Hallo zusammen,
Derzeit beträgt die Brennerbetriebszeit 3376 und der Brennerstartzähler 24900. Das bedeutet fast 8 Starts pro Stunde, was, wenn ich dieses Forum lese, sehr viel ist. Mir ist klar, dass mein Heizsystem völlig überdimensioniert ist. Gibt es noch eine Möglichkeit, sie zu senken? Nachstehend sind meine Parameter angegeben. Die Heizungszeit ist von 05.00 bis 22.00 Uhr eingestellt. Das Trinkwasser von 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr.
Ich bin dankbar für jede Unterstützung, Tipps usw.
Vielen Dank!
Alex
Derzeit beträgt die Brennerbetriebszeit 3376 und der Brennerstartzähler 24900. Das bedeutet fast 8 Starts pro Stunde, was, wenn ich dieses Forum lese, sehr viel ist. Mir ist klar, dass mein Heizsystem völlig überdimensioniert ist. Gibt es noch eine Möglichkeit, sie zu senken? Nachstehend sind meine Parameter angegeben. Die Heizungszeit ist von 05.00 bis 22.00 Uhr eingestellt. Das Trinkwasser von 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr.
Ich bin dankbar für jede Unterstützung, Tipps usw.
Vielen Dank!
Alex
Code:
Heizkreis 1
- Komfortsollwert 710 21
- Reduziertsollwert 712 16
- Frostschutzsollwert 714 5.5
- Kennlinie Steilheit 720 1.1
- Kennlinie Verschiebung 721 2
- Kennlinie Adaption 726 aus
- Sommer-/Winterheizgrenze 730 20
- Tagesheizgrenze 732 0
- Vorlaufsollwert Minimum 740 8
- Vorlaufsollwert Maximum 741 55
- Raumeinfluss 750 -
- Raumtemperaturbegrenzung 760 0.5
- Schnellaufheizung 770 -
- Schnellabsenkung 780 Bis Reduziertsollwert
- Einschalt-Optimierung Max 790 0
- Aussschalt-Optimierung Max 791 0
- Reduziert-Anhebung Beginn 800 -
- Reduziert-Anhebung End 801 -15
- Estrich-Funktion 850 Aus
- Estrich Sollwert manuell 851 25
- Drehzahlstufe Ausleg'punkt 884 22
- Pumpe-PWM Minimum 885 36.00%
- Norm Aussentemperatur 886 -20
- Vorlaufsoll NormAussentemp 887 75
- dT Ueberhoehungsfaktor 888 50
- dT Spreizung NormAussent 894 20
Trinkwasser
- Nennsollwert 1610 45
- Reduziertsollwert 1612 30
- Freigabe 1620 Zeitprogramm 4/TWW
- Legionellenfunktion 1640 Fixer Wochentag
- Legionellenfkt Periodisch 1641 3
- Legionellenfkt Wochentag 1642 Sonntag
- Legionellenfunktion Zeitpunkt 1644 -
- Legionellenfunktion Sollwert 1645 65
- Legionellenfunktion Verweildauer 1646 -
- Legionellenfkt Zirk’pumpe 1647 Ein
- Zirkulationspumpe Freigabe 1660 Trinkwassser Freigabe
- Zirk’pumpe Taktbetrieb 1661 Ein
Kessel
- Sollwert Minimum 2210 20
- Sollwert Maximum 2212 85
- Sollwert Handbetrieb 2214 60
- Geblaese-PWM Hz Maximum 2440 75
- Geblaesedrehzahl Hz Maximum 2441 5200
- Geblaese-PWM Reglerverzoeg 2442 18
- Geblaese-PWM Startwert DLH 2443 40
- Leistung Nenn 2445 22
- Geblaeseabschaltverzoegerung 2446 0
- Brennerpausenzeit Minimum 2451 120
- SD Brennerpause 2452 30
- Reglerverzoegerung Dauer 2453 60
- Schalldifferenz Kessel 2454 4
- Schalldiff Kessel Aus Min 2455 5
- Schalldiff Kessel Aus Max 2456 7
- Pumpennachlaufzeit HK’s 2471 5
- Pumpennachlauftemp TWW 2472 72
- Frostschutz Einschalttemp 2521 5
- Frostschutz Ausschalttemp 2522 10
Trinkwasser-Speicher
- Nachlad’überhöh Schichtensp 5019 5
- Vorlaufsollwerterhöhung 5020 10
- Schalldifferenz 1 Ein 5024 4
- Schalldifferenz 1 Aus Min 5025 2
- Schalldifferenz 1 Aus Max 5026 2
- Schalldifferenz 2 Ein 5027 1.5
- Schalldifferenz 2 Aus Min 5028 2.5
- Schalldifferenz 2 Aus Max 5029 4
- Ladetemperatur Maximum 5050 7
- Rueckkuehltemperatur 5055 -
- Pumpe-PWN Durchladung 5100 18
Konfiguration
- Hydraulisches Schema 5701 10
- Heizkreis 1 5710 Ein
- TWW Pumpenpause Umsch UV 5732 4
- TWW Pum’pause Verzoegerung 5733 1
- Zonen mit Zubringerpumpe 5761 Nein
- HK1 mit Zubringerpumpe Nein
- TWW mit Zubringerpumpe Nein
- Relaisausgang K2 5920 Zirkulations-pumpe
- Konfiguration Parameter 5921 Ja
- Modemfunktion 5957 BA-Umschaltung HK’s + TWW
- Konfiguration Raumthermostat 1 5970 Keine
- Konfiguration Raumthermostat 2 5971 Keine
- Funktion Eingang SolCl 5978 Keine
- Zeitkonstante Gebäude 6110 10
- Anlagenfrostschutz 6120 Ein
- Pumpen/Ventilkick Dauer 6127 5