Veränderungen und neue Fragen
Hallo Ihrs!
Also:
- Zirkulationspumpe ist derzeit aus. Ebenfalls abgesperrt, um Schwerkraftzirkulation zu vermeiden.
- Mischer für Zone I (HZK) ist komplett geöffnet und wird nicht mehr angesteuert.
- Modul 005 für Zone I (HZK) ist noch drin (alle Kennlinien auf "0" ---> HZK läuft mit Hysterese zwischen 30 und 45K. --> muss es raus, oder ändert das nichts?
- Mischer Zone II (FBH) kann ich nicht voll geöffnet lassen, da Temp. dann zu hoch (über 40° im VL / Räume auch viel zu warm).
- Wenn FBH zufährt (Mischer), wird kompletter VL in RL gesetzt (Erhöhung RL Temp --> erhöhte AT usw.) --> kann ich wohl nichts machen (?)
Folgendes ist zu berichten:
Gasverbrauch derzeit 14 - 16 m3 in 24 Stunden. (AT aber auch nicht mehr so tief! ( immer um 5° - 10°) --> tja..
Als ich den Mischer II (FBH) auch komplett offen ließ, stieg der Verbrauch bei gleicher AT wieder auf 21m3. (Sonst nichts geändert) --> gibt es Schlussfolgerungen?
Für BW sind 50° schnell erreicht (~ 12 Min), für 60° ackert der Kessel bei Brauchwasservorrang locker 30min bei über 80° KTemp. (?!) --> ist das ok so??
Folgendes ist aufgefallen:
Wenn der Kessel BW erwärmt hat und z.B. danach 75° KT hat, so zeigt das Thermometer im Vorlauf zu den HZK (Mischer ist voll geöffnet) dennoch zu keinem Zeitpunkt mehr an als unter 60° --> müßten hier nicht auch 70° "ankommen" ?
Die Kennlinien für die FBH sind am Modul 005 beide auf "0", dennoch sind im Vorlauf immer um 28° und der Mischer regelt und regelt ---> ist das auch ok??? (kommt mir seltsam vor)
Und noch eine Frage:
Der Raumthermostat macht mir gerne Striche durch die Rechnung durch seine Temperaturaufschaltung und somit seine Parallelverschíebungen in den Heizlinien.
--> Wie soll ich damit umgehen? (derzeit steht er auf 20°, eine sehr genaues Themometer daneben zeigt immer nahezu 21°).
Grüße und viele Dankeschöööns an Hausdoc und Dubby!!
Ben11