Hallo,
Ich würde den Cerasmartmodul ZBS 3-16 MA-23 Schichtladespeicher gerne auf 55 Grad einstellen. Leider kann man das nirgendwo ablesen, welche soll Temperatur der Drehregler exakt vorgibt. Abgesehen von dem schwarzen (60 Grad) Punkt.
In der Servicenummer .3 schwanken meine Temperaturen immer so zwischen ~58 Grad (Heiz-Stopp) und ~52 Grad (Heiz-Start).
Wie soll ich das nun deuten ? Ist 58 Grad die vorgegebene Temperatur ? Soll ich mit dem Regler jetzt so weit runter gehen, bis dort nach den nächsten Aufheizungen mal 55 Grad angezeigt werden ? Oder deuten die 58/52 Grad eher auf eine 3 Grad Hysterese hin, die sich aus 55 Grad ergibt ? Dann könnte ich den Regler ja so belassen, wie er ist.
Ich würde den Cerasmartmodul ZBS 3-16 MA-23 Schichtladespeicher gerne auf 55 Grad einstellen. Leider kann man das nirgendwo ablesen, welche soll Temperatur der Drehregler exakt vorgibt. Abgesehen von dem schwarzen (60 Grad) Punkt.
In der Servicenummer .3 schwanken meine Temperaturen immer so zwischen ~58 Grad (Heiz-Stopp) und ~52 Grad (Heiz-Start).
Wie soll ich das nun deuten ? Ist 58 Grad die vorgegebene Temperatur ? Soll ich mit dem Regler jetzt so weit runter gehen, bis dort nach den nächsten Aufheizungen mal 55 Grad angezeigt werden ? Oder deuten die 58/52 Grad eher auf eine 3 Grad Hysterese hin, die sich aus 55 Grad ergibt ? Dann könnte ich den Regler ja so belassen, wie er ist.