Hallo Zusammen,
UVR1611 - EM10 - RC35 - GB172-14
Temperaturvorgabeziel wird nicht erreicht da maximale
Spreizung von ca 10° zwischen Rücklauf und Vorlauf erzielt wird.
Ich hab ne große Solaranlage mit UVR1611.
FriWa und Heizung gehen immer aus dem Pufferspeicher
Der Puffer (4000L) wird bei Bedarf über eine GB172-14 beheizt.
Über den 0...10V Ausgang hängt eine EM10 and der UVR
Diese ist ohne Brücke, d.h. für Temperaturvorgabe geschaltet.
An der EM10 hängt die GB172-14 (die leider auch eine wohl
unnötige RC35 eingebaut hat).
Von der UVR kommt das richtige Spannungssignal an die EM10
In der Therme kommt dieses auch an.
Problem: trotz Temperaturvorgabe wird die Therme nicht so geregelt,
dass sie die vorgebene Temperatur erreicht, sondern es wird mit
einer maximalen Spreizung von ungefähr 10° geheizt.
Das bedeutet, dass bei einer Temperaturanforderung von 50°
und einer Rücklauftemperatur zur Therme von ca 25°
das Wasser im Puffer (1500L zwischen Vorlauf und Rücklauf)
erst ca 2.5 mal umgewälzt wird und am Anfang des Heizvorgangs
nur ca 35° Vorlauftemperatur erreicht wird.
D.h. statt den FriWa Bereich des Puffes mit 50° warmen Wasser
zu verorgen wird dieser erstmal auf ~35° "abgekühlt".
Das bedeutet auch, dass statt der ca 250 L FriWa Volumen fast die ganzen 1500 L unnötig aufgeheizt werden.
An der Therme ist zu beobachten, das die Heizleistung auf 100% geht,
leider aber die Kesselpumpenleistung nicht entsprechend
runtergeregelt wird, um die geforderte Spreizung von ~ 25° zu erreichen.
Wie kann ich der EM10/RC35/GB172-14 beibringen, dass direkt
die angeforderte Vorlauftemperatur erzeugt wird, d.h. die
Kesselpumpe enstrepchend runtergeregelt wird?
Danke für Eure Hilfe
Wolfgang
Edit Hausdoc: Viele unnötige Links entfernt.
UVR1611 - EM10 - RC35 - GB172-14
Temperaturvorgabeziel wird nicht erreicht da maximale
Spreizung von ca 10° zwischen Rücklauf und Vorlauf erzielt wird.
Ich hab ne große Solaranlage mit UVR1611.
FriWa und Heizung gehen immer aus dem Pufferspeicher
Der Puffer (4000L) wird bei Bedarf über eine GB172-14 beheizt.
Über den 0...10V Ausgang hängt eine EM10 and der UVR
Diese ist ohne Brücke, d.h. für Temperaturvorgabe geschaltet.
An der EM10 hängt die GB172-14 (die leider auch eine wohl
unnötige RC35 eingebaut hat).
Von der UVR kommt das richtige Spannungssignal an die EM10
In der Therme kommt dieses auch an.
Problem: trotz Temperaturvorgabe wird die Therme nicht so geregelt,
dass sie die vorgebene Temperatur erreicht, sondern es wird mit
einer maximalen Spreizung von ungefähr 10° geheizt.
Das bedeutet, dass bei einer Temperaturanforderung von 50°
und einer Rücklauftemperatur zur Therme von ca 25°
das Wasser im Puffer (1500L zwischen Vorlauf und Rücklauf)
erst ca 2.5 mal umgewälzt wird und am Anfang des Heizvorgangs
nur ca 35° Vorlauftemperatur erreicht wird.
D.h. statt den FriWa Bereich des Puffes mit 50° warmen Wasser
zu verorgen wird dieser erstmal auf ~35° "abgekühlt".
Das bedeutet auch, dass statt der ca 250 L FriWa Volumen fast die ganzen 1500 L unnötig aufgeheizt werden.
An der Therme ist zu beobachten, das die Heizleistung auf 100% geht,
leider aber die Kesselpumpenleistung nicht entsprechend
runtergeregelt wird, um die geforderte Spreizung von ~ 25° zu erreichen.
Wie kann ich der EM10/RC35/GB172-14 beibringen, dass direkt
die angeforderte Vorlauftemperatur erzeugt wird, d.h. die
Kesselpumpe enstrepchend runtergeregelt wird?
Danke für Eure Hilfe
Wolfgang