Buderus Logano plus GB125 oder Viessmann vitoladens 300-c

Diskutiere Buderus Logano plus GB125 oder Viessmann vitoladens 300-c im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Ist halt wie so oft: gestern noch gelobt morgen schon wieder verstoßen... Der hydraulische Abgleich wird parallel gemacht, der Einbau der ggf...
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.458
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ist halt wie so oft: gestern noch gelobt morgen schon wieder verstoßen...

Der hydraulische Abgleich wird parallel gemacht, der Einbau der ggf erforderlichen voreinstellbaren Heizkörperventile erfolgt dann mit der Installation der Anlage, danach die Einstellung.
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
Mir wurde gesagt das mein Haus dafür mehr oder weniger nicht geeignet sei. Wir haben 240m2 und das Haus ist Baujahr 1967 und außer dem Dach nicht gedämmt, und ist halt Baujahr Substanz. Die aufgebrachten Energiekosten für Strom wären ziemlich hoch, das würde nur in Verbindung mit einer ob Anlage rentieren. Dazu muss ich sagen, das Geld habe ich leider nicht, wir haben das Haus vor 5 Jahren gekauft und das komplette Ersparnis rein gesteckt. Mal davon ab finde ich eine Investition von 45.000€ für Wärmepumpe und PV alles andere als günstig, da frage ich mich wie die Bundesregierung sich das so denkt in Zukunft.
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
In #2 ging es aber hier nur um eine kleine BWWP für das Brauchwasser mit Mehrkosten von ca. 1500€ ...
Ja das weiß ich.
Ich war heute noch mal bei dem Heizungsbauer, er hat die Heizung noch mal getauscht gegen eine Buderus Logano plus KB195i da ich mir einen Umbau auf Gas vorbehalten möchte.
Da diese aber aktuell nicht lieferbar ist, wollte er zu einer Bosch OC7000F greifen.
Kann mir jemand was zu den Heizungen sagen, oder sollte ich auf alle Fälle zu Viessmann greifen
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
Hallo zusammen,

mich stehe jetzt kurz davor mich entscheiden zu müssen und bin mir unsicher welche Ölheizung ich jetzt nun nehmen soll.

zur Auswahl sind aktuell eine Viessmann oder eine Buderus Logano plus KB195i

Könnt ihr mir sagen welches das bessere Gerät ist.
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
@Hausdoc Wassermenge würde heißen, statt die 160L noch einen zusätzlichen Wassertank ? Ich bin leider absoluter unwissender was Heizungen angeht.
Ich möchte nur das Richtige kaufen. Hier bei mir ist es so, dass die Heizungsbauer immer mit einem Hersteller zusammenarbeiten. Und so kam das jetzt zu Stande das ich zwischen den beiden auswählen kann. Preislich tun die sich nichts.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Der KB 195 ist die geilste Kiste. Hat aber einen einzigen Nachteil : Vergleichsweise sehr hoher Stromverbrauch beim Start. Darum muss man häufige Brennerstarts vermeiden. Eine ausreichend große hydraulische Weiche löst das Problem . Hier kann man auch einen kleinen (Wärmepumpen)Pufferspeicher verwenden
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
ohje, ok. So genau verstehe ich es leider nicht. Also würde der Wassertank reichen aber ich muss zusätzliches Gerät haben um die ganzen Starts zu vermeiden.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.458
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Der andere Doc meint nicht einen INHALT hiermit sondern "Wassermenge = Liter/Stunde die durch den Kessel fließen", das ist halt leider Fachsprache.
DAMIT sind wir auch wieder beim Thema "fachgerecht auf den KESSEL abgestimmter hydraulischer Abgleich der Anlage"! Man kann die 15 kW einfach-ins-Program-getippt = falschgerechnet mit 650 l/h und 20 K Spreizung (Differenz Vorlauf/Rücklauuf) ins Haus bringen ODER auf die für den Kessel geltende Maximal-Umlaufwassermenge (mal angenommen 1300 l/h) "doppelte Wassermenge = halbe Spreizung" mit 10K Spreizung. DAMIT läuft der Kessel sauberer bzgl Takten = ein-aus-Betrieb.
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
ok, also ohne weiche oder Pufferspeicher macht sie weniger sin ?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.458
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Bei abgestimmt installierter und betriebener Anlage braucht man beides NICHT.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
ok, also ohne weiche oder Pufferspeicher macht sie weniger sin ?
Kann man nicht sagen.

Wenn man den hydraulischen Abgleich mit kleiner Spreizung = hohe Wassermenge gestaltet gehts auch so ganz gut.

Nur hydraulischer Abgleich nach online Tool mit minimalistischen Wassermengen ist Mist
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
Ok, dann nehme ich an das ich es jetzt erstmal ohne Ausgleich oder Speicher versuche, sollte es dann nicht so gut sein, kann man eines davon nachrüsten oder macht das kostentechnisch weniger Sin eine Nachrüstung
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.458
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Meist kann man auch im Nachhinein durch Fein-Abstimmung einiges verbessern so dass solche größeren Maßnahmen an sich nicht getätigt werden müssen. Schließlich verbessern/verringern diese lediglich die Brennerstarts - ja die sind beim Buderus sehr strom/kostenintensiv - verbessern aber NICHT die Effizienz, eher verschlechtern sie diese sogar!
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
Ok dann werde ich mich wohl für den Buderus entscheiden. Ist es bei dem System eigentlich möglich die Wassertemperaturen so zu steuern das sie 24/6 auf sagen wir mal 45-50° ist und 24/1 65°?

wir haben keine geschlossene Wasserleitung und folglich keine zirkulationspumpe für warm Wasser. Daher haben wir aktuell die Wassertemperatur immer auf 65°
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.458
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die TRINK-WW-Temperatur kannst Du frei wählen. Obs zweierlei Temperaturen gibt bin ich mir nicht sicher. Aber man kann vermutlich die Legionellen-Temperatur hierfür verwenden.
Aber an sich macht man nach Möglichkeit nur EINE (höhere) Temperatur und nur EINE WW-Aufheizung/Tag. Das richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten, Ansprüchen und Bedarf. So eine WW-Bereitung ist ohne Zirkulation auch deutlich sparsamer, auch weil im Grunde das Wasserlaufenlassen nicht wirklich Verlust ist, zumindest wenn man eine Füllung machen möchte die ja am Ende eh einer Mischtemperatur bedarf.
 

basti09

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2022
Beiträge
44
Alles klar vielen Dank. Dann werde ich jetzt einfach mal die Buderus nehmen und gut ist. Ach da fällt mir noch was ein, macht es Sin zwei Heizkreise zu haben bei zwei Wohnungen im Haus ? Oder reicht auch einer ? Ich meine ein weiterer heizkreis so wie es jetzt auch ist, kostet ca 1500€ mehr. Und hätte ja nur den Vorteil das man zwei unterschiedliche Temperaturen laufen lassen kann.
 
Thema:

Buderus Logano plus GB125 oder Viessmann vitoladens 300-c

Buderus Logano plus GB125 oder Viessmann vitoladens 300-c - Ähnliche Themen

  • Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L

    Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L: Hallo zusammen, Ich habe mir ein Haus aus 1959 gekauft, hir wurde 2012 die 2. Zentralheizung verbaut. Hierbei handelt es sich um ein System von...
  • Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE

    Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE: Hallo zusammen, meine Heizung zeigt schon seit Dezember 2023 immer wieder den Fehler H4 EH (ich weiß nicht ob das ein E sein soll, das angezeigt...
  • Nicht auffindbarer Fehler Buderus Logano Plus GB434

    Nicht auffindbarer Fehler Buderus Logano Plus GB434: Ich bin Miteigentümer eines 16-Familienwohnhauses und auch der Verwalter. Die o.g. Heizung geht ständig auf Störung. Schaltet man sie kurz aus...
  • Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW

    Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW: Hallo zusammen, habe nicht viel Ahnung, habe mich aber etwas eingelesen. Tausche meine alte NT-Ölheizung DeDietrich 14-27kW aus 1984 ohne...
  • Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16

    Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann. Wir besitzen die o.g. Heizung und seitdem wir im Februar Öl getankt...
  • Ähnliche Themen

    Oben