Zwei Stufen Brenner FM 242

Diskutiere Zwei Stufen Brenner FM 242 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, In unserem Haus, das wir gerade renovieren ist eine Buderus G134X mit Logamatic 2107 installiert. Nach den Dämmarbeiten ist nun...

Steppenwolf

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2023
Beiträge
5
Hallo zusammen,

In unserem Haus, das wir gerade renovieren ist eine Buderus G134X mit Logamatic 2107 installiert. Nach den Dämmarbeiten ist nun die Heizlast deutlich geringer weshalb die Heizung nun häufiger taktet. Daher würde ich die Logamatic gerne mit einem FM 242 2-Stufen Brennermodul ausstatten. Meine Frage ist nun, ob ich dafür auch einen speziellen Brenner benötige oder ob das Modul auch mit dem alten Brenner die 2 Stufen realisieren kann. Danke vorab!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Daher würde ich die Logamatic gerne mit einem FM 242 2-Stufen Brennermodul ausstatten
Das nützt nichts, da der Brenner grundsätzlich nur einstufig ist.
Bei diesem Oldtimer irgend was nachzurüsten grenzt an Leichenfledderei. ;)
 

Steppenwolf

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2023
Beiträge
5
Ok, danke für die Antwort. Ist auch nur für die nächsten 3 Jahre oder so gedacht. Die 50 Euro für ein Modul hätte ich wohl noch investiert aber einen neuen Brenner nicht.
 

Steppenwolf

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2023
Beiträge
5
Sparen. Und dann ne Wärmepumpe kaufen.
 

Steppenwolf

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2023
Beiträge
5
Das steht noch nicht fest.
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
974
Nur als Idee: Wenn der Kessel noch intakt ist, könntest du auch eine Hybridanlage bauen. Dann bleibt der Kessel drin, und es kommt eine WP daneben. Dazu kommt eine Parallelpuffer mit dran, um die Brennerlaufzeiten zu verlängern. Der ganze Umbau kostet nicht viel mehr als eine reine WP, aber ist ausfallsicherer und umweltfreundlicher, da der elektrische Zuheizer einer reinen WP meist in der Nacht im Winter läuft, wenn der Anteil an erneuerbaren Energien im Netz bei so gut wie 0% liegt, und der Strom aus Gas und Kohle kommt, wobei die Kraftwerke im Durchschnitt vllt. 50% effizient sind. Das bedeutet, dass du die doppelte Treibstoffmenge brauchst, um eine kWh Wärme zu erzeugen, und damit den doppelten CO²-Ausstoß wie ein Heizkessel in deinem Haus hast. Wenn du also lokal mit Erdgas zuheizt, kannst du damit 50% der Emissionen des Zuheizers sparen, und der Kessel ist sogar schon vorhanden und damit kostenlos. Außer dem größeren Platzbedarf und dem etwas höheren Wartungsaufwand (Schornsteinfeger muss weiter den Kessel messen) hat ein solcher Umbau also nur Vorteile.
 
Thema:

Zwei Stufen Brenner FM 242

Zwei Stufen Brenner FM 242 - Ähnliche Themen

  • Zwei Heizungsumwälzpumpe in Reihe geschaltet

    Zwei Heizungsumwälzpumpe in Reihe geschaltet: Eine Frage an die Hydraulikexperten. Stört eine passive Heizungsumwälzpumpe, den Wasserdurchfluss sehr? Hintergrund: Ich überlege eine...
  • Nagelneue Nibe F 2120 S Hilfe! Seit zwei Jahren funktioniert unsere Heizung nicht (richtig)!

    Nagelneue Nibe F 2120 S Hilfe! Seit zwei Jahren funktioniert unsere Heizung nicht (richtig)!: Nagelneue Nibe F 2120 S Hilfe! Seit zwei Jahren funktioniert unsere Heizung nicht (richtig)! Guten Tag an alle, wir sind komplett ratlos wie s...
  • zwei Kreisläufe (von dreien) in einem Raum heizen nur sehr schwach

    zwei Kreisläufe (von dreien) in einem Raum heizen nur sehr schwach: Hallo, ich habe vor 8 Jahren ein Haus mit Fussbodenheizung gebaut und nun folgendes Problem: seit der Heizperiode 23/24 habe ich festgestellt...
  • Betrieb von zwei RC 310 an einem Regelgerät?

    Betrieb von zwei RC 310 an einem Regelgerät?: Hallo, habe gerade eine neue Heizungsanlage installiert bekommen. Anlage bestehend aus Wärmepumpe WLW196i und Brennwertkessel KB195i ausgerüstet...
  • Zwei getrennte Heizkreise VR 470

    Zwei getrennte Heizkreise VR 470: Hallo, Ich habe eine Frage an Euch: Aktuell habe ich: VR 470/4 im Gerät ecoVit 226/4 montiert VR 61, hier hängt HK2 Pumpe und HK2 Mischer...
  • Ähnliche Themen

    Oben