Hallo Forumsmitglieder,
hab da ein Problem mit dem BRE 1.1.
Kessel ist ein G115
Brenner ging immer auf Störung hab mal den Brenner aufgemacht und fest gestellt das bei der Mischeinheit der vordere Ring ziehmlich abgebrannt war.
Hab dann diese erneuert gegen eine vom Typ her gleichwertige, Brenner ging dann in der nachfolgenden Zeit wieder auf Störung, die Dichtung der Mischeinheit wurde natürlich erneuert.
OK, dann mal die Düse gewechselt Steinen H 0,6 60° Öldruck ( laut Tabelle 11 Bar + - 2,5 Bar ) eingestellt auf 13 bar CO2 12,5% CO 100 ppm Brenner zündet sanft und ruhig und läuft auch sauber.
Läuft dann eine Weile und schaltet dann ab, nach der Kesselabkühlfase läuft er dann wieder an - ab und zu läuft er weiter - ab und zu geht er wieder auf Störung.
Im Ölfilter keine Blasenbildung erkennbar bei Anlaufen nach der Entstörung.
Nach dem Zünden leuchten alle beiden LED der Infrarot - Flammenüberwachung also dürfte die in Ordnung sein.
Was könnte da sonst noch fehlen ?
hab da ein Problem mit dem BRE 1.1.
Kessel ist ein G115
Brenner ging immer auf Störung hab mal den Brenner aufgemacht und fest gestellt das bei der Mischeinheit der vordere Ring ziehmlich abgebrannt war.
Hab dann diese erneuert gegen eine vom Typ her gleichwertige, Brenner ging dann in der nachfolgenden Zeit wieder auf Störung, die Dichtung der Mischeinheit wurde natürlich erneuert.
OK, dann mal die Düse gewechselt Steinen H 0,6 60° Öldruck ( laut Tabelle 11 Bar + - 2,5 Bar ) eingestellt auf 13 bar CO2 12,5% CO 100 ppm Brenner zündet sanft und ruhig und läuft auch sauber.
Läuft dann eine Weile und schaltet dann ab, nach der Kesselabkühlfase läuft er dann wieder an - ab und zu läuft er weiter - ab und zu geht er wieder auf Störung.
Im Ölfilter keine Blasenbildung erkennbar bei Anlaufen nach der Entstörung.
Nach dem Zünden leuchten alle beiden LED der Infrarot - Flammenüberwachung also dürfte die in Ordnung sein.
Was könnte da sonst noch fehlen ?