Yoshi1970
Threadstarter
- Mitglied seit
- 28.01.2023
- Beiträge
- 27
So, der Vaillant Techniker war da. Verbaut ist die VR 32/3 und der Vaillant Techniker meinte das sei der richtige Buskopplet für meine Anlage (Heizungsbauer hat mal 32 B eingebaut, da hat die Gastherme eigentlich gemacht was sie wollte, aber nicht was sie sollte).Wenn verbaut, vielleicht auch in die Therme gelegt. Der Bus Anschluß in der Therme ist auf der Leiterplatte. Ein Anschlußkabel ist im Buskoppler dabei.
Ohne das Teil funktioniert es nicht.
Jetzt hat der Vailanttechniker eine neue 32/3 eingebaut. Selbes Problem, die Gastherme springst auf S31 Sommerbetrieb und bleibt dort. Außentemperatur plus 3 Grad. Der Wärmebedarf des Hauses ist aber so groß, dass die WP bei den Vorlauftemperaturen maximal auf 32 Grad kommt. Benötigt werden aber dann 47 Grad. Deshalb habe ich ja die Gastherme, die bei Bedarf entsprechen die Vorlautemperatur hochpuscht, nur sieht die Anlage anscheinend nicht den Bedarf für die Gastherme, warum auch immer, jedenfalls ist der Vaillanttechniker auch ratlos.
Im Moment macht die WP das Warmwasser und heizt dazwischen zusätzlich. Die Gastherme läuft manuell und hält die VL Temperatur auf dem benötigten Niveau.
Für Warmwasser benötigt die WP ca. 60 Minuten um das Wasser von 45 auf 50 Grad zu erhöhen, was mir auch sehr lange vorkommt. Denn bei Temperaturen unter 0 Grad kann ich mir maximal 20-30 Minuten Ladezeit leisten, sonst Knalle in der Zeit die VL Temperatur der Heizung von über 45 auf 30 Grad runter.
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt benötigt die Gastherme wenn diese allein arbeitet ca. 400kw /Gas am Tag. Laufen beide Systeme nebeneinander wie aktuell sind es 160 kw. WP benötigt aktuell so 75 kw am Tag für Warmwasser und zusätzliches heizen. Sind aber auch 500m2. Vorjahresverbrauch mit Ölbrenner waren gut 80.000 kw im Jahr.
Laufen beide Geräte getrennt ist alles gut. Das ganze Haus warm und immer Warmwasser. Nervig ist, dass ich bei der Gastherme manuell die Temperatur der Außentemperatur anpassen muss. Habe aber auch gesehen, dass bei 10 Grad plus die Gastherme nicht mitgelaufen ist mit der Statusmeldungen keine Heizanforderung.
Auffallend ist noch, dass die Wärmepumpe im Heizmodus ein lautes unangenehmes Brummen von sich gibt. Das gibt es wohl häufiger wenn man das Problem im Web nachsucht. Der Techniker will nun Filter und Kompressor tauschen.
Er mein vielleicht liegt es an dem Kompressor, dass die WP nur 32 Grad schafft und sie bei Warmwasser so lange braucht.
Hört sich an, als ob im Garten ein LKW mit laufendem Motor steht.
Habe aber von ebenfalls Lärmgeplagten erfahren, dass der Kompressortausch nichts gebracht hat und ein Dämmkitt eingebaut wurde, Vaillantbestell Nr.: 0020278361.
Sowohl von Heizungsbauer als auch Vaillantechniker habe ich den Eindruck, dass die im Moment ratlos, planlos und erfolglos sind. Langsam denke ich, die beiden Heizgeräte müssen im Winter getrennt laufen, damit es im Haus warm wird. Das geht jetzt schon den ganzen Winter so, echt nervig. Langsam glaube ich die Wahl auf Vaillant war ein Fehler!