javim
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.12.2023
- Beiträge
- 6
Guten Morgen aus Spanien,
Ich schreibe Ihnen und suche Hilfe, da ich einen WOLF-LPG-Kessel habe und es in Spanien nur wenige Benutzer und Kenntnisse darüber gibt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen CGW-2 20/120l Heizkessel, der eindeutig zu groß ist, um eine 110 m² große Wohnung mit FHB und Warmwasser und Umwälzung zu heizen.
Ich versuche das System zu optimieren und habe ein paar Fragen. Mal sehen, ob Sie mir helfen können:
1- Wenn die Warmwasser-Rezirkulationspumpe zu arbeiten beginnt, passiert es mir, dass sie in den 4 Minuten, die sie dauert, zu stark auf und ab geht. Ist das normal? Wie könnte ich es lösen?
2- In bertribsart und brennerstatus erscheinen im Diagramm des Smartset-PCs Zustände, die ich nicht kenne, wie 11, 17, 18 usw. Wissen Sie, worauf sie sich beziehen, oder ob es eine Aufzeichnung gibt, aus der Sie ihre Bedeutung erkennen können?
3- Was bedeutet 8=Warmwassernachlauf im Modus?
Grüße und vielen Dank
EINSTELLUNGEN
HG01 Schaltdifferenz Brenner 12,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 23 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 40 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 5 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 45,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 30 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Zirkulationspumpe 20%
HG15 Speicherhysterese 10,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 60 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 80 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 5 min
HG20 Max. Speicherladezeit 30 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 70,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 5 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung dT
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 5,0 °C
HG39 Zeit Softstart 0 min
HG40 Anlagenkonfiguration 1
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 %
HG42 Hysterese Sammler 5,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 13,0 °C
HG61 WW Regelung Kesself.
Ich schreibe Ihnen und suche Hilfe, da ich einen WOLF-LPG-Kessel habe und es in Spanien nur wenige Benutzer und Kenntnisse darüber gibt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen CGW-2 20/120l Heizkessel, der eindeutig zu groß ist, um eine 110 m² große Wohnung mit FHB und Warmwasser und Umwälzung zu heizen.
Ich versuche das System zu optimieren und habe ein paar Fragen. Mal sehen, ob Sie mir helfen können:
1- Wenn die Warmwasser-Rezirkulationspumpe zu arbeiten beginnt, passiert es mir, dass sie in den 4 Minuten, die sie dauert, zu stark auf und ab geht. Ist das normal? Wie könnte ich es lösen?
2- In bertribsart und brennerstatus erscheinen im Diagramm des Smartset-PCs Zustände, die ich nicht kenne, wie 11, 17, 18 usw. Wissen Sie, worauf sie sich beziehen, oder ob es eine Aufzeichnung gibt, aus der Sie ihre Bedeutung erkennen können?
3- Was bedeutet 8=Warmwassernachlauf im Modus?
Grüße und vielen Dank
EINSTELLUNGEN
HG01 Schaltdifferenz Brenner 12,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 23 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 40 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 5 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 45,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 30 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Zirkulationspumpe 20%
HG15 Speicherhysterese 10,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 60 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 80 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 5 min
HG20 Max. Speicherladezeit 30 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 70,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 5 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung dT
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 5,0 °C
HG39 Zeit Softstart 0 min
HG40 Anlagenkonfiguration 1
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 %
HG42 Hysterese Sammler 5,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 13,0 °C
HG61 WW Regelung Kesself.