Wie ist das Abgassystem realisiert? Raumluftunabhängiger Betrieb oder abhängig? Ein starres Rohr im Schacht oder ggf. ein flexibles Abgassystem? Ist noch ein Feststoffkessel im System vorhanden?
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Es wurde getauscht:
SOB1
Fotozelle, beide Magnetspulen, Motorkondensator,
SOB2
Feuerungsautomat
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
An Ölleitung liegt es 200% nicht !
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Der Kessel steht in einem Extra Raum mit Fenster.
Ein stares 80-ger Kunststoffrohr ist im Kamin als Abgasrohr.
Was ist Feststofkessel ....?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Ein Holzkamin! Geht das doppelwandige Rohr bis in den Kamin?
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Nein. Kein Holzkamin.
Ja.Ein doppelwandiges Rohr geht bis zum Kamin.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Also ich habe mir das Video noch 5mal laut angehört! Das "quietschen" in dem Moment wenn der Kessel brennt, gefällt mir nicht!
Ist ein Antiheberventil verbaut? Also ein Ventil in der Leitung vom Kessel bis zum Tank?
Ich war der Meinung , die Ölpumpe wäre kpl. schon mal getauscht worden!!!!
Die eigentlichen Ventile sitzen ja IN DER ÖLPUMPE! Nur die Magnetspulen sitzen darauf!
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Ölpumpe ist kpl. getauscht worden. Inkl. MAGNETSPULEN. Sie waren dabei.
Momentan ist kein Antiheberventil verbaut.
 
Zuletzt bearbeitet:
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hm!
Also gehen wir das ganze mal gezielt durch: Anforderung liegt an, 230 V gehen zum Feuerungsautomat, Vorwärmer bekommt 230V und schaltet durch, Gebläse setzt ein, Zündung setzt ein, nach der Vorbelüftung bekommt MV 1. Stufe Spannung...........Öl kommt und WUMM........Kiste zündet!

Unter dem Menupunkt KONFIGURATION könnte man nun mal probieren, den Erzeugertyp auf "Einstufig" umzustellen! Dann hättest du aber "nur" rund 14KW Leistung! Ggf. kann man dann ein Flammenabriss beim Start in der Zwangseinschaltung der 2. Stufe ausschließen!
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Guten Morgen,

ich habe auch schon darüber gelesen, dass es beim Umschalten von der einer Stufe in die andere Probleme geben kann...
Der Fehler ist aber das erste mal im Sommer 2018 aufgetreten... Im Sommer habe ich immer auf Spareinstellung ("Mond") die Heizung eingestellt.
Vielleicht bei der Warmwasserzubereitung (Sommer) schaltet sich die Stufe 2 (weiß nicht, ob es so wirklich ist) gelegentlich ein, und dann passiert es...?
Normalerweise läuft die Heizung bei der Einstellung (in dem Fall bei mir im Sommer) auf Stufe 1.... Es passiert trotzdem, aber wesentlich seltener...
Momentan während ich die Störung behebe, schaltet die Heizung (nachdem die Zündung erfolgte) zuerst in Stufe 1 und dann gleich in Stufe 2 ein, weil sie abgekühlt ist (nehme ich an...)
Das höre ich genau.
Abgesehen davon, habe ich auch bewusst in den Schornsteinmodus (Volllast) die Heizung ab und zu gestellt, um zu gucken wie sie läuft.
Alles prima. Heizung läuft problemlos. Auch die gemessene Werte (Teillast/Volllast) sind o.k.

Ich glaube an so was nicht, aber vielleicht hat die Heizung jemand " verhext"....:unsure:

VG
Adrian
 
Zuletzt bearbeitet:
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Also, die Anlage startet in der ersten Stufe und geht dann IMMER direkt in die 2. Stufe!
Das ganze nennt sich Zwangseinschaltung Stufe 2........... sollte ursprünglich wohl als Flammenstabilisierung dienen! Es ist auch unerheblich ob die Flamme bis dahin erkannt wurde! Die 2. Stufe wird immer zu geschaltet!
Nach meiner Erfahrung startet und stabilisiert sich der Brenner besser in der 1. Stufe! Deswegen würde ich es so mal probieren!
Alternativ kann die Zwangseinschaltung auch ausprogrammiert werden, dies geht aber nur in der OEM Ebene!
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Hi.
heute Nacht, nach genau einer Woche ist der Brenner wieder ausgestiegen.
Wie gewohnt, problemlos wieder nach "reseten" gestartet...
Gruss
Roland
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Hallo.
Diese Woche ist der Brenner 2 mal ausgefallen. Die Abstände werden wieder kürzer, obwohl draussen nicht so kalt ist. Gerade jetzt bin ich aus dem Keller raus. Habe den Brenner diesmal aufgemacht und auch in das Flamrohr reingeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf deren Innenwand Ölfilm vorhanden ist... Das Rohr ist von innen feucht..., unverbrantes Öl... ? Hat das eine Bedeutung...?
Gruss
Adrian
 
Zuletzt bearbeitet:

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
bald Weihnachten..., trotzdem keine ruhiger Zeit....
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
974
Habe den Brenner diesmal aufgemacht und auch in das Flamrohr reingeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf deren Innenwand Ölfilm vorhanden ist... Das Rohr ist von innen feucht..., unverbrantes Öl... ? Hat das eine Bedeutung...?
Super! Wir wissen jetzt, dass Öl beim Brenner ankommt, und er im Startprozess bis zum Zündversuch kommt, da er ja Öl eingespritzt hat. Somit sind nun die gesamte Ölanlage vom Tank bis zum Düsenstock, das Gebläse, der Brennermotor, der Kondensator, die Luftklappe, der Flammwächter, die Stecker an den Magnetventilen und der LMO ausgeschlossen! Jetzt kann es eigentlich nur noch an der Zündanlage liegen. Du könntest mal die Stecker von beiden(!!!) Magnetventilen abziehen (damit der Brenner nicht wirklich Zündet), und den Brenner dann mit offener Kesseltür starten versuchen lassen. Der Zündfunke sollte stabil und hell sein. Wenn er abreißt, schwach ist, oder überhaupt nicht zustande kommt, dann liegt der Fehler grantiert in der Zündanlage. Wenn der Funke sehr schwach ist, dann ist alles vom LMO bis zum Zündtrafo ausgeschlossen. Wenn er abreisst, wenn du am Kabelstrang zum Brenner wackelst, dann liegt es garantiert an einem Wackelkontakt. Du könntest diesen Test auch mitfilmen, und dann später auf YT hochladen. So wie es aussieht, geht die Anlage vielleicht doch noch vor Weihnachten wieder!
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Was gehoert alles zu der Zündanlage.....?
Trafo, Elektroden, Zündkabel, Kabelbaum,....
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
974
Und der LMO, aber der wurde ja schon x mal ausgetauscht.
 

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Elektroden und Zündkabel auch...
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
974
Dann kommt ja nur noch der Trafo oder der Kabelstrang in Frage. Aber bevor du den Test mit der Kesseltür machst: Lass den Brenner einmal laufen, um den Ölfilm abzubrennen, und schließ auf jeden Fall beide (!!!!) Magnetventile ab! Du solltest auch beim ersten Versuch nicht direkt in den Brenner schauen, weil Restöl oder ein undichtes Magnetventil sonst irgendwo zwischen aufgemalten Augenbrauen und einem Darwin Award endet.
 
Zuletzt bearbeitet:

ADRIAN 6

Threadstarter
Mitglied seit
04.10.2020
Beiträge
180
Hallo. Der Funke ist in Ordnung. Habe den Brenner vor einer Woche getestet und wieder zusammengebaut. Seit dem laeuft er, mache aber grossen Bogen um ihn... Vor einer Woche ist er zum Schluss stundenweise ausgefallen...
Ölduck wurde inzwischen auch noch überprüft. Alles ok. gewesen. Mein "bekanntes" Verdacht holt mich wieder ein... Wackelkontakt... Der Trafo ist inzwischen als Ersatzteil eingetroffen.... Nach Weihnachten werde ich aber zuerst die zwei Blockstecker erneuern. Wenn das endgültig hilft, dann "fresse ich den Besen" und bekomme "Entzugserscheinungen"...😉😅😂
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Brennerstörung 131 SOB 26C

Brennerstörung 131 SOB 26C - Ähnliche Themen

  • Brennerstörung BRE1 Typ 1.1

    Brennerstörung BRE1 Typ 1.1: Hallo Forumsmitglieder, hab da ein Problem mit dem BRE 1.1. Kessel ist ein G115 Brenner ging immer auf Störung hab mal den Brenner aufgemacht und...
  • Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12

    Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12: Hallo habe wiederkehrende Probleme mit meiner Wolf Gasheizung R12DigiCompact Baujahr 2003. Kesseltemperatur springt in den negativen Bereich dann...
  • Brennerstörung G115U - Ursachenforschung

    Brennerstörung G115U - Ursachenforschung: Vorgeschichte: Wir haben vor 12 Jahren ein Haus bezogen und damit die vorhandene Buderus G115 U mit BRE 1.2 28kW übernommen. Die Steuerung ist...
  • Brötje SOB22 C Brennerstörung 131

    Brötje SOB22 C Brennerstörung 131: Hallo zusammen, unsere Ölheizung Brötje SOB22 C bringt mich und meine Heizungsfachleute noch um den Verstand. 2 Haben schon aufgegeben und einer...
  • Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22

    Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22: Hallo!Bei mir kommt immer die Brennerstörung 131 der Heizungstechniker wa da Wartung wurde gemacht Teile wurden ausgetauscht sie ist 1 Tag...
  • Ähnliche Themen

    • Brennerstörung BRE1 Typ 1.1

      Brennerstörung BRE1 Typ 1.1: Hallo Forumsmitglieder, hab da ein Problem mit dem BRE 1.1. Kessel ist ein G115 Brenner ging immer auf Störung hab mal den Brenner aufgemacht und...
    • Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12

      Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12: Hallo habe wiederkehrende Probleme mit meiner Wolf Gasheizung R12DigiCompact Baujahr 2003. Kesseltemperatur springt in den negativen Bereich dann...
    • Brennerstörung G115U - Ursachenforschung

      Brennerstörung G115U - Ursachenforschung: Vorgeschichte: Wir haben vor 12 Jahren ein Haus bezogen und damit die vorhandene Buderus G115 U mit BRE 1.2 28kW übernommen. Die Steuerung ist...
    • Brötje SOB22 C Brennerstörung 131

      Brötje SOB22 C Brennerstörung 131: Hallo zusammen, unsere Ölheizung Brötje SOB22 C bringt mich und meine Heizungsfachleute noch um den Verstand. 2 Haben schon aufgegeben und einer...
    • Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22

      Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22: Hallo!Bei mir kommt immer die Brennerstörung 131 der Heizungstechniker wa da Wartung wurde gemacht Teile wurden ausgetauscht sie ist 1 Tag...
    Oben