Thomas134
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.10.2020
- Beiträge
- 2
Meine sehr alte aber bisher super funktionierende Therme Junkers ZWR 24-2ADE 21 Baujahr 1987 funktioniert nicht mehr richtig.
Ein Heizungstechniker, der sich wohl mit Junkers auskennt, hat sich das angeguckt und gemeint, die Raumsteuerung könnte defekt sein (will eine besorgen), der NFC oder die ganze Steuerung. Den NFC habe ich provisorisch schon mal gegen einen aus einem Ersatzteilträger ausgetauscht: keine Änderung.
Ich möchte wissen, ob es noch andere Gründe geben kann und ob es machbar ist, die Steuerung zu tauschen, ggf. gegen die aus dem Ersatzteilträger, ob ich mir das von dem Heizungstechniker wünschen soll, er will (glaube ich) nicht ran, da könnte was abbrechen)
Wenn ja, passt die Steuerung aus einer mit der Nummer 7713244899 FD 951 1184
in meine 7713244895 FD 751 002194 ?
die anderen Angaben sind gleich ZWR 24-2ADE 21 S0016
ggf. gibt es ja auch welche für ca. 150 überholt oder gebraucht zu kaufen, so viel würde ich schon mal investieren wollen (plus Einbau )
Symptome:
es gab vor 2 Jahren Probleme mit dem Warmwasser (wurde gar nicht mehr warm, nur geringe Durchlaufmenge Warmwasser nachdem es schon lange zuvor nur noch eher lauwarm wurde wurde) Daraufhin habe ich selbst (mein Heizungstechniker war krank und es waren Feiertage) den Hydraulikschalter gegen den aus dem Ersatzteilträgergerät getauscht: keine Besserung. Dann haben wir den Raumthermostat TFQ2 und die alte Steuerung mit dem Aussenfühler abgeklemmt und durch einen gebrauchten Raumtermostat TRQ21 ersetzt: seitdem haben wir bis heute wieder Wasser (und seitdem ist es auch wieder ganz heiß, wie es ganz am Anfang war: das Duschen macht wieder Spaß)
Ein Heizungstechniker, der sich wohl mit Junkers auskennt, hat sich das angeguckt und gemeint, die Raumsteuerung könnte defekt sein (will eine besorgen), der NFC oder die ganze Steuerung. Den NFC habe ich provisorisch schon mal gegen einen aus einem Ersatzteilträger ausgetauscht: keine Änderung.
Ich möchte wissen, ob es noch andere Gründe geben kann und ob es machbar ist, die Steuerung zu tauschen, ggf. gegen die aus dem Ersatzteilträger, ob ich mir das von dem Heizungstechniker wünschen soll, er will (glaube ich) nicht ran, da könnte was abbrechen)
Wenn ja, passt die Steuerung aus einer mit der Nummer 7713244899 FD 951 1184
in meine 7713244895 FD 751 002194 ?
die anderen Angaben sind gleich ZWR 24-2ADE 21 S0016
ggf. gibt es ja auch welche für ca. 150 überholt oder gebraucht zu kaufen, so viel würde ich schon mal investieren wollen (plus Einbau )
Symptome:
- Heizung wird 100 Grad war und schaltet dann ab => die Regelung für die normale Vorlauftemperatur scheint also nicht zu klappen, aber irgendeine Abschaltung schon. Die Heizung kocht dann wohl, es gibt Geräusche.
- Der NFC wurde getauscht gegen einen gebrauchten: keine Änderung
- Der alte NFC und damit auch der Raum, in dem er steckt, war total verkalkt
- Die Heizkörper werden warm, Pumpe funktioniert also prinzipiell
- Die Steuerung erfolgt einzig durch ein TRQ21, die stand auf Schneeflocke
- die Pumpe schaltet sich nach einiger Zeit ab und versucht nicht, das heiße Wasser aus der Therme weiter zu verteilen.
- wenn man das von Schneeflocke auf sagen wir 15° dreht, klickt es in der Heizung, meistens schaltet sie sich dann auch wieder ein, auch wenn sie bei 100° steht: Brenner startet und Pumpe startet.
- das Ausgleichsgefäß der Therme scheint definitiv hin zu sein, sagt der Monteur.
es gab vor 2 Jahren Probleme mit dem Warmwasser (wurde gar nicht mehr warm, nur geringe Durchlaufmenge Warmwasser nachdem es schon lange zuvor nur noch eher lauwarm wurde wurde) Daraufhin habe ich selbst (mein Heizungstechniker war krank und es waren Feiertage) den Hydraulikschalter gegen den aus dem Ersatzteilträgergerät getauscht: keine Besserung. Dann haben wir den Raumthermostat TFQ2 und die alte Steuerung mit dem Aussenfühler abgeklemmt und durch einen gebrauchten Raumtermostat TRQ21 ersetzt: seitdem haben wir bis heute wieder Wasser (und seitdem ist es auch wieder ganz heiß, wie es ganz am Anfang war: das Duschen macht wieder Spaß)