Atola AV 17 und AV 24

Diskutiere Atola AV 17 und AV 24 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, da ich meine AV24 noch möglichst lange erhalten möchte, überlege ich eine Anlage zur Reserve bzw. als Teileträger zur Seite zu stellen. Ich...

Dr-Duisburg

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2021
Beiträge
7
Hallo, da ich meine AV24 noch möglichst lange erhalten möchte, überlege ich eine Anlage zur Reserve bzw. als Teileträger zur Seite zu stellen.
Ich könnte eine AV 17 günstig bekommen. Meine AV 24 läuft auf Flüssiggas. Das ist auch alternativlos. Die AV 17 aus dem Angebot lief bisher auf Erdgas
Meine Frage: Für den Fall, dass ich komplett tauschen müsste, was muss an der AV 17 für den Flüssiggasbetrieb geändert werden. Die Leistung ist nicht entscheidend, da ich durch nachträgliche Dämmung der Bedarf gesenkt habe. Desweiteren, wenn ich die AV 17 als Teileträger verwenden würde, wie hoch ist die Kompatibilität ? Danke für Antworten. Gruß Dr-Duisburg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
12.346
Hallo, da ich meine AV24 noch möglichst lange erhalten möchte, überlege ich eine Anlage zur Reserve bzw. als Teileträger zur Seite zu stellen.
Du schraubst doch nicht selber am Gasgerät herum ? Hier besteht absolute Fachbetriebspflicht. Und welcher Fachmann baut dir gebrauchte beigestellte Materialien ein ? Ziemlich sinnloses Unterfangen mit deinem überdachten Lagerfeuer. Das ist Technik aus den siebziger Jahren, die braucht kein Mensch mehr. Umweltschonend und energiesparend heizen geht heute anders.
Beim AV 17 ist der Brenner kleiner wie bei der AV 24 . Die Gasarmaturen sind unterschiedlich. Mal von den fehlenden Umstellteilen von Erd- auf Flüssiggas abgesehen.
 

Dr-Duisburg

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2021
Beiträge
7
Natürlich überlasse ich die Arbeit dem Fachmann. Der als erfahrener Meister über 30 Jahre im Beruf die digitalisierte Brennwerttechnik bereits 2 Schlaganfälle verpasst hat. Für max. 25 % Energieeinsparung und im Wohnzimmer steht der offene Kamin. Nein danke. Umweltschutz geht nur ohne Verbrennung, darüber sollten wir uns alle im Klaren sein und das ist auch mein eigentliches Ziel. Bis dahin will ich aber ein zuverlässiges System haben. Aber danke für die technischen Tipps.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
12.346
Für max. 25 % Energieeinsparung und im Wohnzimmer steht der offene Kamin. Nein danke
Der dafür das 1200-fache an Staub raushaut wie ein Gasgerät. Tolle Einstellung.

Umweltschutz geht nur ohne Verbrennung, darüber sollten wir uns alle im Klaren sein und das ist auch mein eigentliches Ziel
Dann musst du sofort deinen energetischen Dinosaurier abschaffen und nicht noch eine Leiche in die Ecke stellen.

Bis dahin will ich aber ein zuverlässiges System haben
Das beißt sich doch schon in deinen Aussagen.
 

Dr-Duisburg

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2021
Beiträge
7
Eigentlich wollte ich technische Fragen beantwortet wissen. Und leider werden jetzt Antworten gegeben, die völlig nicht mehr im Zusammenhang mit dem eigentlichen Anliegen stehen. Bitte nur auf mein Anliegen eingehen. Danke.
 

Dr-Duisburg

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2021
Beiträge
7
Leider ist dieses Forum nicht geeignet einen sachlichen Ton zu führen. Das bin ich von anderen Foren so nicht gewohnt. Nichts gegen konstruktive Kritik. Aber nur zu sagen, alte Technik ist out, ist einfach viel zu kurz gedacht. Ist aber auch nicht mein Problem.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
12.346
Leider ist dieses Forum nicht geeignet einen sachlichen Ton zu führen. Das bin ich von anderen Foren so nicht gewohnt
Da geht es im Kern der Sache nicht um Gasgeräte, oder ?

Nichts gegen konstruktive Kritik. Aber nur zu sagen, alte Technik ist out, ist einfach viel zu kurz gedacht. Ist aber auch nicht mein Problem.
Dein Atola Gaskessel ist und war ein Billigprodukt der Fa. Viessmann. Auch wenn man die Augen davor verschließt., es ist nicht mehr zeitgemäß. Deshalb darf solche Heizwerttechnik auch seit 2015 nicht mehr hergestellt und verkauft werden.
 

Dr-Duisburg

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2021
Beiträge
7
Als sehr gute Anregung gebe ich einmal das T4 Forum, wo VW Busse der Baujahre 91 - 03 behandelt werden. Im Grunde absolut vergleichbar. Hier werden auch Altgeräte die für andere gar nicht mehr gehen behandelt. Da wird man von den Usern erst einmal willkommen geheißen. Es werden reichliche Tipps gegeben. Da ist das Motto. Erhalte was gut ist. Und im Grunde geht's da auch nur um Verbrenner. Lohnt sich einmal rein zu sehen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
12.346
Deine Heizung ist aber ein T3 mit 1 Mio KM auf der Uhr,....... und muss jeden Tag weitere 500 KM schaffen
👍

Nur ist das dem TE nicht ersichtlich. Warum auch ? So lange es doch warm ist und der Dino funktioniert.
 

Dr-Duisburg

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2021
Beiträge
7
Dann sage ich doch einmal: Für ein Billigprodukt der Firma Viessmann ist die geleistete Arbeit einem Diamanten gleich.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
12.346
Dann warte mal die nächste Bundestagswahl ab ! Da wird es wohl bald keine VW T 4 ; Euro 1 - 5 - Fahrzeuge und auch keine überdachten Lagerfeuer mehr geben. Das wird die Verbotspartei sich schon intern auf die Fahnen geschrieben haben.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
3.612
Als sehr gute Anregung gebe ich einmal das T4 Forum, wo VW Busse der Baujahre 91 - 03 behandelt werden.
Kann ich bestätigen. Aber Du hast Dich hier ja erst mit ganz wenigen Mitgliedern ausgetauscht ;-)

Hast Du mal in der Viessmann Ersatzteil-App geschaut? Wenn noch vorhanden, könnte man bezüglich Kompatibilität die Teilenummern vergleichen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
12.346
Kann ich bestätigen. Aber Du hast Dich hier ja erst mit ganz wenigen Mitgliedern ausgetauscht ;-)
Hört, hört ! Der Heilsbringer ist wieder unterwegs. Gut das der Theoretiker davon Ahnung hat.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
1.290
Also die sogenannten überdachten Lagerfeuer gab es bis 2015
Erst ist der Litola ein Billigprodukt, und dann auf einmal der Atola.
Wer war dann jetzt der billige? Was kann man hier noch glauben?
 
Zuletzt bearbeitet:

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
553
Zitat: Also die sogenannten Überdachten Lagerfeuer gab es bis 2015

Und hier... https://www.youtube.com/watch?v=Hi7-Iwo-kvk sind das dort noch Hochmoderne Gas Heizung Geräte, hier sogar noch eine Niederdruck Dampfheizung. die keine Abgas Schornsteinfeger Überprüfung benötigen. nur ein paar Kilometer auf der Weltkugel, weiter... und schon ist die Welt wieder in Ortnung...


Fahrrad.gif


.
 
Thema:

Atola AV 17 und AV 24

Atola AV 17 und AV 24 - Ähnliche Themen

  • Viessmann Atola - RN (ARN) Vollautomat Erdgasausführung - keine Zündflamme

    Viessmann Atola - RN (ARN) Vollautomat Erdgasausführung - keine Zündflamme: Hallo, habe seit einem halben Jahr das Problem an meiner Heizung, dass keine Zündflamme erzeugt werden kann und die Heizung auf Störung geht. Das...
  • Viessmann Atola RN und Trimatik: Kesseltemperatur schwank stark

    Viessmann Atola RN und Trimatik: Kesseltemperatur schwank stark: Hallo zusammen, wir haben eine Atola RN mit der Trimatik Steuerung. Nach der letzten Warten war erst der Stecker des Kesselfühlers nicht mehr...
  • Therme Zündet nicht Viessmann Atola 17 KW

    Therme Zündet nicht Viessmann Atola 17 KW: Hallo Zusammen, meien Atola zündet nicht, sie war 4 Wochen aus und das Gas war zu, kann mir bitte jemand sagen wie ich quasi das alte nicht mehr...
  • Atola schaltet sich unregmäßig aber regelmäßig aus

    Atola schaltet sich unregmäßig aber regelmäßig aus: Hallo Zusammen. Ich habe ein dickes Problem mit meiner Atolla Heizung. Seit einigen Wochen schaltet sie sich immer unregelmäßig aus. Manchmal geht...
  • Kostenvergleich Atola gegen moderne Brennwerttherme

    Kostenvergleich Atola gegen moderne Brennwerttherme: Ich lobe mir meine Viessmann Atola Gasheizung Im Gegensatz zu Brennwertthermen ist sie sehr robust und bedarf keiner Wartung. Mittlerweile ist...
  • Ähnliche Themen

    Oben