ADRIAN 6
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.10.2020
- Beiträge
- 180
Hallo,
Ist jemand unter Euch, der mir endlich helfen kann...?
SEID ÜBER 2 JAHREN kämpfe ich mit dem Fehler.
Er kommt sporadisch. Im Sommer seltener wie im Winter.
Das hängt wahrscheinlich mit den Außentemperaturen zusammen, wie oft die Heizung eben läuft...
Die letzten 3 male (innerhalb der letzten 2 Monate) in den Abständen von 1x17 Tage und 2x11 Tage. Manchmal 2 Tage hintereinander.
Das schlimmste "ist", durch das "Reseten" läuft der Brenner wieder problemlos an. (der Fehler lässt sich nicht reproduzieren)
Die Heizungsfachmänner (3 Firmen hatte ich bis jetzt) schauen sich die Anlage an, tauschen ein Teil nach dem andrem aus (auf Verdacht) und fahren weg.
Ich stehe dann da, und bette jedes mal darum, dass die Reparatur erfolgreich wird...
Bis jetzt wurde getauscht:
ANSAUGGARNITUR
ZÜNDELEKTRODE
MISCHEINRICHTUNG
ÖLPUMPE ( inkl. Magnetventile)
ÖLDÜSE
ÖLFILTER (EINATZ)
STEUERAUTOMAT BRENNER
FLAMMROHR
FOTOZELLE GEREINIGT
ALLE EINSTELLUNGEN ÜBERPRÜFT UND EIGEMESSEN. WERTE TOP!
Die Anlage lief 6 Jahre lang, ohne Probleme. Bis Sommer 2018... Sie wurde jedes Jahr durch einen Fachbetrieb gewartet.
Keiner kann mir sagen, ob der Fehler beim Zünden entsteht, oder der Brenner
hört einfach während des Heizens auf zu laufen... Das wäre schon der Schritt in die richtige Richtung, um den Fehler einzugrenzen. (denke ich...)
Habe schon viel gelesen zu dem Thema in dem Forum. Jede Menge Meinungen und Tipps gelesen. Der Fehler scheint sehr "vielseitig" zu sein... -
Ich habe aber bis Heute nur einen Beitrag gefunden, wo ein Austausch eines Steckers am, oder vom Brenner (mit eingebautem Wiederstand...?) tatsächlich eine Abhilfe gebracht hat.... Ich habe ihn aber bei mir nicht lokalisieren können... -
Die Theorien zur Ölleitungsdurchmesser finde ich auch interessant. Ich kann mir aber nicht erklären, warum die Anlage mit der Ölleitung 6 Jahre einwandfrei funktioniert hat, und jetzt plötzlich zu groß sein soll...? Von Anfang an ist eine Leitung von 8mm Innendurchmesser eingebaut...
Das mit der Undichtigkeit haben wir bereits geprüft. Die Ansauggarnitur wurde unter anderem getauscht, weil sie im Gehäuse Risse hatte. (altersbedingt) )
Ich habe auch zwar eine leichte Luftblasenbildung im Ölfilter, aber er ist doch mit Entlüftung... Das bisschen muss er doch schaffen zu entlüften - sagte mein Heizungsfachmann.
Wenn ich aber lese, dass sie aus dem Rücklauf der Ölpumpe herauskommen, dann findet die Entlüftung erst statt NACHDEM die Luft durch den Brenner durströmt... Oder habe ich da einen Denkfehler...? Von anderer Seite, wäre das bisschen Luft daran schuld, würde die Heizung sich öfter abschalten...
Fragen über Fragen... Wie sieht Ihr das. Ist einer unter Euch, der mir helfen kann ?
Der Winter kommt mal wieder bald, ich bekomme langsam einen "Ausschlag", wenn ich daran denke...
Viele Grüsse
Adrian
Ist jemand unter Euch, der mir endlich helfen kann...?
SEID ÜBER 2 JAHREN kämpfe ich mit dem Fehler.
Er kommt sporadisch. Im Sommer seltener wie im Winter.
Das hängt wahrscheinlich mit den Außentemperaturen zusammen, wie oft die Heizung eben läuft...
Die letzten 3 male (innerhalb der letzten 2 Monate) in den Abständen von 1x17 Tage und 2x11 Tage. Manchmal 2 Tage hintereinander.
Das schlimmste "ist", durch das "Reseten" läuft der Brenner wieder problemlos an. (der Fehler lässt sich nicht reproduzieren)
Die Heizungsfachmänner (3 Firmen hatte ich bis jetzt) schauen sich die Anlage an, tauschen ein Teil nach dem andrem aus (auf Verdacht) und fahren weg.
Ich stehe dann da, und bette jedes mal darum, dass die Reparatur erfolgreich wird...
Bis jetzt wurde getauscht:
ANSAUGGARNITUR
ZÜNDELEKTRODE
MISCHEINRICHTUNG
ÖLPUMPE ( inkl. Magnetventile)
ÖLDÜSE
ÖLFILTER (EINATZ)
STEUERAUTOMAT BRENNER
FLAMMROHR
FOTOZELLE GEREINIGT
ALLE EINSTELLUNGEN ÜBERPRÜFT UND EIGEMESSEN. WERTE TOP!
Die Anlage lief 6 Jahre lang, ohne Probleme. Bis Sommer 2018... Sie wurde jedes Jahr durch einen Fachbetrieb gewartet.
Keiner kann mir sagen, ob der Fehler beim Zünden entsteht, oder der Brenner
hört einfach während des Heizens auf zu laufen... Das wäre schon der Schritt in die richtige Richtung, um den Fehler einzugrenzen. (denke ich...)
Habe schon viel gelesen zu dem Thema in dem Forum. Jede Menge Meinungen und Tipps gelesen. Der Fehler scheint sehr "vielseitig" zu sein... -
Ich habe aber bis Heute nur einen Beitrag gefunden, wo ein Austausch eines Steckers am, oder vom Brenner (mit eingebautem Wiederstand...?) tatsächlich eine Abhilfe gebracht hat.... Ich habe ihn aber bei mir nicht lokalisieren können... -
Die Theorien zur Ölleitungsdurchmesser finde ich auch interessant. Ich kann mir aber nicht erklären, warum die Anlage mit der Ölleitung 6 Jahre einwandfrei funktioniert hat, und jetzt plötzlich zu groß sein soll...? Von Anfang an ist eine Leitung von 8mm Innendurchmesser eingebaut...
Das mit der Undichtigkeit haben wir bereits geprüft. Die Ansauggarnitur wurde unter anderem getauscht, weil sie im Gehäuse Risse hatte. (altersbedingt) )
Ich habe auch zwar eine leichte Luftblasenbildung im Ölfilter, aber er ist doch mit Entlüftung... Das bisschen muss er doch schaffen zu entlüften - sagte mein Heizungsfachmann.
Wenn ich aber lese, dass sie aus dem Rücklauf der Ölpumpe herauskommen, dann findet die Entlüftung erst statt NACHDEM die Luft durch den Brenner durströmt... Oder habe ich da einen Denkfehler...? Von anderer Seite, wäre das bisschen Luft daran schuld, würde die Heizung sich öfter abschalten...
Fragen über Fragen... Wie sieht Ihr das. Ist einer unter Euch, der mir helfen kann ?
Der Winter kommt mal wieder bald, ich bekomme langsam einen "Ausschlag", wenn ich daran denke...
Viele Grüsse
Adrian
Zuletzt bearbeitet: