Calixtro
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.10.2014
- Beiträge
- 3
Veehrtes Forum,ich denke ich habe hier mal etwas für die Professoren dieses Forums.
Sachverhalt
Inspektion von einem Heizungsbauer, der jetzt nicht nochmal schauen möchte, was lost ist.
Der Brenner bekommt von der Heizungssteuerung die Ansage, "Hallo, Temperatur zu niedrig, heiz mal!". Brennergebläse läuft an, an der Zünddiode ist ein Lichtbogen, 2 Sek., 3,Sek., 4 Sek., ein Klack vom Magnetventil, Heizöl wird versprüht ......und jetzt kommt die Zauberei:
... tue ich jetzt nichts weiter in diesem Stadium der Brennerzündung, geht der Brenner auf Störung!
... mache ich in diesem Situation, direkt nach dem Klack des Magnetventils, alles Anderes wie vor, den Hauptschalter der Heizung schnell an und aus, zündet der Brenner und er läuft.
Es ist also so, dass ohne dieses An und Aus, der Brenner nicht läuft.
Hat da jemand einen Rat?
Zündtrafo wurde bereits getauscht, Zünddiode, Feuerrungsbox, Düse, Ölfilter auch, Brenner von innen gereinigt.
Würde mich freuen, wenn jemand den Spuk beenden könnte!!! ;-)Vielen Dank für jeden Kommentar!
Herzlichst
Calle
Sachverhalt
Inspektion von einem Heizungsbauer, der jetzt nicht nochmal schauen möchte, was lost ist.
Der Brenner bekommt von der Heizungssteuerung die Ansage, "Hallo, Temperatur zu niedrig, heiz mal!". Brennergebläse läuft an, an der Zünddiode ist ein Lichtbogen, 2 Sek., 3,Sek., 4 Sek., ein Klack vom Magnetventil, Heizöl wird versprüht ......und jetzt kommt die Zauberei:
... tue ich jetzt nichts weiter in diesem Stadium der Brennerzündung, geht der Brenner auf Störung!
... mache ich in diesem Situation, direkt nach dem Klack des Magnetventils, alles Anderes wie vor, den Hauptschalter der Heizung schnell an und aus, zündet der Brenner und er läuft.
Es ist also so, dass ohne dieses An und Aus, der Brenner nicht läuft.
Hat da jemand einen Rat?
Zündtrafo wurde bereits getauscht, Zünddiode, Feuerrungsbox, Düse, Ölfilter auch, Brenner von innen gereinigt.
Würde mich freuen, wenn jemand den Spuk beenden könnte!!! ;-)Vielen Dank für jeden Kommentar!
Herzlichst
Calle