Brenner startet nicht immer VitoGas100

Diskutiere Brenner startet nicht immer VitoGas100 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; jah!! Ist nun der KOMPLETTE Brenner ausgetauscht worden oder NICHT? Der Mann meiner Nachbarin ist auch lieb und nett und trinkt Bier, aber ob er...
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.470
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
jah!! Ist nun der KOMPLETTE Brenner ausgetauscht worden oder NICHT?

Der Mann meiner Nachbarin ist auch lieb und nett und trinkt Bier, aber ob er eine WIRKLICHE Fachkraft in seinem Beruf ist sagt DAS überhaupt nicht aus...
 

Mary

Guest
Fakt ist: hier ist ziemlich eindeutig der GFA (Feuerungsautomat) defekt.

Aber wenn ich es ausschalte und wieder an mache oder die Schornsteinfeger Taste gedrückt ist, läuft ja alles. Kann dann trotzdem, dieser GFA Teil defekt sein?

🙄 Das wird bestimmt ein teurer Spaß
 

Onkel2012

Mitglied seit
19.03.2021
Beiträge
21
Moment!!!
Also: die Heat Demand Lampe leuchtet, Zündbrenner brennt aber Hauptbrenner nicht, richtig? Falls das so ist: Spannung an MV-Spule vom Gaskomiregler messen. Spannung da? GKR defekt! Keine Spannung da? Feuerungsautomat defekt!
Leuchtet hingegen die Heat Demand Lampe erst garnicht, liegt es auch nicht an Feuerungsautomat oder GKR, sondern an Regelung bzw. Regelungseinstellung.
 

Mary

Guest
Moment!!!
Also: die Heat Demand Lampe leuchtet, Zündbrenner brennt aber Hauptbrenner nicht, richtig? Falls das so ist: Spannung an MV-Spule vom Gaskomiregler messen. Spannung da? GKR defekt! Keine Spannung da? Feuerungsautomat defekt!
Leuchtet hingegen die Heat Demand Lampe erst garnicht, liegt es auch nicht an Feuerungsautomat oder GKR, sondern an Regelung bzw. Regelungseinstellung.
Danke! Wir rufen morgen ein Techniker von Vissmann an, das sind eh Dinge die wir nicht selber machen würden. Hoffe der Spaß wird nicht all so teuer.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.416
Und leuchtet diese Lampe nach dem Anforderungssignal dauernd, der Zündbrenner startet aber der Hauptbrenner nicht, dann ist der Feuerungsautomat defekt. Von denen habe ich wegen diesem Fehlerbild schon sehr viele Feuerungsautomaten erneuert. Wobei ein defekter Gaskombiregler nach 17 Jahren Betriebszeit auch möglich wäre. Diese Tatsache trifft hier aber nicht zu, da der Brenner irgendwann anspringt, bei Schornsteinfegerfunktion sogar unmittelbar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.470
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Schööööön ....*Blümchen streu und Goldflitter werf*...

Und IST nun der GESAMTE BRENNER GETAUSCHT worden oder nicht?
(*Orangenhaut-Gefrierbrand-Haarspliss-Erreger werf*...MANN FRAU!):mad:
 

Mary

Guest
Schööööön ....*Blümchen streu und Goldflitter werf*...

Und IST nun der GESAMTE BRENNER GETAUSCHT worden oder nicht?
(*Orangenhaut-Gefrierbrand-Haarspliss-Erreger werf*...MANN FRAU!):mad:
Sag mal bist du immer so freundlich!? Es wurde alles ordnungsgemäß gemacht, auch mein Nachbar hat seine Aufgabe, laut Vissmann Mitarbeiter richtig erledigt.

Danke für die Hilfe. Schönen Tag noch
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Entschuldigung aber du bleibst uns trotzdem noch eine Antwort schuldig.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.470
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Sag mal bist du immer so freundlich!? Es wurde alles ordnungsgemäß gemacht, auch mein Nachbar hat seine Aufgabe, laut Vissmann Mitarbeiter richtig erledigt.
Ich WAR höflich, ich lass mich nur nicht so komplett verarschen wie offensichtlich Du. DU weißt selbst GANZ GENAU ob der Brenner getauscht wurde oder nicht und kannst die wiederholten Nachfragen dazu eindeutig beantworten! Auch wenn diese Fragen nicht immer so deutlich und in Fettschrift kamen, denn DU bist ja hier die FRAU, die immer alles "spürt", "zwischen den Zeilen liest", "Stimmungen erfasst" oder gar "Erregungen wahrnimmt" oder sonstwas Weiber-außerirdisch-esoterischen Quatsch. Also brauchste nicht rumseiern "der (heilige gute) Nachbar und Herr Viessmann persönlich hat gesagt die ganze Welt ist in Ordnung". Solange DAS nicht geklärt ist, ist Dein ach-so-toller-Nachbar einfach eine VOLL-PFEIFE ohne wirkliche Ahnung, der vielleicht sogar seine Frau schlägt oder Kinder-Pornos verteilt oder oder - aber Hauptsache DU hast Deine schöne Schein-Welt wo ja "alles in Ordnung ist weil es irgendeiner gesagt hat".
Bist Du 12 und glaubst noch an den Klapperstorch oder was? Auch wenn Du eine Frau bist, ist irgendwann mal Schluß mit lustig. ICH/WIR stellen unsere Fragen schon mit einem gewissen Sinn und Notwendigkeit, ja und wir ERWARTEN auch eine Antwort. Das ist hier ein Geben und Nehmen, auch unausgesprochen. Siehe oben "Frauen und Empathie".
Und so Gesülze wie "der Gasfeuerungautomat ist HEILE" kannst Deinen KLEINkindern oder innerhalb der meditativen Stillgruppe verwenden. In der normalen NICHT-Mutter-Frau-Welt ist das einfach nur ausgelachtes KINDERGEQUATSCHE!
Und weils hier noch Platz hat und ich eh grad am "Mülleimer auskippen" bin: wer im Jahre 2004 noch SOLCH eine primitive uralt-Technik-Gurke nimmt, die grade so die Mindest-Effizienz-Vorgaben einhält, der wurde entweder vom ach-so-tollen-Nachbar FALSCH beraten oder hat kein Geld/Verstand für was RICHTIGES oder einfach allgemein den Schuß nicht gehört. Aber ok, wenn Du noch nen schwarz-weiß-Fernseher hast und nen 2er Golf fährst und nen holzbeheizten Küchenherd hast, dann hat das zumindest ein gewisses "System".
ABER - NICHT vergessen zu loben! - der Kessel war wirklich und ehrlich sehr sehr gepflegt. Also DAS kannste (Deinem Mann offensichtlich gut anweisen).
SO, nun ises raus, aber "Männer haben eben AUCH mal Gefühle" !
 

Mary

Guest
Solange DAS nicht geklärt ist, ist Dein ach-so-toller-Nachbar einfach eine VOLL-PFEIFE ohne wirkliche Ahnung, der vielleicht sogar seine Frau schlägt oder Kinder-Pornos verteilt oder oder - aber Hauptsache DU hast Deine schöne Schein-Welt wo ja "alles in Ordnung ist weil es irgendeiner gesagt hat".

Auf so ein Niveau lasse ich mich nicht ein.

Hier hat schon jemand vermutet das der Feuerungsautomat kaputt ist und so war das auch.

Du kennst mich nicht, also kannst du auch nicht über mich Urteilen.

Also mach dir ein Beruhigungstee, damit du wieder runterkommst.

Einen schönen Tag noch. Mein Account werde ich jetzt löschen lassen.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.416
Ich hatte den defekten Feuerungsautomaten schon im Beitrag # 2 in Verdacht und im Beitrag # 14 bestimmt darauf hingewiesen.
Schön, dass die Heizung wieder fuktioniert wie sie soll.
 

Onkel2012

Mitglied seit
19.03.2021
Beiträge
21
Ganz ehrlich? Wenn ein selbständiger Heizungsbauer wegen DEM Fehler den Viessmann Werkskundendienst beauftragen muss, dann sollte er besser den Beruf wechseln. Zum Beispiel Zeitungen austragen oder Löcher in den Käse bohren oder Treppenstufen zählen. Irgendwas in der Richtung. Ich bin wirklich schockiert!!
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.470
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
""Auf so ein Niveau lasse ich mich nicht ein.""

Also kommt DUMMHEIT auch noch dazu. DU hast dieses Niveau bereits zuvor gehabt. Jeder Mensch mit bißchen Verstand hätte JETZT die Chance genutzt die Frage aufzuklären und richtigzustellen - für Alle hier. Und damit besonders und ganz kräftig MIR mal so richtig eine ReinääääRESONANZ zu geben. Nur DESHALB habe ich mich künstlich und widerwillig in einen "aktiveren" Schreibstil gesetzt um bei Dir was zu bewegen. Aber, Grundregel der Physik: wo NICHTS ist kann man auch NICHTS bewegen. So bist Du selbst schuld, dass die Meinung weiterhin gilt: Du lässt Dich von Vollpfosten verarschen. Wer SO gepolt ist, der fährt auch über ne rote Ampel nur weil der Beifahrer sagt es ist grün. Ich würde mich freuen Dich mal SO zu treffen....

""Hier hat schon jemand vermutet das der Feuerungsautomat kaputt ist und so war das auch.""

Ja, aber ebenso wieder ein Zeichen der oben genannten Defizite: immerwieder dasselbe wiederholen was ohnehin bekannt ist, aber NICHTS zu einer Bestätigung oder Festigung beitragen. "ICH habe versucht ihr zu helfen - aber es war UMSONST"

""Du kennst mich nicht, also kannst du auch nicht über mich Urteilen.""

Du MICH aber auch nicht! So wie ich auch Deinen Lieblings-Nachbarn nicht kenne und DU ihn aber auch nicht wirklich kennst. Man kann Dinge, Vorgänge oder Menschen immer nur anhand dessen was bekannt ist beurteilen. Deshalb ja die wiederholte Nachfrage. Wer zu DUMM ist, die Chancen zu nutzen diese Beurteilung zu korrigieren, der/die wird ewig mit dem Stempel*in "VOLLIDIOT*IN" herumlaufen und dem/der kann man auch nimmer helfen.
 

Onkel2012

Mitglied seit
19.03.2021
Beiträge
21
Jetzt fängt der Schorni auch schon an zu gendern....
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.470
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Das liegt an meinem starken Charakter, der vor allem von Aufrichtigkeit, Wahr-haftigkeit und dem festen Willen zur Verbesserung und Korrektheit geprägt ist...
 

Klaus66

Mitglied seit
03.12.2023
Beiträge
1
Hallo zusammen,
Ich hatte folgendes Problem den ganzen Sommer mit der Vitogas 100 BJ 2008 ( Doppelhaushälfte ) .
Die Brennerflamme ging zeitweise an und dann wieder mal nicht.
Wobei die Heizung nie einen Fehler meldete ( keine rote Lampe oder Code im Display ) !!
Sie lief ohne Flamme im Kessel und tat als sei alles ok !

Jedoch nach einmaligem Aus- und Einschalten des Hauptschalters lief sie wieder mit Flamme.

Aber man konnte nicht genau sagen wie oft sie wieder anläuft. Mal ging es ca. 10 x und auch wieder nur 2x .
Ich habe dann im Internet gelesen was bei anderen schon getauscht wurde und nichts gebracht hat.
Kurzerhand ging ich her und ersetzte den Hauptschalter durch eine Zeitschaltuhr und schaltete der Heizung am Tag 4 - 5 x den
Strom für eine Minute aus und dann wieder ein ( in der Hoffnung, dass das defekte Teil komplett auf gibt und der Fehler erkennbar wird ) .

Das funktionierte recht ordentlich und das Wasser war im Sommer dann auch immer warm.
Beim Wasser war das auch kein Problem , da sich die Temperatur im Kessel länger anhält und man kleine Temperaturunterschiede
auch nicht gleich bemerkt ( nur bei einem Haushalt, bei mehreren Wohnungen geht es warscheinlich auch nicht ,
da mehr warmes Wasser gebraucht wird ) .

Doch jetzt wo es kalt wurde und die Heizkörper mit in Betrieb sind, funktioniert das nicht mehr, da sie öfters hintereinander starten muss.

Habe dann Rücksprache mit einem Viessmann Techniker gehalten, der mir erklärte, dass bei der Vitogas 100 sein kann,
dass der Feuerungsautomat keine Fehlermeldung an die Steuerung ausgibt und die Heizungssteuerung deshalb auch gar nicht´s bemerkt.

Feuerungssteuerautomat, ( siehe Bilder, kostet bei Viessmann 346 € ) vom Heizungstechniker erneuert, und siehe da,
Heizung läuft wieder tadellos.

Das wechseln vom Techniker ging schnell.

Heizung Spannungsfrei schalten und vor einem wieder Einschalten Sichern !

Heizung selber am Bedientableau ausschalten, wie auch den Hauptschalter an der Heizungstüre außen !
Danach alle Stecker vom Feuersteuerungsautomaten ( rotes Kästchen, siehe Bilder ) abziehen, sowie auch
die 2 Befestigungsschrauben lösen. Danach das rote Kästchen ( Feuersteuerungsautomat ) abziehen.

Neuen Feuersteuerungsautomaten aufsetzen und wieder alles richtig anschrauben und einstecken, fertig.
Vielleicht vor dem Abmontieren Bilder machen und genau aufschreiben was man absteckt und am besten die Stecker markieren !

!! Vorsicht : Arbeiten am Gaskessel sollten generell immer von einem Fachmann erledigt werden !!

Arbeitsaufwand ca. 15 min.

Vielleicht hilft es jemandem, der das gleiche Problem hat
Gruß Klaus
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.416
Solche Arbeiten sind dir als Laie nicht gestattet. Beim Gasgerät herrscht absolute Fachbetriebspflicht.
Eine altbekannte Krankheit des Gasfeuerungsautomaten vom Hersteller Honeywell, heute Resideo.
 
Thema:

Brenner startet nicht immer VitoGas100

Brenner startet nicht immer VitoGas100 - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18 2KDE Heiztherme Brenner startet (zu) häufig?

    Junkers ZWR 18 2KDE Heiztherme Brenner startet (zu) häufig?: Hallo liebe Community, wir haben in unserem Reihenmietshaus besagte ZWR 18 2KDE Heiztherme und ich mache mir Sorgen um den Verbrauch, da der...
  • Elco Brenner startet nicht von alleine

    Elco Brenner startet nicht von alleine: Hallo Liebes Forum, ich hoffe jemand hier kann mir weiterhelfen... Zu meiner Anlage: Brenner - ELCO VB1.20 - Kessel Wolf CSK-20 mit Steuerung R2...
  • Brenner startet nicht

    Brenner startet nicht: Ich habe eine Viessmann Ölheizung mit dem Gebläsebrenner VEA 1-2 von 1996. Während rund einer Woche ging der Brenner beim morgendlichen Aufstarten...
  • Brenner geht „laut“ aus und startet ohne Grund sofort wieder neu

    Brenner geht „laut“ aus und startet ohne Grund sofort wieder neu: Hallo, jetzt dachte ich, dass ich mit meiner Brotje WGB EVO 15i (Flüssiggas) fast am Ziel angelangt wäre danke eurer Hilfe und jetzt der nächste...
  • Vissmann VitoCell Duomatic T20 Brenner startet nicht bzw. schaltet ab

    Vissmann VitoCell Duomatic T20 Brenner startet nicht bzw. schaltet ab: Hallo Zusammen, ich habe seit heute ein Problem mit meiner Heizung. Diese lief bis gestern problemlos. Heute morgen war der ganze...
  • Ähnliche Themen

    Oben