Brötje Ecotherm EGV Baujahr 2000

Diskutiere Brötje Ecotherm EGV Baujahr 2000 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; unsere alte Gastherme von Brötje will nicht mehr in den Heizungsstatus starten (ist nur für die Heizung ohne Warmwasser genutzt worden) all die...

burkhard

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2024
Beiträge
3
unsere alte Gastherme von Brötje will nicht mehr in den Heizungsstatus starten
(ist nur für die Heizung ohne Warmwasser genutzt worden)
all die Jahre keine Probleme
nur 1 x wurde der Start Schalter / links rot bisher ausgewechselt
am extra Raumtemperaturregler mit diversen Einstellmöglichkeiten neben der Heizung wurden keine Änderungen vorgenommen
Wasserstand ist auch normal
trotz Start bewegt sich nichts
der Schalter setzt etwas aus und nach kurzer Zeit leuchtet die Anzeige
Als Laie würde ich vermuten, dass der Schalter defekt ist, aber es kann natürlich aufgrund des Alters auch andere Ursachen haben
evt. hat hier jemand mal eine ähnliche Situation erlebt und kann helfen
Danke
 

Anhänge

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob der Kippschalter für die Betriebsart auf "nur Warmwasser" steht (Wasserhahn-Symbol).
 

burkhard

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2024
Beiträge
3
Kippschalter steht auf Warmwasser und Heizung
es muss mit dem Schalter bzw. der dahinter liegenden Platine zu tun haben
Vermutung
 

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
Ein Foto vom Raumtemperaturregler wäre vielleicht hilfreich.
 

burkhard

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2024
Beiträge
3
der Hinweis auf den Regler war noch mal Anlass dem nachzugehen
Danke
gab immer mal Probleme mit den Einstellungen
Habe jetzt Reset durchgeführt
und die Einstellung korrigiert
wie auf dem Foto zu sehen
der Kippschalter - rot - auf Betrieb leuchtet jetzt alerdings nicht mehr,
aber dafür läuft jetzt die Heizung seit einigen Stunden wieder
Burkhard
 

Anhänge

Thema:

Brötje Ecotherm EGV Baujahr 2000

Brötje Ecotherm EGV Baujahr 2000 - Ähnliche Themen

  • Brötje Ecotherm WGB 15 aus dem Jahre 1995

    Brötje Ecotherm WGB 15 aus dem Jahre 1995: Meine Brötje Ecotherm Classic WGB 15 aus dem Jahre 1995 (Brennwertgerät) wurde kürzlich von L auf H Gas umgestellt.Sie läuft stabil,jedoch hat sie...
  • Brötje EcoTherm Plus WGB Pro EVO 15C mit Raumgerät RGT/ QAA 75.611 erweitern

    Brötje EcoTherm Plus WGB Pro EVO 15C mit Raumgerät RGT/ QAA 75.611 erweitern: So, nachdem ich mich in einem unpassenden Thread lästig gezeigt habe nun ein eigener Thread für mein Thema. Wie schon im Betreff geschildert will...
  • Optimierung Brötje EcoTherm Plus WBG 15E / Solaranlage

    Optimierung Brötje EcoTherm Plus WBG 15E / Solaranlage: Brötje Eco Therm Plus WBG 15 E, Bauj. April 2012 inkl. 4 Solarkollektoren Solarplan FK 25 RC (Neu Sep.2022) i.V.m. Solarregler GSR i.V.m...
  • Brötje EcoTherm WGB 20 - Fehlerhafter Trinkwasserkreislauf

    Brötje EcoTherm WGB 20 - Fehlerhafter Trinkwasserkreislauf: Hallo, unsere Brennwertheizung hat einen enorm hohen Gasverbrauch der durch die Trinkwasserbereitung kommt. Die Anlage zündet gut 20 Mal am Tag...
  • Biete Brötje Ecotherm WGB 70 D Baujahr 05/2009

    Biete Brötje Ecotherm WGB 70 D Baujahr 05/2009: Hallo. Habe leichtsinnig o.g. Therme erstanden und mich vorher nicht sachkundig gemacht. Nun ist die Therme viel zu groß ausgelegt (70 kW) für...
  • Ähnliche Themen

    Oben