Buderus

Diskutiere Buderus im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Wir haben einen Buderus G115 und seit einigen Tagen verweigert er das Heizen. Stelle ich auf Handbetrieb läuft er an und heizt normal auf...

Miesenbach1

Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2018
Beiträge
3
Hallo
Wir haben einen Buderus G115 und seit einigen Tagen verweigert er das Heizen.
Stelle ich auf Handbetrieb läuft er an und heizt normal auf.
Nur wenn ich die Heizzeiten im Erdgeschoß eingebe weiß die Heizung einfach nicht das sie Starten soll !

An was könnte es liegen ?

Hatte am 31.12 den Kundendienst da, Kosten 403 Euro und der hat nur Filter und die Düse getauscht ( Heizung lief dann bis zum Abend dannach stand sie wieder ).

Lg Miesenbach1
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.590
Miesenbach1 schrieb:
Hatte am 31.12 den Kundendienst da, Kosten 403 Euro und der hat nur Filter und die Düse getauscht ( Heizung lief dann bis zum Abend dannach stand sie wieder ).
Mit welcher Aufgabe war der Fachmann den genau beauftragt worden ? Eine Wartung durchzuführen oder / und Überprüfung der Regelungsfunktion(en) ?
 

Miesenbach1

Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2018
Beiträge
3
Er sollte die Heizung wieder zum Laufen bringen was ihm kurzzeitig ja auch gelungen ist.
 

Miesenbach1

Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2018
Beiträge
3
Regelgerät HW 4201 ist bei uns im Erdgeschoß .....
 

Melanie1273

Mitglied seit
01.01.2018
Beiträge
2
Hallo und guten Abend....

Es wurden die Düsen und der Filter getauscht, das Gebläse eingeölt (war schwer gängig lt. Monteur) und die Rechnung geschrieben. Als er weg war, heizte die Anlage auf ca. 55° und hat sich dann wieder ausgeschaltet. Im Anschluss ließ sie sich nicht starten. Erst als wir auf Handbetrieb gewechselt sind, konnten wir die Räume und das Warmwasser beheizen. Es ist leider keine Dauerlösung.... Mein Vater ist bettlägerig und dann ohne Heizung und Warmwasseraufbereitung, nicht sehr prickelnd. ;(

Brennkessel G115 mit HS 4201

Wenn wir im Regelgerät auf BETRIEB gehen, fehlen meiner Meinung nach Seiten, welche vorher vorhanden waren, zu einem die Heizkreise und zum anderen die Warmwasseraufbereitung, wo wir auf "AUTO" hätten stellen können. Sobald der Regler am Heizkessel direkt gesteckt wird und wir die Raumtemperatur abändern, springt der Kessel sofort an und beginnt zu Heizen. Wir sind momentan mit unserem Jägerlatein am Ende, da wir ja auch absolute LAIEN sind. Nur getraue ich mich nicht mehr, den Service von Buderus nochmals in Anspruch zu nehmen, da ich ansonsten bald mal "Konkurs" anmelden kann. 8|

LG. MelanieDSC_1925.JPGDSC_1924.JPG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Melanie1273 schrieb:
das Gebläse eingeölt (war schwer gängig lt. Monteur) und die Rechnung geschrieben
Was war den das für ein "Experte"

Bitte umgehend Fachmann tauschen!!!

Erfahrungsgemaß könnte es durchaus sein, daß das Regelgerät 4201 defekt ist...
Extrern am Wandmotagesockel gabs da seit je her Probleme.

Notfalls kannst du diese Heizung auch im "Handbetrieb" laufen lassen. Dazu die linke Klappe öffnen und beide Schalter auf "Hand" stellen und den Kesselthermostaten auf 60° zurückdrehen.
 

Melanie1273

Mitglied seit
01.01.2018
Beiträge
2
Hausdoc schrieb:
Melanie1273 schrieb:
das Gebläse eingeölt (war schwer gängig lt. Monteur) und die Rechnung geschrieben
Was war den das für ein "Experte"
Bitte umgehend Fachmann tauschen!!!

Erfahrungsgemaß könnte es durchaus sein, daß das Regelgerät 4201 defekt ist...
Extrern am Wandmotagesockel gabs da seit je her Probleme.

Notfalls kannst du diese Heizung auch im "Handbetrieb" laufen lassen. Dazu die linke Klappe öffnen und beide Schalter auf "Hand" stellen und den Kesselthermostaten auf 60° zurückdrehen.
Der "Experte" wurde vom Kundendienst geschickt, Widerstand zwecklos .... hat eh "nur" 400 € gekostet für die "Spitzenleistung.... :p Danke für die Antwort, werde ins Bett huschen, damit ich ab Morgen wieder Geld verdienen kann um mir wieder einen "Experten" (hoffentlich einen der sich auskennt) leisten zu können *lach* - LG. Melanie
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
Moin,
Melanie1273 schrieb:
Sobald der Regler am Heizkessel direkt gesteckt wird
Da es Probleme mit der Kommunikation gibt zwischen Heizgerät und Regelgerät habe ich dies ein paarmal so gelöst.

Regelgerät gegen die Anzeige tafel getauscht und dann hat es wieder funktioniert. Es gibt dann logischerweise keine Raumaufschaltung mehr wodurch man die Temperatur wieder Feinfühlig am Thermostaten einstellt.
 
Thema:

Buderus

Buderus - Ähnliche Themen

  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Ähnliche Themen

    Oben