Moin!
Bei unserer ZSB 14-3 Eco habe ich das Gefühl, dass sie nicht ausreichend heizt.
Vielleicht liegt es aber auch an einer falschen Einstellung.
Um genau zu sein handelt es sich um eine ZSB14-3E23S0000 mit eingebautem FW120.
Hiermit fängt es also an:
Im Internet habe ich gelesen, dass bei eingebautem FW120 der Vorlaufregler und der Warmwasserregler auf MAX zu drehen sind, da die Regelung ja durch den FW120 erfolgt. Ist das korrekt? In der Anleitung findet sich dazu nämlich nichts.
Die ECO-Taste leuchtet übrigens. Laut Anleitung ist so der Wechselbetrieb aktiv, bei dem sich Heizbetrieb und Speicherbetrieb abwechseln.
Weiterhin steht der Betriebsartenschalter des FW120 auf Automatikbetrieb:
Im Heizprogramm selber sehen die Temperaturniveaus dann so aus:
Nun zur ersten Frage:
Müsste der hier rot markierte Bereich, während sowohl der Brenner als auch die Heizungspumpe laufen, nicht heiß werden?
Von diesen Heizkreisverteilern, sofern das der richtige Begriff ist, haben wir einen im EG und einen im DG. Was mich hierbei schon wundert ist, dass der FW120 nur für einen Heizkreis geeignet sein soll.
Habe ich mit zwei HKV nicht auch zwei Heizkreise?
Wir haben in wirklich jedem Raum einen dieser Regler verbaut:
Um die Heizleistung zu testen waren die Regler vom Wohnzimmer, dem Flur im EG und OG, der Küche und des Bades im OG auf 6.
Trotzdem wird der oben beim HKV rot markierte Bereich bei beiden HKV auch nach Stunden nicht heiß!
Auch die Fussböden der jeweiligen Räume wurden nicht sonderlich warm.
Und das obwohl die geforderte Vorlauftemperatur so aussah:
Die aktuelle hingegen so:
Die maximale Vorlauftemperatur sieht so aus:
Wie kommt die angezeigte Vorlauftemperatur zu stande? Irgendwas muss der Heizung ja sagen, das Bedarf an heißem Wasser für die Fussbodenheizung besteht.
Machen das die Raumthermostate durch die Einstellung von Sternchen bis 6?
Und was verbirgt sich eigentlich hinter dem Sternchen und den Zahlen? Soll-Temperaturen?
Nächstes Problem:
Dies sind die Daten unseres Warmwasserspeichers:
Hier gehts zum Datenblatt.
Obwohl die Maximale Warmwassertemperatur im FW120 auf 70 °C eingestellt ist, zeigt das am Cosmo angebrachte Thermometer derzeit nie mehr als 60 °C an.
Der Warmwasserspeicher wird zusätzlich über Solarthermie unterstützt. Im Sommer kam die Speichertemperatur somit auch schon mal auf 85-90 °C.
Ab 60 °C beugt man den Legionellen aber doch erst wirksam vor, oder? Wie bekomme ich die Temperatur im Speicher also auf mehr als 60 °C? Oder genügt das so?
Vielen Dank schonmal!
Bei unserer ZSB 14-3 Eco habe ich das Gefühl, dass sie nicht ausreichend heizt.
Vielleicht liegt es aber auch an einer falschen Einstellung.
Um genau zu sein handelt es sich um eine ZSB14-3E23S0000 mit eingebautem FW120.
Hiermit fängt es also an:
Im Internet habe ich gelesen, dass bei eingebautem FW120 der Vorlaufregler und der Warmwasserregler auf MAX zu drehen sind, da die Regelung ja durch den FW120 erfolgt. Ist das korrekt? In der Anleitung findet sich dazu nämlich nichts.
Die ECO-Taste leuchtet übrigens. Laut Anleitung ist so der Wechselbetrieb aktiv, bei dem sich Heizbetrieb und Speicherbetrieb abwechseln.
Weiterhin steht der Betriebsartenschalter des FW120 auf Automatikbetrieb:
Im Heizprogramm selber sehen die Temperaturniveaus dann so aus:
Nun zur ersten Frage:
Müsste der hier rot markierte Bereich, während sowohl der Brenner als auch die Heizungspumpe laufen, nicht heiß werden?
Von diesen Heizkreisverteilern, sofern das der richtige Begriff ist, haben wir einen im EG und einen im DG. Was mich hierbei schon wundert ist, dass der FW120 nur für einen Heizkreis geeignet sein soll.
Habe ich mit zwei HKV nicht auch zwei Heizkreise?
Wir haben in wirklich jedem Raum einen dieser Regler verbaut:
Um die Heizleistung zu testen waren die Regler vom Wohnzimmer, dem Flur im EG und OG, der Küche und des Bades im OG auf 6.
Trotzdem wird der oben beim HKV rot markierte Bereich bei beiden HKV auch nach Stunden nicht heiß!
Auch die Fussböden der jeweiligen Räume wurden nicht sonderlich warm.
Und das obwohl die geforderte Vorlauftemperatur so aussah:
Die aktuelle hingegen so:
Die maximale Vorlauftemperatur sieht so aus:
Wie kommt die angezeigte Vorlauftemperatur zu stande? Irgendwas muss der Heizung ja sagen, das Bedarf an heißem Wasser für die Fussbodenheizung besteht.
Machen das die Raumthermostate durch die Einstellung von Sternchen bis 6?
Und was verbirgt sich eigentlich hinter dem Sternchen und den Zahlen? Soll-Temperaturen?
Nächstes Problem:
Dies sind die Daten unseres Warmwasserspeichers:
Hier gehts zum Datenblatt.
Obwohl die Maximale Warmwassertemperatur im FW120 auf 70 °C eingestellt ist, zeigt das am Cosmo angebrachte Thermometer derzeit nie mehr als 60 °C an.
Der Warmwasserspeicher wird zusätzlich über Solarthermie unterstützt. Im Sommer kam die Speichertemperatur somit auch schon mal auf 85-90 °C.
Ab 60 °C beugt man den Legionellen aber doch erst wirksam vor, oder? Wie bekomme ich die Temperatur im Speicher also auf mehr als 60 °C? Oder genügt das so?
Vielen Dank schonmal!