Buderus Ecomatic ERC reagiert nicht

Diskutiere Buderus Ecomatic ERC reagiert nicht im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Ich habe seit ein paar Tagen etwas Probleme mit meiner Heizung Buderus GB 112 W /WT. Erstes Problem immer wenn ich im Wohnzimmer...

BeSuck

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2017
Beiträge
3
Hallo zusammen,

Ich habe seit ein paar Tagen etwas Probleme mit meiner Heizung Buderus GB 112 W /WT.

Erstes Problem immer wenn ich im Wohnzimmer an der ERC auf manuell schalte bekomme ich oben an der Heizung am UBA den Fehler 2 C
"Temperaturunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf zu groß"

Ich würde es gerne etwas wärmer haben da es zurzeit nur 21,4 grad sind.

Nun wollte ich generell am ERC im Wohnzimmer etwas umstellen da auch die Uhrzeit nicht stimmt.

Es heißt ja erst drücken dann drehen.
Wenn ich etwas drücke Bsp. Tag und möchte dann drehen um einen Wert zu ändern geht nichts!

Kann es sein das das ERC defekt ist ?

Danke im Voraus

Gruß Tobi
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
BeSuck schrieb:
Kann es sein das das ERC defekt ist ?
Da ist nicht nur der ERC Regler defekt.

Zieh hier die Notbremse und lasse die Anlage zeitnah erneuern.



Andernfalls müsstest du den ERC ( da gibts keinen Ersatz mehr) durch einen RC 35 ( als Ersatzteil) ersetzen + beide Temperaturfühler tauschen . An dieser Stelle sind wir schon bei deutlich über 500€ nur Materialkosten.
 

BeSuck

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2017
Beiträge
3
Ist denn wirklich direkt das ERC defekt wenn sich nichts einstellen lässt sonst funktioniert es ja.

Hatte mich oben vertippt der Fehler ist 2 U

Temperatur Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf Sensor zu groß 30s Blockierung.

Gibt es im Raum 50374 jemanden der sich mit Buderus GB aus kennt ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
BeSuck schrieb:
Ist denn wirklich direkt das ERC defekt wenn sich nichts einstellen lässt sonst funktioniert es ja.
Du schilderst den klassischen Tod einer GB 112 mit ERC Regler......
Aus Erfahrung würd ich dir raten , hier ein Geld mehr zu investieren.
BeSuck schrieb:
Gibt es im Raum 50374 jemanden der sich mit Buderus GB aus kennt ?
Ziemlich sicher. Wer hat denn die letzen Jahre deine Anlage betreut?
 

BeSuck

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2017
Beiträge
3
Hausdoc schrieb:
BeSuck schrieb:
Ist denn wirklich direkt das ERC defekt wenn sich nichts einstellen lässt sonst funktioniert es ja.
Du schilderst den klassischen Tod einer GB 112 mit ERC Regler......Aus Erfahrung würd ich dir raten , hier ein Geld mehr zu investieren.
BeSuck schrieb:
Gibt es im Raum 50374 jemanden der sich mit Buderus GB aus kennt ?
Ziemlich sicher. Wer hat denn die letzen Jahre deine Anlage betreut?
Ja ich habe das Objekt 2015 erst übernommen und weiß nicht wer die Anlage betreut hat. Der Monteur der gekommen ist und mit mir einen Service gemacht hat
(Dichtungen neu, Ionisationselek. Neu, glühzünder neu alles gereinigt usw)
Der Monteur ist zu unzuverlässig weil er keine Lust hat.


Habe heute etwas rum telefoniert und bisschen probiert im Brauchwasser läuft sie komischer weise lange und einwandfrei.

Im heizbetrieb (alles Fußbodenheizung)
Läuft die Heizung kurz an fährt runter und geht kurze Zeit wieder in Bereitschaft.

Auf einen Tipp sollte ich alle Stellmotoren demontieren von der Fußbodenheizung.

Nun heizt sie über all und läuft!

Was kann da nun die Ursache sein?
Es können doch nicht alle Stellmotoren auf einmal defekt gehen oder ?

Vll wirklich die ERC defekt ?

Danke schon mal im Voraus!
 
Thema:

Buderus Ecomatic ERC reagiert nicht

Buderus Ecomatic ERC reagiert nicht - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm

    Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm: Guten Morgen Kollegen, Ich habe eine Frage zu unserer Buderus Ecomatic G105. Wir haben hier fußbodenheizung. Diese wird bei den jetzigen...
  • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

    WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
  • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

    Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
  • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

    Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
  • Ähnliche Themen

    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm

      Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm: Guten Morgen Kollegen, Ich habe eine Frage zu unserer Buderus Ecomatic G105. Wir haben hier fußbodenheizung. Diese wird bei den jetzigen...
    • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

      WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
    • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

      Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
    • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

      Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
    Oben