Warmwasser kann ich nicht beeinflussen, es sei denn ich gehe ein Risiko ein. Das mache ich aber als Vermieter nicht.
Es geht darum die Vorlauftemperaturen der Heizkreise so gering wie möglich zu halten.
Dazu habe ich bisher noch nichts gelesen.
Welche Temperaturen wünschen deine Mieter?
In welchen Räumen?
Welche Temperaturen werden erreicht, bei kp geöffneten Heizkörpern?
Dann den Vorlauf so weit reduzieren, bis der erste Raum die gewünschte Temperatur erreicht.
Überlegen ob dieser Heizkörper durch was Leistungsstärkeres ersetzt werden soll.
Dazu müsstest du wissen, wie weit du runter kannst, bis es woanders zu kühl wird.
Irgendwann wird es dir mit Heizkörpertausch zu teuer, weil zu viele Heizkörper getauscht werden müssten
Für 2° Vorlauf 2-3 Heizkörper tauschen dürfte unwirtschaftlich sein
Da musst du abwägen
Edit:
Mit dem Heizkreis beginnen, der die höchsten Vorlauftemperaturen benötigt