Brrrrrrrrrr, ganz ruhig Brauner.
Irgendwann ( in der Übergangszeit) wird jeder (!) Kessel zu groß und wird takten.
Du hast eher das low-cost Modell, das nur ein und aus kann.
Andere Modelle arbeiten hier 2 stufig oder sogar modulierend.
Bei 260 m² liegt die Heizleistung bei deinem Gebäude geschätzt bei 10 KW.
Der Kessel mit 22 KW kann gar nicht anders als zu takten.
Teilweise Linderung:
Verzichte auf Absenkungen. Bei einem Gebäude mit Vollwärmeschutz ist das auch sinnbefreit.
Senke die Heizkennlinie so weit, daß die tatächlich gewünschte Raumtemperatur gerade so erreicht wird.
Dadurch sind möglicht viele Heizkörperventile geöffnet und der Kessel kämpft nicht gegen ein geschlossenes System
Warum wurde dir kein 10 KW Kessel verkauft?
Ganz einfach.
Früher ist durch die hohe notwendige Heizleistung die Warmwasserbereitung so nebenbei mitgelaufen.
Heutige Wohngebäude brauchten aber kaum mehr Heizleistung - dafür ist die Notwendigkeit nach mehr Warmwasserleistung (Rain Shower....) deutlich gestigen.
Demnach brauchst du für die Warmwasserbereitung deutlich mehr als die genannten 10 KW.
Ich habe bei meinem Heizgerät auch 29 KW für Warmwasser zur Verfügung obwohl das Gebäude nur einen Heizbedarf von etwa 5 KW hat.