Guten Abend,
nachdem ich hier zu dem Thema oben einige Beiträge gelesen habe, habe ich mit meiner Heizung offenbar ein Problem:
Kessel Vitorond 100
Steuerung vitotronic200 typ kw4
Brenner Weishaupt wl5/1-b ausführung h- 2nl
Betriebsstunden ca. 10200
Brennerstarts ca 317000
Vorlauf Spitzenwert zur Zeit: 70 Grad
Rücklauf etwas über 40 Grad
Temperatur außen 9 Grad
Betriebsstunden im letzten Jahr ca. 600
Lt. Manual Sollverbrauch 2,4 l pro Stunde
Tatsächlicher Ölverbrauch wesentlich höher, ca. 2500 l
Beheizte Fläche ca. 200 qm freistehend
Mir missfällt das Verhältnis Betriebsstunden/ Brennerstarts, tatsächlich springt der Brenner mehrmals in der Stunde an
Der theoretische Verbrauch stimmt mit dem tatsächlichen nicht überein.
Was bitte würdet ihr tun? Die Heizungswartungsfachfima war heute da, hat nichts besonderes bemerkt, allerdings habe ich das Auffällige selbst erst jetzt gesehen…
Reine Heizung, kein Warmwasser
Viele Grüße in die Runde und Guten Abend
Domenico
nachdem ich hier zu dem Thema oben einige Beiträge gelesen habe, habe ich mit meiner Heizung offenbar ein Problem:
Kessel Vitorond 100
Steuerung vitotronic200 typ kw4
Brenner Weishaupt wl5/1-b ausführung h- 2nl
Betriebsstunden ca. 10200
Brennerstarts ca 317000
Vorlauf Spitzenwert zur Zeit: 70 Grad
Rücklauf etwas über 40 Grad
Temperatur außen 9 Grad
Betriebsstunden im letzten Jahr ca. 600
Lt. Manual Sollverbrauch 2,4 l pro Stunde
Tatsächlicher Ölverbrauch wesentlich höher, ca. 2500 l
Beheizte Fläche ca. 200 qm freistehend
Mir missfällt das Verhältnis Betriebsstunden/ Brennerstarts, tatsächlich springt der Brenner mehrmals in der Stunde an
Der theoretische Verbrauch stimmt mit dem tatsächlichen nicht überein.
Was bitte würdet ihr tun? Die Heizungswartungsfachfima war heute da, hat nichts besonderes bemerkt, allerdings habe ich das Auffällige selbst erst jetzt gesehen…
Reine Heizung, kein Warmwasser
Viele Grüße in die Runde und Guten Abend
Domenico