Springa
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.04.2015
- Beiträge
- 69
So, trotz Anhebung der Absenktemperatur (komisches Deutsch) kühlt die Bude nachts aus und die Vorlaufleitungen werden nicht heiß. Alles Raumthermostate stehen auf Stufe 5 von 6.
Also habe ich eben mal den letzten gespeicherten Fehler im Untermenü 6.A anzeigen lassen.
Ergebnis: D3 - Temperaturwächter TB1 defekt
Was ist nun dieser TB1? Und wo sitzt der? Die Anleitung sagt, entweder hat der Wächter ausgelöst oder er ist verriegelt. Oder irgendeine Brücke fehlt.
Weiterhin habe ich folgende Werte ausgelesen:
1C Pumpenkennfeld - 4 Proportionaldruck hoch
1E Pumpenschaltart für Heizbetrieb - 04 Intelligente Heizungsabschaltung bei Anlagen mit Außentemperaturfühler
6B Spannung Anschlussklemme 2 - 22
6C Vom Heizungsregler geforderte Vorlauftemperatur - 34
AA Temperatur am Vorlauffühler - nicht möglich (Warum?)
Also habe ich eben mal den letzten gespeicherten Fehler im Untermenü 6.A anzeigen lassen.
Ergebnis: D3 - Temperaturwächter TB1 defekt
Was ist nun dieser TB1? Und wo sitzt der? Die Anleitung sagt, entweder hat der Wächter ausgelöst oder er ist verriegelt. Oder irgendeine Brücke fehlt.
Weiterhin habe ich folgende Werte ausgelesen:
1C Pumpenkennfeld - 4 Proportionaldruck hoch
1E Pumpenschaltart für Heizbetrieb - 04 Intelligente Heizungsabschaltung bei Anlagen mit Außentemperaturfühler
6B Spannung Anschlussklemme 2 - 22
6C Vom Heizungsregler geforderte Vorlauftemperatur - 34
AA Temperatur am Vorlauffühler - nicht möglich (Warum?)