Buderus Logamax plus GB172 - Vorlauftemperatur versus Aufheiztemperatur

Diskutiere Buderus Logamax plus GB172 - Vorlauftemperatur versus Aufheiztemperatur im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich nutze eine Buderus Logamax plus GB172 in Verbindung mit einer Fussbodenheizung. Bei Fussbodenheizungen soll die Vorlauftemperatur lt...

Sliver

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2021
Beiträge
1
Hallo,

ich nutze eine Buderus Logamax plus GB172 in Verbindung mit einer Fussbodenheizung. Bei Fussbodenheizungen soll die Vorlauftemperatur lt. Buderus max. 50 Grad betragen. Sie ist auch entsprechend eingestellt. Trotzdem zeigt die Temperaturanzeige im Display regelmäßig Aufheiztemperaturen von über 70 Grad an. Ist dies normal, obwohl die maximale Vorlauftemperatur auf 50 Grad und die Warmwasseraufheizung auf 55 Grad begrenzt ist?

Herzlichen Dank auf entsprechende Hinweise oder Tipps.

Viele Grüße
Dirk
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.474
und die Warmwasseraufheizung auf 55 Grad begrenzt ist?
Um warmes Wasser schnell und komfortabel zu erzeugen muss der Wärmeerzeuger (WE) mit einer Temperaturüberhöhung arbeiten. Um deine gewünschte Zieltemperatur zu erreichen läuft der WE auf die erlaubten 75°C hoch.
Um deine Fußbodenfläche vor unzulässig hoher Vorlauftemperatur zu schützen sollte im Regelkreis ein Drei-Wege-Mischer und ein zwingend erforderlicher Maximalthermostat vorhanden sein. dieser schaltet dann die Heizkreispumpe für die Fußbodenfläche ab.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Bei Fussbodenheizungen soll die Vorlauftemperatur lt. Buderus max. 50 Grad betragen.
Das hat nur Buderus so pauschal "festgelegt". Normal ist das aber NICHT, denn eine FBHz sollte auch mit 40 Grad vollauf funktionieren. Das muss man mal im richtigen Winter entsprechend ausprobieren, bzw jetzt schonmal die 40 als "Auslegung" eingeben. Denn je niedriger die Heizkreistemperaturen umso effizienter arbeitet das Gerät mit mehr Brennwertnutzung.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Ui 50°C Fußbodenheizung das ist schon Niedertemperaturkochen.
 
Thema:

Buderus Logamax plus GB172 - Vorlauftemperatur versus Aufheiztemperatur

Buderus Logamax plus GB172 - Vorlauftemperatur versus Aufheiztemperatur - Ähnliche Themen

  • Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2

    Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2: Moin, ich habe von Buderus eine Steuerung Logamatic BC400 in meiner Therme Logamax plus GB192i.2 verbaut. Ich suche vergeblich eine...
  • Buderus Logamax plus GB152 RC30 - Datum und Uhrzeit einstellen

    Buderus Logamax plus GB152 RC30 - Datum und Uhrzeit einstellen: Hallo zusammen, brauche Hilfe bei der Bedienung des RC30 (im GB152 verbaut) wie kann ich Datum und Uhrzeit ändern? zudem die Zirkulation...
  • Buderus Logamax plus GB172i.2 wird neu installiert

    Buderus Logamax plus GB172i.2 wird neu installiert: Da mein alter Kessel nach über 30 Jahren Betrieb die Segel gestreckt hat, ebenfalls ein Buderus Gasheizungskessel, soll ich nun das oben genannte...
  • Buderus Logamax plus GB112-24 mit Regler Logamatic TC100.2

    Buderus Logamax plus GB112-24 mit Regler Logamatic TC100.2: Liebe Heizungsprofis, ich lese schon eine Weile hier mit, nun möchte ich um Euren Rat bitten und bitte die Menge an Text zu entschuldigen. Wäre...
  • Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert

    Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert: Hallo Zusammen, wir sind ratlos... Unsere Heizung war nun 3 Monate komplett aus, da wir die Wohnung kernsaniert hatten. Gestern wurde das System...
  • Ähnliche Themen

    Oben