Buderus 3204 - Rücklauftemperatur viel höher als Vorlauf

Diskutiere Buderus 3204 - Rücklauftemperatur viel höher als Vorlauf im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; hoffe es ist einigermassen zu erkennen. LG HKO

hko

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2014
Beiträge
17
hoffe es ist einigermassen zu erkennen.

LG
HKO
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Nein, weil Thermometer defekt .

Es läuft aber grad Boilerladung.
Das bestärkt mich in der Vermutung daß einer Schwerkraftbremse defekt ist oder fehlt.

Zudem könnte es sein, daß die Fühleranshlussplatine defekt ist und aus dem Grund die Boilerladung ständig läuft.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Das Modul ganz links...oberste Rädchen auf 12, das mittlere auf 20 und das unterste auf 20 stellen.

LG ThW
 

hko

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2014
Beiträge
17
@Hausdoc
woran sehe ich, dass boilerladung läuft?
schwerkraftbremse fehlt oder defekt? wie kann ich das erkennen? ist was grösseres?
fühleranschlussplatine? ist das die welche in boiler reingeht?

LG
HKO
 

hko

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2014
Beiträge
17
@ThW
ok hab ich gemacht. Was müsste jetzt passieren?
LG
HKO
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
hko schrieb:
woran sehe ich, dass boilerladung läuft?
an dem blauen Modul leuchtet die LED bei L (Ladepumpe)

hko schrieb:
fühleranschlussplatine? ist das die welche in boiler reingeht?
Nein, die befindet sich im Sockel der Regelung. Daran sind alle Fühler der Anlage angeschlossen
 

hko

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2014
Beiträge
17
@Hausdoc
die Fühler kann ja nur der heizungsfachmann prüfen oder?

LG
HKO
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
richtig...
 

hko

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2014
Beiträge
17
@Hausdoc
nur nochmals zu meinem Verständnis:
die evt defekten Fühler sorgen auch dafür, dass die Anlage ständig
ein- und ausschaltet und die Rücklauftemp. viel höher ist als die Vorlauftemp?

LG
HKO
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
im ergebnis: Ja

wobei dann noch ein 2. Fehler besteht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
die defekte /fehlende Schwerkraftbremse
 

hko

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2014
Beiträge
17
@Hausdoc
wo müsste die eigentlich sein,
bzw wo ist die?

LG
HKO
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Wenn du seitlich auf die Pumpe schaust, von rechts oder links, siehst du einen Pfeil, der muss vom Kessel weg Richtung Heizkörper zeigen.
Aber die Antwort von Hausdoc klingt verdammt gut, das die Temperatur bei der Speicherladung über Schwerkraft im Rücklauf nach oben steigt.
Nun sollte man prüfen, warum der ständig den Speicher aufheizt.
 
Thema:

Buderus 3204 - Rücklauftemperatur viel höher als Vorlauf

Buderus 3204 - Rücklauftemperatur viel höher als Vorlauf - Ähnliche Themen

  • Buderus HS 3204 Läuft immer auf 90°

    Buderus HS 3204 Läuft immer auf 90°: Hallo zusammen, folgendes Problem: Alte Ölheizung (Niedertemperaturkessel von Fröling) mit Buderus HS 3204 Steuerung. Egal was ich am Modul M004...
  • Heizung schaltet Brauchwassererwärmung außerhalb der programmierten Zeit ein (Buderus G 105 U 28 KW. BDE 1.1 Schaltkasten HS 3204)

    Heizung schaltet Brauchwassererwärmung außerhalb der programmierten Zeit ein (Buderus G 105 U 28 KW. BDE 1.1 Schaltkasten HS 3204): Hallo, bei unserer Buderus-Anlage haben wir die Heizung auf 7-22 Uhr und die Brauchwassererwärmung auf 6.30-14.00 Uhr eingestellt. Die Heizung...
  • Störung Buderus G 105 U 28 KW. BDE 1.1 Schaltkasten HS 3204

    Störung Buderus G 105 U 28 KW. BDE 1.1 Schaltkasten HS 3204: Hallo, bei unserer Ölheizung geht immer wieder die rote Leuchte zur Anzeige einer Brennerstörung an. Die in der Beschreibung genannten Schritte...
  • Notbetrieb arbeitet auch nach Abschalten weiter (Buderus Ecomatic 3000 Schaltkasten HS 3204)

    Notbetrieb arbeitet auch nach Abschalten weiter (Buderus Ecomatic 3000 Schaltkasten HS 3204): Hallo, startet man den Notbetrieb für Kessel, Mischer und Brauchwasser und schaltet ihn später wieder ab, läuft die Anlage weiter im Notbetrieb...
  • Buderus HS 3204 kein Brenner bei Nachtabsenkung

    Buderus HS 3204 kein Brenner bei Nachtabsenkung: Ich bin neu im Forum und hoffe, dass mir mit meinem Problemgeholfen werden kann. Das Problem: beiabsenktem Nachtbetrieb läuft der Brenner nicht...
  • Ähnliche Themen

    Oben