Das ist knapp 1min/Start.
Zünde die Leiche des Heizers zusätzlich an!
Achtung: Die NOCH kürzeren Laufzeiten in dieser Übergangs-NICHT-Heizperiode sind immer üblich - aber wohl nirgends so krank wie hier!
Naja, ich will ja jetzt nicht prahlen - aber das kann ich toppen: Genau die Laufzeit war bei meiner Anlage damals über Jahre hinweg der Normalzustand.. Neuer Ölbrennwerter (Brötje SOB26C), deutlicher Mehrverbrauch im Vergleich zum alten Gelbbrenner (Zitat HB-Meister: "Mehrverbauch? Kann gar nicht sein, da müsst Ihr Euch vermessen haben." - LOL), von den ganzen weiteren Problemen, stümperhaften Reparatur(versuch)en (sorry, soll jetzt kein Bashing sein - aber anders kann man die 'Arbeit' nicht bezeichnen..) und sonstigen (un)möglichen Fehlern will ich gar nicht anfangen..
Als ich dann nach Jahren irgendwann mal auf das Problem aufmerksam wurde (damaliges Elternhaus, da wohnte ich noch nicht wieder hier) und mich nach und nach in die Thematik einarbeitete, war das der Start in ein neues 'Zwangs'hobby - aber ich hatte wohl noch nie ein Hobby, was sich im wahrsten Sinne des Wortes so bezahlt gemacht hat..
Nur als kleiner Tipp
@kopfnicker:
1) Guck mal, ob du eine HE-Pumpe hast und bei der die ach-so-tolle und soooo-sehr-stromsparende ECO-Funktion mit ner Leistung von ca 5W eingestellt ist. Falls ja, dann lies dich mal ein bissl ins (Hersteller-)Handbuch der Kessel- bzw Heizkreispumpe ein und stell die mal auf eine höhere Leistungsstufe. Dann bekommt der Kessel nämlich auch die Wärme weg und schaltet nicht sofort wieder ab, da er innerhalb kürzester Zeit die max VL-Temp erreicht hat.
2) Zusätzlich sieh dir mal die Heizkurve an (Steilheit&Parallelverschiebung) und passe die an, sprich, stell die mal runter.
Wenn diese beiden Punkte vom HB ganz klassisch auf Werkseinstellungen belassen wurden (bzw die Pumpe 'werbewirksam' auf die energiesparendste Leistungsstufe eingestellt wurde), dann sollte sich da schon eine (deutliche) Besserung bzgl des Taktverhaltens einstellen..