur Heizsituation / Einstellungen am BM:
Vorlauftemperatur: Bis 0 Grad Außentemperatur; kaum mehr als 45 Grad Vorlauftemp.
In allen Zimmern wird es angenehm warm, was ich auf die angepasste Heizkurve zurückführe? (Stellenweiße muss man die HK-Thermostate auch zurückdrehen, da es schon fast zu warm ist.)
Grund-Einstellungen:
Tagtemperatur: 20 Grad
Spartemperatur: 16 Grad
Heizkurve: 0,8
ECO-ABS: 1 Grad
Zeitprogramm aktiv: Absenken ab 22 Uhr
Fachmannebene:
HG 00 (Rohrlängenpassung): 4
HG 01 (Schaltdifferenz Brenner): 15
HG 02 (untere Brennerleistung HZ): 0
HG 03 (obere Brennerleistung WW: 100
HG 04 (obere Brennerleistung HZ): 55
HG 07 (Nachlaufzeit Heizkreispumpen): 10
HG 08 (Max. Begrenzung Heizkreis TV max): 90
HG 09 (Brennertaktsperre): 20 (max)
HG 15 (Speicherhysterese): 1
HG 16 (Pumpenleistung HK min): 45
HG 17 (Pumpenleistung HK max): 80
HG 21 (Kesselminimaltemperatur TK min): 40
HG 22: (Kesselmaximaltemperatur TK max): 90
HG 33: (Hysteresezeit): ----
Wie eingangs geschriebene, denke ich, dass die Taktung zu hoch ist.
Mich wundert etwas die doch niedrige Vorlauftemperatur, und weiß nicht, ob das so korrekt ist und man nicht besser mit einer etwas steileren / höheren Heizkurve und einer dadurch bedingten höheren Verlauftemperatur besser fahren würde, um so das Takten zu verringern.
Ergänzend habe ich noch festgestellt, dass die Rücklauftemperatur nur unwesentlich geringer ist als die VL-Temp (ca. 5-max. 10 Grad) Differenz.
Ich danke euch schonmal im Vorfeld herzlich für eure Hilfe.
Viele Grüße
Benni
nachdem ich nur diverse Beiträge und auch Websites hinsichtlich Heizkurve, und auch mögliche Einstellungen gelesen habe, brauche ich dennoch eure Hilfe:
Ich schätze dass unsere Therme zu oft taktet...
Innerhalb von 1 Stunde (08-09 Uhr) ca. 15 Brennerstarts, im Verlauf eines Tages 08-18 Uhr: ca. 40 Brennerstarts.
Zu unserer Wohnsituation:
3 stockiges Einfamilienhaus (Bj. 1932) mit ca. 145 qm Wohnfläche, 4 Bewohner (2 Erw. / 2 Kinder).
Dach wurde 2022 neu gedämmt (Auf- und Zwischensparrendämmung)
Fenster sind überwiegend 2-fach isoliert, manche auch 3-fach.
Außenfassade nicht isoliert (30er Bimssteinwand).
Im Keller läuft die Bestandstherme vom Vorbesitzer Wolf CGU-2K-18 über welche sowohl die Heizung wie auch Brauchwasser erwärmt wird; derzeit noch ohne Speicher.
Im gesamten Haus wurden 2022 neue Flächenheizkörper (Stelrad compact planar) in ausreichender Dimension installiert.
Im offenen EG befindet sich noch ein nichtwasserführender Schwedenofen.
Ca. 10m3 Gasverbrauch pro Tag derzeit (zwischen -8 bis 14 Grad)
Zur Heizsituation / Einstellungen am BM:
Vorlauftemperatur: Bis 0 Grad Außentemperatur; kaum mehr als 45 Grad Vorlauftemp.
In allen Zimmern wird es angenehm warm, was ich auf die angepasste Heizkurve zurückführe? (Stellenweiße muss man die HK-Thermostate auch zurückdrehen, da es schon fast zu warm ist.)
Grund-Einstellungen:
Tagtemperatur: 20 Grad
Spartemperatur: 16 Grad
Heizkurve: 0,8
ECO-ABS: 1 Grad
Zeitprogramm aktiv: Absenken ab 22 Uhr
Fachmannebene:
HG 00 (Rohrlängenpassung): 4
HG 01 (Schaltdifferenz Brenner): 15
HG 02 (untere Brennerleistung HZ): 0
HG 03 (obere Brennerleistung WW: 100
HG 04 (obere Brennerleistung HZ): 55
HG 07 (Nachlaufzeit Heizkreispumpen): 10
HG 08 (Max. Begrenzung Heizkreis TV max): 90
HG 09 (Brennertaktsperre): 20 (max)
HG 15 (Speicherhysterese): 1
HG 16 (Pumpenleistung HK min): 45
HG 17 (Pumpenleistung HK max): 80
HG 21 (Kesselminimaltemperatur TK min): 40
HG 22: (Kesselmaximaltemperatur TK max): 90
HG 33: (Hysteresezeit): ----
Wie eingangs geschriebene, denke ich, dass die Taktung zu hoch ist.
Mich wundert etwas die doch niedrige Vorlauftemperatur, und weiß nicht, ob das so korrekt ist und man nicht besser mit einer etwas steileren / höheren Heizkurve und einer dadurch bedingten höheren Verlauftemperatur besser fahren würde, um so das Takten zu verringern.
Ergänzend habe ich noch festgestellt, dass die Rücklauftemperatur nur unwesentlich geringer ist als die VL-Temp (ca. 5-max. 10 Grad) Differenz.
Ich danke euch schonmal im Vorfeld herzlich für eure Hilfe.
Viele Grüße
Benni