Ok, und ist der Gasverbrauch merklich gesunken?Ben11 schrieb:Zirkulationspumpe ist derzeit aus. Ebenfalls abgesperrt, um Schwerkraftzirkulation zu vermeiden.
Damit das Wasser in den Leitungen frisch bleibt, musst du die Zirkulation ab und zu laufen lassen. Das geht mit einer normalen Zeitschaltuhr.
Selbstverständlich brauchst du einen Mischer vor der FBH. Es wurde nur der Mischer vor den HZK als überflüssig genannt.Ben11 schrieb:Mischer Zone II (FBH) kann ich nicht voll geöffnet lassen, da Temp. dann zu hoch
Ja, höhere Systemtemperaturen, höherer Verbrauch --> Verluste. In den Räumen mit FBH war es bestimmt auch viel wärmer.Ben11 schrieb:Als ich den Mischer II (FBH) auch komplett offen ließ, stieg der Verbrauch bei gleicher AT wieder auf 21m3. (Sonst nichts geändert) --> gibt es Schlussfolgerungen?
Daher der Tipp von Hausdoc mit dem Dreiwegemischer.Ben11 schrieb:Wenn FBH zufährt (Mischer), wird kompletter VL in RL gesetzt (Erhöhung RL Temp --> erhöhte AT usw.)
Es hängt aber keine Pumpe in dem Kreis. Er läuft dann nur auf Schwerkraft.
Wenn der Fühler noch angeschlossen ist und die Kennlinie tief liegt, hat es keinen Einfluss. Du kannst es als Ersatzteil nehmen.Ben11 schrieb:Modul 005 für Zone I (HZK) ist noch drin (alle Kennlinien auf "0" ---> HZK läuft mit Hysterese zwischen 30 und 45K. --> muss es raus, oder ändert das nichts?
Mit dem Mischer hättest du eine höhere Kesseltemperatur und damit Verluste.