Hier hast du mal ein paar Zahlen dazu:
Verbrauch und Kosten:
2 Personenhaushalt (ich bade fast täglich). Volumen Speicher der BWWP 290 Liter, auf 50 °C temperiert. Kaltwasserverbrauch ca. 100 m³/ Jahr.
1,5 kWh pro Tag im Mittel, 542 kWh pro Jahr, ergibt Kosten von 271 € pro Jahr, 22,58 € pro Monat. Bei einem Strompreis von 0,50 €/kWh.
Da die WP per Timer nur von 9:30- 17:00 anspringen kann, wird selbst im Winter ein Großteil durch die PV Anlage an Strom geliefert. Eigentlich würden auch 40-45 °C Wassertemperatur reichen, aber ich möchte ja Energie Überschuss der PV Anlage in der WP speichern. Läuft die WP in diesem Zeitfenster um Warmwasser zu erzeugen braucht sie ca. 550 Watt/ Stunde. Nach 2-3 Stunden Laufzeit hat sie wieder 50 °C erreicht. Das Reicht für 24 Stunden. In der Zeit reduziert die kühle, trockene Abluft den Raum um 1-2 Grad. Nach 1-2 Stunden ist die Temperatur aber wieder wie vorher. Also einen Raum damit zu kühlen, ist bei mir nicht möglich. Allgemein trockener ist es aber dennoch geworden im Keller.
Wärmeverlust des Speichers, z.B. bei Abwesenheit: In 24 Stunden von 51 auf 46 Grad, ohne Zirkulationspumpe. 0,2 Grad pro Stunde.
Die PV-Anlage, in Verbindung mit der BWWP ermöglicht mir genau 40 % meines gesamten verbrauchten Stromes einzusparen, ohne Akku. Das hängt natürlich von der Jahreszeit ab und variiert vom Minimum, 14 % im z.B. Februar, bis zum Maximum, 63 % im August.
Installationskosten 2020
Wärmepumpe |
17.02.2020 |
WP Eco Design |
Heizung, WP |
Eco Design |
1.890,00 € |
08.06.2020 |
Material WP Anschluss. Ventile, Abscheider, Hähne Amazon |
Heizung, WP |
Bauhaus |
230,00 € |
10.06.2020 |
Mobau, Kupfer Warmwasser WP |
Heizung, WP |
Mobau |
130,00 € |
12.06.2020 |
Bauhaus, Alu Verbundrohr, Fittinge Würselen |
Heizung, WP |
Bauhaus |
100,00 € |
12.06.2020 |
Bauhaus, Alu Verbundrohr, Fittinge Aachen |
Heizung, WP |
Bauhaus |
100,00 € |
12.06.2020 |
Alu Verbundrohr Fittinge Amazon |
Heizung, WP |
Amazon |
50,00 € |
13.06.2020 |
Kabelkanal Kupfer Fittinge, Mobau |
Heizung, WP |
Mobau |
75,00 € |
13.06.2020 |
Pressfittinge, Bauhaus |
Heizung, WP |
Bauhaus |
25,00 € |
18.06.2020 |
Absperrhahn Muffen, Bauhaus |
Heizung, WP |
Bauhaus |
30,00 € |
20.06.2020 |
Muffen, Fittinge; Kabelkanal. Mobau |
Heizung, WP |
Mobau |
50,00 € |
29.06.2020 |
Monteur, Arbeitslohn. 15 h * 25 € |
Heizung, WP |
Monteur |
480,00 € |
3.160,00 € |
minus 15% KFW = |
474,00 € |