Hallo zusammen,
ich bin Besitzer und Betreiber einer Vaillant ecoTec VC 20 CS/1-7 (mit VRC720 und VR71), diese ist seit Okt. 2021 in Betrieb.
Seit einigen Wochen geht die Heizung in unregelmäßigen abständen auf oben genannte Störung (F28) "Zündungsfehler während des Startvorgangs".
In den allermeisten Fällen hilft ein (1x) Reset und die Anlage startet und läuft dann Problemlos und läd den Speicher nach.
In seltenen Fällen helfen auch mehrere Resets nicht, dann muss ich nach dem Reset ~15min warten, dann startet sie nach einem weiteren Reset.
Ein paar feststellungen die evtl. hilfreich sind:
Das Gebläse ist beim Starten hörbar (im Sinne von es fördert Luft).
Während des Starts ist deutlich die Arbeit der Zündelektrode zu hören (schnelles funken-"knistern").
Beim durchzünden (nach dem Reset) entsteht ein Geräusch wie bei einer Verpuffung.
Einmal zur Historie, was bisher gemacht wurde:
Als der Heizungsbauer das erste mal da war konnte er das Problem nicht nachstellen, mangels Dichtungssatz, etc. wollte er die Heizung zu diesem Zeitpunkt nicht aufmachen.
Ich solle mal darauf achten wie die "Umgebungswerte" (Wetter, Temp., etc.) sind wenn es auftritt. Er bestellt derweil einen Wartungssatz.
Nach meiner Beobachtung ist wohl eine Abhängigkeit zur Außentemp., je kälter desto eher tritt es auf. Während ein paar warmen Tagen ist es beispielsweiße gar nicht aufgetreten, die erste Nacht wieder ~0° oder darunter war es wieder da.
Nachdem der Wartungssatz da war, die Wartung durchgeführt und dabei Zünd- u. Ionisationselektrode getauscht, Brenner geprüft, Wärmetauscher gereinigt, Leichtgängigkeit des Gebläses gecheckt, etc., alles unauffällig.
Direkt nach der Wartung ist mir aufgefallen, dass die Zündung sehr leise war, davor war ein deutliches ploppen/knallen zu hören wie von einer Verpuffung.
Das ganze hat leider nur knapp 2 (relativ warme) Tage gehalten, jetzt kommt der Fehler wieder und da es aktuell recht kalt ist mehrmals am Tag.
Beim Zünden ist auch das ploppen/knallen wieder da (ich bilde mir ein etwas leiser wie vor der Wartung, kann mich aber Irren).
-
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. was zur Fehlereingrenzung gemacht werden kann?
ich bin Besitzer und Betreiber einer Vaillant ecoTec VC 20 CS/1-7 (mit VRC720 und VR71), diese ist seit Okt. 2021 in Betrieb.
Seit einigen Wochen geht die Heizung in unregelmäßigen abständen auf oben genannte Störung (F28) "Zündungsfehler während des Startvorgangs".
In den allermeisten Fällen hilft ein (1x) Reset und die Anlage startet und läuft dann Problemlos und läd den Speicher nach.
In seltenen Fällen helfen auch mehrere Resets nicht, dann muss ich nach dem Reset ~15min warten, dann startet sie nach einem weiteren Reset.
Ein paar feststellungen die evtl. hilfreich sind:
Das Gebläse ist beim Starten hörbar (im Sinne von es fördert Luft).
Während des Starts ist deutlich die Arbeit der Zündelektrode zu hören (schnelles funken-"knistern").
Beim durchzünden (nach dem Reset) entsteht ein Geräusch wie bei einer Verpuffung.
Einmal zur Historie, was bisher gemacht wurde:
Als der Heizungsbauer das erste mal da war konnte er das Problem nicht nachstellen, mangels Dichtungssatz, etc. wollte er die Heizung zu diesem Zeitpunkt nicht aufmachen.
Ich solle mal darauf achten wie die "Umgebungswerte" (Wetter, Temp., etc.) sind wenn es auftritt. Er bestellt derweil einen Wartungssatz.
Nach meiner Beobachtung ist wohl eine Abhängigkeit zur Außentemp., je kälter desto eher tritt es auf. Während ein paar warmen Tagen ist es beispielsweiße gar nicht aufgetreten, die erste Nacht wieder ~0° oder darunter war es wieder da.
Nachdem der Wartungssatz da war, die Wartung durchgeführt und dabei Zünd- u. Ionisationselektrode getauscht, Brenner geprüft, Wärmetauscher gereinigt, Leichtgängigkeit des Gebläses gecheckt, etc., alles unauffällig.
Direkt nach der Wartung ist mir aufgefallen, dass die Zündung sehr leise war, davor war ein deutliches ploppen/knallen zu hören wie von einer Verpuffung.
Das ganze hat leider nur knapp 2 (relativ warme) Tage gehalten, jetzt kommt der Fehler wieder und da es aktuell recht kalt ist mehrmals am Tag.
Beim Zünden ist auch das ploppen/knallen wieder da (ich bilde mir ein etwas leiser wie vor der Wartung, kann mich aber Irren).
-
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. was zur Fehlereingrenzung gemacht werden kann?