Hallo zusammen,
Ich hatte folgendes Problem den ganzen Sommer mit der Vitogas 100 BJ 2008 ( Doppelhaushälfte ) .
Die Brennerflamme ging zeitweise an und dann wieder mal nicht.
Wobei die Heizung nie einen Fehler meldete ( keine rote Lampe oder Code im Display ) !!
Sie lief ohne Flamme im Kessel und tat als sei alles ok !
Jedoch nach einmaligem Aus- und Einschalten des Hauptschalters lief sie wieder mit Flamme.
Aber man konnte nicht genau sagen wie oft sie wieder anläuft. Mal ging es ca. 10 x und auch wieder nur 2x .
Ich habe dann im Internet gelesen was bei anderen schon getauscht wurde und nichts gebracht hat.
Kurzerhand ging ich her und ersetzte den Hauptschalter durch eine Zeitschaltuhr und schaltete der Heizung am Tag 4 - 5 x den
Strom für eine Minute aus und dann wieder ein ( in der Hoffnung, dass das defekte Teil komplett auf gibt und der Fehler erkennbar wird ) .
Das funktionierte recht ordentlich und das Wasser war im Sommer dann auch immer warm.
Beim Wasser war das auch kein Problem , da sich die Temperatur im Kessel länger anhält und man kleine Temperaturunterschiede
auch nicht gleich bemerkt ( nur bei einem Haushalt, bei mehreren Wohnungen geht es warscheinlich auch nicht ,
da mehr warmes Wasser gebraucht wird ) .
Doch jetzt wo es kalt wurde und die Heizkörper mit in Betrieb sind, funktioniert das nicht mehr, da sie öfters hintereinander starten muss.
Habe dann Rücksprache mit einem Viessmann Techniker gehalten, der mir erklärte, dass bei der Vitogas 100 sein kann,
dass der Feuerungsautomat keine Fehlermeldung an die Steuerung ausgibt und die Heizungssteuerung deshalb auch gar nicht´s bemerkt.
Feuerungssteuerautomat, ( siehe Bilder, kostet bei Viessmann 346 € ) vom Heizungstechniker erneuert, und siehe da,
Heizung läuft wieder tadellos.
Das wechseln vom Techniker ging schnell.
Heizung Spannungsfrei schalten und vor einem wieder Einschalten Sichern !
Heizung selber am Bedientableau ausschalten, wie auch den Hauptschalter an der Heizungstüre außen !
Danach alle Stecker vom Feuersteuerungsautomaten ( rotes Kästchen, siehe Bilder ) abziehen, sowie auch
die 2 Befestigungsschrauben lösen. Danach das rote Kästchen ( Feuersteuerungsautomat ) abziehen.
Neuen Feuersteuerungsautomaten aufsetzen und wieder alles richtig anschrauben und einstecken, fertig.
Vielleicht vor dem Abmontieren Bilder machen und genau aufschreiben was man absteckt und am besten die Stecker markieren !
!! Vorsicht : Arbeiten am Gaskessel sollten generell immer von einem Fachmann erledigt werden !!
Arbeitsaufwand ca. 15 min.
Vielleicht hilft es jemandem, der das gleiche Problem hat
Gruß Klaus