Buderus ecomatic UMB Flammer erlischt regelmäßig

Diskutiere Buderus ecomatic UMB Flammer erlischt regelmäßig im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich benötige Hilfe, unsere Buderus Ecomatic UMB BJ. Ca 1984 geht macht Probleme. Regelmäßig erlischt die Flamme. Da der Zünder schon lange nicht...

Patrick

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2012
Beiträge
4
Ich benötige Hilfe,

unsere Buderus Ecomatic UMB BJ. Ca 1984 geht macht Probleme.
Regelmäßig erlischt die Flamme.
Da der Zünder schon lange nicht richtig funktioniert, muss das Gerät dann mit einem Feuerzeug gestartet werden.
Die Elekronik scheint meiner Meinung nach zu funktionieren.
Kann mir jemand einen Lösungsansatz geben oder hat jemand eine Idee, was ich testen sollte um das eine oder andere Auszuschließen?

schonmal Danke

Gruß

Patrick
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Kopfschüttel.... mit dem Feuerzeug starten.... da der Zünder schon lange nicht richtig funktioniert..... Kopfschüttel.... und nochmal Kopfschüttel....

Manchmal denke ich es kann nicht wahr sein. Das Leute aufgrund der hohen Energiepreise sparen wollen bzw. müssen ist akzeptiert und vollkommen ok - aber wenn es um Dinge geht die Gefärhlich sind dann hört der Spass auf. Wenn schon mit einen Feuerzeug gebastelt wird dann ... (ich schreibe jetzt hier besser nicht mehr weiter.)

Der Lösungsansatz ist einfach: hol dir einen Fachmann ins Haus und lass dir dabei gleich für dein energievernichtendes Lagerfeuer ein Angebot für ein neuen Kessel geben.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.399
Spaßbeitrag?

Man muss schon sehr genaue Brennerkenntnisse haben, um einen Brenner mit dem Feuerzeug zu entzünden.

Ein Kessel Bj 84 sollte zudem Eigentum des Schrotthändlers sein.
 

Patrick

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2012
Beiträge
4
Hallo.
Leider ist dies kein Spassbeitrag. Denn es ist alles andere als Spassig, wenn man kaltes Wasser am Morgen hat. Aber ein neuer Brenner liegt gerade momentan noch nicht in meinem Budget und deshalb würde ich diesen gerne noch eine kleine Weile laufen lassen. ÜBrigens fungiert er seit letztem Jahr überwiegend zur Warmwasserbereitung, da wir uns mit unter aus stielgründen zwei Holzöfen angeschafft haben. Die sind beide richtig gemütlich und machen lecker warm. Nur nicht das Duschwasser.
kann mir jemand Lösungsansätze geben?
danke
Patrick
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.399
Wie bereits genannt:
Ohne Fachmann gehts nicht.

Welcher Brenner selbst ist denn da verbaut?
Immer noch der originale DE oder RE Brenner?
 

Patrick

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2012
Beiträge
4
Ich kann diese Frage leider nicht beantworten. Da jetzt 10 Jahre hier im Haus Wohne und die Heizung sei dem nicht umgebaut wurde, kann ich nur sagen, dass dieses Gerät auf Erdgas H läuft und folgende typenbezeichnung hat:

04.30W/23
GAW2006/UMB 2-4 001/NW

Ich habe mir gerade eben angesehen, wie der Brenner nach erreichen der gewünschten Temperatur auf Stichflamme schaltete, dabei ist mir der Gedanke gekommen, dass evtl. der Temperaturfühler der Flamme nicht mehr 100% i.O. sein könnte. Der wurde vor ca. 4Jahren ausgetauscht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.399
ahhhhhhhhhhhhhhh
Ein atmosphärischer Gaskessel - jetzt wirds klarer.


Das ist ein Fall für einen Fachmann, der auch bei Halbautomaten fit ist. Andernfalls würde eine Materialschlacht beginnen.

Diesen Brenner kann man eigentlich fast unbegrenz lang Reparieren.

Wenn die Zündflamme imm er erlischt dürfte entweder das Thermoelement defekt sein (kostet um die 20€) oder der Sicherheitstemperaturbegrenzer (Millivoltbegrenzer, der ist teuer! ca 120€)
 

Patrick

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2012
Beiträge
4
Na das hört sich doch schonmal nach einer guten Antwort an.

Ich werde dann erstmal den Fühler austauschen, denn das habe ich das letzte mal auch selber gemacht.
Dann werde ich ne Zeit Probe laufen lasen und dann das Ergebnis posten, oder halt den Fachmann dazu holen. Aber in jedem Fall werde ich zusätzlich mal die Anlage checken lassen und Angebote für Aktuelle Heizanlagen einholen.

Danke

bis bald

Patrick
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.399
Du weißt, daß du das nicht selbst machen darfst?
Welche Sicherheitszeit hattest du das letzte mal?

Dies ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf demnach nach Herstellervorgabe nur vom konzissionierten Fachmann erneuert werden. Das hat auch versicherungsrelevante Bedeutung.

Zudem macht Teiletausch auf Verdacht keinen sehr großen Sinn.

Der Fachmann würde die Themoelementspannung bis zum Haltemagnet verfolgen
 
Thema:

Buderus ecomatic UMB Flammer erlischt regelmäßig

Buderus ecomatic UMB Flammer erlischt regelmäßig - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm

    Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm: Guten Morgen Kollegen, Ich habe eine Frage zu unserer Buderus Ecomatic G105. Wir haben hier fußbodenheizung. Diese wird bei den jetzigen...
  • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

    WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
  • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

    Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
  • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

    Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
  • Ähnliche Themen

    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm

      Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm: Guten Morgen Kollegen, Ich habe eine Frage zu unserer Buderus Ecomatic G105. Wir haben hier fußbodenheizung. Diese wird bei den jetzigen...
    • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

      WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
    • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

      Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
    • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

      Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
    Oben