Hallo Nils,augur schrieb:Danke dir. Bei mir Taktet die Anlage meistens 5-6 mal die Stunde, ist das schon zu kurz? Kann ich das über einen Parameter auch irgendwie selber verlängern?
wie bereits geschrieben kann deine Therme nicht weniger als 7,1 kW bereitstellen und das kann man auch nicht durch Einstellungen ändern. Das Problem ist einfach, dass dein Gerät für das Haus in diesem spezielle Falle überdimensioniert scheint. Wenn nur 1 Hausteil geheizt wird, wirst du wahrscheinlich bei den aktuellen Temperaturen (um 5 Grad) nur wenige kW brauchen. Unsere Therme läuft mit rund 3kW in einem EFH, was aus Poroton gebaut ist ohne extra Dämmung. Und das kann sie so einregeln, dass es auch 1h und länger läuft. Wenn bei Dir aber nur ein Hausteil geheizt wird, dann liefert das Gerät einfach zu viel Leistung und muss wieder abschalten, weil die Solltemperatur überschritten wird. Mit einer Taktsperre kann man zwar die Anzahl der Takte verringern aber so läuft man Gefahr, dass es nicht warm wird in diesen Übergangszeiten.
Also musst Du wohl entweder mit dem Takten leben oder verzichtest auf das Regeln der Heizkörper. Ob Du mit Takten oder ohne mehr oder weniger Gas verbrauchst, musst du wohl ausprobieren. Das wird dir wohl niemand sagen können.