Die Bilder sind von der ecoTEC. Bei meiner atmoTEC sieht das ganz anders aus. Das Funkmodul für die 720er kommt in die Therme rein, wo auch mein aktuelles Modul drin ist. Das Internetmodul muss ich irgendwo frei positionieren. Ich habe keine Haken auf der Unterseite und ebenso _kein_ direkten Anschlussport. Das hat nur die ecoTEC.
Das haben nur die neuen Modelle. Deine Atmotec hätte auch als Ecotec keinen Haken unten. Wahrscheinlich sieht dein Bedienfeld so aus:
Und in Das kann man den neuen Empfänger nicht einsetzen. Der ist nämlich überhaupt nicht dafür gemacht, in das Bedienfeld eingesetzt zu werden, sonder clippt bei den aktuellen Modellen drunter, und wird bei allen anderen Thermen (u.A. Deiner) daneben gedübelt. Er hat auch gar keine Steckkontakte hinten dran, und hat völlig andere Maße. Du könntest ihn natürlich hinter das Bedienfeld in die Therme bauen, da hätte Er aber durch das Metallgehäuse miesen Empfang, und würde durch die Hitze nicht so lange halten.
Achso, alles klar, das ist soweit klar. Ich habe nur einen Heizkreis mit Heizkörpern.
Dann passt 1 zu 200%.
Bisher hatte ich keine Minusgrade. Aber bei Temperaturen von 0 Grad wurden die 20 Grad ohne Probleme erreicht. Bisher habe ich mich an die Kennlinie noch gar nicht gewagt noch weiß ich, wie man die konfiguriert.
Hat der Raumregler auch gar nicht. Der schaltet nur doof die Therme an, wenn es zu kalt wird, und macht sie aus, wenn es zu warm wird. Kennlinie gibt's da gar keine. Deshalb brauchte ich auch diese Info, um erstmal Eine finden zu können, welche irgendwie funzt. Von Der aus kannst du dann weiter einstellen. Kennlinie 1.0 sollte erstmal funzen,
Erste Werte wären damit:
Anlage:
Adaptive Heizkurve: Deaktiviert (kannst du später probieren, hatte bei anderen Marken eher schlechte Erfahrungen damit)
Konfiguration Systemschema:
Systemschema-Code: 1
Kreis 1:
Kreisart: Heizen
AT Abschaltgrenze: 18°C
Heizkurve 1.00
Min. Vorlaufsolltemperatur: 15°C
Mak. Vorlaufsolltemperatur: 75°C
Absenkmodus: Normal
Raumaufschaltung: Aktiv
Zone 1:
Zone aktivert: Ja
Zonenzuordnung: Regler
Warmwasser:
Speicher: Aktiv
Legio.schutz Tag: Kannst du anmachen, wenn du auf nummer sicher gehen willst.
Legio.schutz Uhrzeit: Stell' ne Zeit ein, zu der du schläfst.
Parallele Speicherladung: Nein (!!!)
Du kannst ja mal versuchen, das im Simulator einzustellen.
Simulatoreinstellungen sind standardmäßig gut so, einfach Seite öffnen, oben 720f anklicken, dann Installationsassistent starten.