Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.403
Ich glaub das möchtest du lieber nicht wissen .... grob überschlagen bei 1 h Überprüfung vor Ort: ~600€Was der Einsatz kosten würde.
Ich glaub das möchtest du lieber nicht wissen .... grob überschlagen bei 1 h Überprüfung vor Ort: ~600€Was der Einsatz kosten würde.
Passt.Was denkt ihr?
Mache das mal, du wirst staunen.Leuchte mit einer Taschenlampe durch den Schlauch , während der Brenner läuft. Ich bin mit ziemlich sicher daß da jede Menge winzige Bläschen durchrauschen
Pumpe tauschen lassenAndere frage seid dieserMonteur bei mir und die Pumpe wie ein Schmied behandelt hat läuft Öl am Magnetventil-Kernsatz aus
Dann gibts nach Zündphase entweder einen Rums und der Brenner produziert dann CO ohne Ende. Eigentlich ( aber nicht ganz sicher) sollte der Brenner eine Störabschaltung hinlegen, da vor Sicherheitszeit eine Flamme erkannt wird.Was passiert wen dieses Ventil dauerhaft offen ist?
In so einem Fall natürlich tauschen.Der Kondensator läuft aus braune klebrige Soße an den Polen.
Kann man nicht beurteilen du müsstest die Lampe ansolut still halten und mit dem Zoom näher an den SchlauchWas sagt dass Video?
Da schon. Ich glaubte du hast BatterietankIn einem Keller geschweißten Tank ist das erlaubt
Montagefehler.Was mich wundert ist das die neue Ölpumpe im Rücklauf jetzt Blasen produziert.
Autsch....Der Monteur meint dass das nicht so schlimm ist