Hallo,
danke für Deine Nachricht. Ich muss meine o.g. Darstellung wie folgt überarbeiten:
Vorgeschichte: Die Anlage heizte mehrfach vor, ohne dass der Brenner wie erwartet anspring. Wenn er anspring ,dann hat er vielfach gleich wieder aufgehört. Es waren Abgase im Heizraum zu riechen. Das Modul M004 wurde getauscht. Das Problem ist zumindest bislang nicht mehr aufgetreten. Dafür ein anderes:
Im Standardprogramm arbeitet die Anlage scheinbar normal, jedoch sinkt die Temperatur kontinuierlich ab. Ca. 4 Grad in 10-15 Minuten und weiter nach unten, so dass die Heizkörper relativ schnell kalt werden.
Nun habe ich den Notbetrieb eingeschaltet und den Drehschalter des M076 auf z.B. 60 Grad gedreht. Die Heizkörper werden wieder warm. Schaltet man nun den Notbetrieb nach einiger Zeit ab und dreht den Schalter des M076 auf Ecomatic, dann arbeitet der Brenner noch ca. zwei Minuten weiter. Ob das noch die Folgen des Notprogramms sind oder bereits das Standardprogramm ist, weiß ich nicht, da ich die Reaktionszeiten nicht kenne.
Frage 1: Ist das normal?
Etwas später springt der Brenner wieder an, was sich für mich normal anfühlt. Die Temperatur sinkt wie oben beschrieben wieder ab. D.h. das erhitze Wasser schafft es nicht, vom Kessel in die Leitungen zu kommen.
Schalte ich nun das Notprogramm wieder ein, springt der Brenner (noch) nicht an. Schlagartig fließt aber das heiße Wasser aus dem Kessel in die Leitung und der Thermometer geht in kurzer Zeit auf 80 Grad hoch und die Räume werden warm.
Frage 2: Was kann ich tun?
Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
VG
Oliver
Anhang: Foto des Schaltkastens HS 3204