Wtc N20 wassboiler erwärmt das Wasser kurz danach wieder eiskalt

Diskutiere Wtc N20 wassboiler erwärmt das Wasser kurz danach wieder eiskalt im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebes Forum, Bei uns steht immer noch ein alter Boiler den wir schon jahre lange nutzen. Es handelt sich um den Wtc N20 wassboiler...

jokerxd2107

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2021
Beiträge
3
Hallo liebes Forum,

Bei uns steht immer noch ein alter Boiler den wir schon jahre lange nutzen. Es handelt sich um den Wtc N20 wassboiler. Problem ist wie oben schon beschrieben das unser Warmwasser nicht mehr geht. Es erwärmt sich kurz (minimal warm )wird aber nach ca 1-2 min wieder kalt(eiskalt also es ist wirklich extrem kalt). Uns wurde gesagt es könnte am Fühler liegen. Den haben wir dann SELBER ausgetauscht, aber funktioniert immer noch nicht. Hat jemand noch eine Idee woran das liegen kann und können wir das Problem selber lösen.
 

Anhänge

GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Bei der Warmwasserbereitung müssen bei der Temperaturanzeige zwei kleine Punkte erscheinen! Eine dafür, dass die Flamme an ist, der andere Punkt für den geschlossenen Wasserschalterkontakt....
Prinzipiell zwei Möglichkeiten: Wasserschalter Brauchwasser oder 3-Wege-Ventil!
 

jokerxd2107

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2021
Beiträge
3
Bei der Warmwasserbereitung müssen bei der Temperaturanzeige zwei kleine Punkte erscheinen! Eine dafür, dass die Flamme an ist, der andere Punkt für den geschlossenen Wasserschalterkontakt....
Prinzipiell zwei Möglichkeiten: Wasserschalter Brauchwasser oder 3-Wege-Ventil!

Ich habe nachgeschaut und in den Bildern. Der zweite Punkt ist erschienen als ich das Wasser am Wasserhahn an gemacht hab. (Das der Wasserdruck zu niedrig ist weiß 8ch den füllen wir gleich nach)
 

Anhänge

GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Ok,

dann solltest du bei der WW Bereitung (also beim Zapfen) mal die linke Rohrleitung unter der Therme anfassen!
Vermutlich wird die richtig krass heiß!

Ich gehe hier von einem defekten Umschaltventil aus!
 

jokerxd2107

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2021
Beiträge
3
Ok,

dann solltest du bei der WW Bereitung (also beim Zapfen) mal die linke Rohrleitung unter der Therme anfassen!
Vermutlich wird die richtig krass heiß!

Ich gehe hier von einem defekten Umschaltventil aus!

Kann man das selber tauschen oder sollte man einen Fachman ranlassen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.468
Kann man das selber tauschen oder sollte man einen Fachman ranlassen
Kommt auf dein handwerkliches Geschick an. Nach dem Tausch sind sowohl Heiz- wie auch Speicherkreislauf im Gerät ordentlich zu entlüften.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ok, sagen wir "verschmutzt". Zumindest dort wo was liegt wird die Flamme teilweise orangegelb, das ist idR ein Zeichen für CO-Bildung.

@Defrost Dieser (kostenoptimierte) Thermen-Flächenbrenner hat halt eine komplett waagrechte geschlossene Oberfläche, da fällt nichts mehr zwischen durch und somit stört da jeder Krümel.
WIEDER ein "Vorteil alter robuster Technik" wie Deines alten Litola: an den BrennerROHREN fällt das meiste vorbei und auf der runden Oberfläche bleibt nicht viel liegen.
 
Thema:

Wtc N20 wassboiler erwärmt das Wasser kurz danach wieder eiskalt

Wtc N20 wassboiler erwärmt das Wasser kurz danach wieder eiskalt - Ähnliche Themen

  • Erwärmt oder kühlt Wasser/Wasser Sole/Wasser Wärmepumpe den Aufstellraum

    Erwärmt oder kühlt Wasser/Wasser Sole/Wasser Wärmepumpe den Aufstellraum: Guten Tag Zusammen, erwärmt oder kühlt eine Wasser/Wasser Wärmepumpe den Aufstellraum. Danke Helmut
  • Rechtliche Frage wie schnell muss Zimmer erwärmt werden.

    Rechtliche Frage wie schnell muss Zimmer erwärmt werden.: Hallo mal eine rechtliche Frage . Gibt es eine Zeitvorgabe, wie schnell ein Raum aufzuheizen ist . Sagen wir mal Fenster war auf (Raumtemperatur...
  • Bei Warmwasserbezug erwärmt sich gleichzeitig ein Heizkörper.... G25-B Mod. WTC-GW25-B Ausf.C

    Bei Warmwasserbezug erwärmt sich gleichzeitig ein Heizkörper.... G25-B Mod. WTC-GW25-B Ausf.C: Hallo Forum Habe vor 1 Jahr ein neues GAS-BRENNWERTGERÄT Typ G25-B , Mod. WTC-GW 25-B Ausf. C vom Fachbetrieb installiert bekommen. Bei längerem...
  • Warmwasser wird nicht mehr über 33 Grad erwärmt

    Warmwasser wird nicht mehr über 33 Grad erwärmt: Wir haben seit 26 Jahren einen Viessmann Vitocell mit einer Trimatic 7450 285. Vor kurzem hat der FI in unserem Stromkasten ausgelöst. Wie sich...
  • Wassergeführter Pelletofen erwärmt nicht Fußbodenerwärmung

    Wassergeführter Pelletofen erwärmt nicht Fußbodenerwärmung: Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit wassergeführtem Pelletofen als Ersatz für die Viessmann Gasheizung gekauft und stellen nun aber fest, dass...
  • Ähnliche Themen

    Oben