Buderus Ecomatic 4000 + Kaminofen

Diskutiere Buderus Ecomatic 4000 + Kaminofen im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich habe das gleiche Problem, wie hier geschildert. Bei mir (Buderus Ecomatic 4000 - G115, Fernsteuerung: Logamatic - FMEC - HS “D”)...

EifelFoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.08.2012
Beiträge
4
Hallo, ich habe das gleiche Problem, wie hier geschildert. Bei mir (Buderus Ecomatic 4000 - G115, Fernsteuerung: Logamatic - FMEC - HS “D”) befindet sich die Fernsteuerung im gleichen Raum, wie der Kaminofen. Auch ich möchte, dass die anderen Räume, insbes. das Kinderzimmer im neu ausgebauten DG, trotzdem aufgeheizt werden können.

Hausdoc hatte damals geantwortet:
Ja - dazu muss nur die Raumtemperaturaufschaltung ausgeschaltet werden.
Wie/wo stelle ich das ein?

Danke!

Beste Grüße
Michael
 

EifelFoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.08.2012
Beiträge
4
In der Bescheinigung vom Schornsteinfeger steht: "Brenner: Buderus BRE 1, 1997"

Meinst Du diese Angabe?

Sorry, bin Heizungslaie
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Ok.
Dann ein bodenstehender Ölkessel

Normalerweise müsstest du das Bediengerät auch am Kessel einsetzen können.
 

EifelFoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.08.2012
Beiträge
4
Danke. Nach einigem Suchen in Google habe ich nun folgenden Hinweis gefunden:


"Raumeinfluß ändern: Servicemenü “Auswahl für Installateur” -> Parameter -> Heizkreis -> Seite 3 -> “Max. Raumeinfluß” -> auf 0 °C einstellen

Hinweis: Achtung! Wenn Sie 0 °C eingeben, ist der Einfluß der Raumtemperatur auf die Vorlauf temperatur (Heizkennlinie) ausgeschaltet."


Das probiere ich nachher mal aus ...
 
Thema:

Buderus Ecomatic 4000 + Kaminofen

Buderus Ecomatic 4000 + Kaminofen - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

    Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
  • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

    Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
  • Heizungsbetrieb Buderus G115 ohne Fernbedienung ecomatic 4000 bei Renovierungsarbeiten.

    Heizungsbetrieb Buderus G115 ohne Fernbedienung ecomatic 4000 bei Renovierungsarbeiten.: Hallo, nächste Woche kommen zu uns Handwerker um die Wände im Wohnzimmer zu renovieren (Feinputz). Um die alten Tapeten ordentlich entfernen zu...
  • Störung Buderus G 134 LP mit Ecomatic 4000

    Störung Buderus G 134 LP mit Ecomatic 4000: Guten Abend, kurz zum Problem...unsere FB zeigt Dauerhaft Störung(Bild 1) an und wir müssen beim Wasser auf manuell (Bild 2 u 3) schalten, da wir...
  • Ähnliche Themen

    Oben