Ist das echt sooo schwer sich eine Flasche Stickstoff mit Druckminderer zu kaufen? Als Fachbetrieb? ;( Oh man Leute!
Es wird seit vielen Jahren (ggf auch schon immer , daß konne ich noch hicht so sicher recherchieren) nur mit normaler Luft gefüllt.
Auch Reflex füllt mit 78% Stickstoff.
Kein (!) normaldenkender Heizungsbauer hantiert hier mit Flaschen rum.
Trag mal eine 20l Flasche durch ein enges Treppenhaus. ..... da haust du überall den Putz runter. Zudem darf der Srtickstoff unter Erdgleiche nicht einfach so verwendet werden.
Dann braucht man noch
für diesen Zweck zugelassene Druckminderer. USW....
Ich hab mal in einem FH Gebaüde ein 8600l Gefäß nach entsprechender Beauftragung mit Stickstoff gefüllen müssen.
Rein Rechnerisch hätten knapp 10 Flaschen reichen müssen. Tatsächlich wars doppelt so viel, weil am Ventil immer etwas daneben ging.
Abschließend hat unsere Fa noch eine auf den Deckel bekommen, weil die Druckbehälter Prüffrist abgelaufen war ( da hatte nimand dran gedacht.)
Also Stickstoff zur Prüfung wieder raus und der ganze Zirkus von vorne.....
Ich denke für das Geld hätte man mindestens (!) 1 Druckhaltung mit Nachspeiseentgasung nagelneu bekommen.
Bei diesen Anlagen muss man nicht s mehr nachfüllen - das machen die selber - mit normaler Luft