Hallo,
wie ich bereits in einem anderen Beitrag erwähnt habe, muss ich mich in höherem Alter noch mit der Optimierung meiner neuen Gasheizung Vaillant ecoTECplus VC 206/5-5 E befassen.
Die Heizung (ohne Warmwasser) ist jetzt seit dem 01.10.2021 in Betrieb. Ende Oktober habe ich die Kesselleistung von 21 kW auf 4 kW reduziert (beheizte Wohnfläche ca. 70 qm). Im Oktober hatte ich in 125 Betriebsstunden 9 x 100 Brennerstarts, also 7,2 Starts pro Betriebsstunde.
Nach der Reduzierung der Kesselleistung (und anderer Anpassungsmaßnahmen, wie Verlängerung der Brennersperrzeit auf 55 Minuten, Absenkung der Heizkurve auf 0,9, Begrenzung der Wassertemperatur auf 60 Grad, Raumaufschaltung) habe ich für den Monat November bei 267 Betriebsstunden 300 Brennerstarts (12 x 100 abzüglich Vormonat). Daraus ergeben sich 1,1 - 1,4 Starts pro Betriebsstunde.
Das Ergebnis meiner Berechnung ist mir nicht ganz geheuer. Habe ich falsch gerechnet oder möglicherweise Einstellungen vorgenommen, die zu Schäden führen können? Kann eine geringe Anzahl von Brennerstarts darauf hindeuten, dass der Brenner insgesamt länger läuft und damit den Verbrauch erhöht?
Für Kommentare bin ich dankbar.
Gruß an alle Teilnehmer
wie ich bereits in einem anderen Beitrag erwähnt habe, muss ich mich in höherem Alter noch mit der Optimierung meiner neuen Gasheizung Vaillant ecoTECplus VC 206/5-5 E befassen.
Die Heizung (ohne Warmwasser) ist jetzt seit dem 01.10.2021 in Betrieb. Ende Oktober habe ich die Kesselleistung von 21 kW auf 4 kW reduziert (beheizte Wohnfläche ca. 70 qm). Im Oktober hatte ich in 125 Betriebsstunden 9 x 100 Brennerstarts, also 7,2 Starts pro Betriebsstunde.
Nach der Reduzierung der Kesselleistung (und anderer Anpassungsmaßnahmen, wie Verlängerung der Brennersperrzeit auf 55 Minuten, Absenkung der Heizkurve auf 0,9, Begrenzung der Wassertemperatur auf 60 Grad, Raumaufschaltung) habe ich für den Monat November bei 267 Betriebsstunden 300 Brennerstarts (12 x 100 abzüglich Vormonat). Daraus ergeben sich 1,1 - 1,4 Starts pro Betriebsstunde.
Das Ergebnis meiner Berechnung ist mir nicht ganz geheuer. Habe ich falsch gerechnet oder möglicherweise Einstellungen vorgenommen, die zu Schäden führen können? Kann eine geringe Anzahl von Brennerstarts darauf hindeuten, dass der Brenner insgesamt länger läuft und damit den Verbrauch erhöht?
Für Kommentare bin ich dankbar.
Gruß an alle Teilnehmer