Hallo liebe Heizungsforum-Spezialisten und User,
wir haben schon im Vorjahr des Thema:
"Der Heizungsbauer weigert sich eine funktionsfähige TOB-18 zu übergeben"
mit 45 Antworten und 3.837 Aufrufe hier gestellt.
Nur kurz darüber berichten:
Nachdem der HB eine Misch-Ölleitung 10+6 mm eingebaut hatte, was wegen "Fehlzündungen" zu einer Stillegung der Heizung für ca. 2 Monate geführt hat, wurde die Ölleitung von einer angeblichen Fachfirma mit einer durchgehenden 6 mm Ölleitung ersetzt. Aber es wurden gravierende Montagefehler bei der Verschraubung der Schneidringe passiert, so dass die Stützhülsen massiv eingedruckt wurden und durch die Öffnungen nicht ausreichend Heizöl durchgelassen wurde. Schon wieder gab es sporadisch "Fehlzündungen"... Die Firma weigerte sich die Fehler zu beheben, aber sie stornierte ihre Rechnung von ca. 400 €.
Nach langer Suche haben wir einen Heizungsmeister mit der Behebung der Fehler beauftragt.
Alle Schneidringe wurden abgeschraubt, einer davon ersetzt und bei allen wurden die arg beengten Stützhülsen-Stellen mit einem 2 - 2,5 mm Bohrer durchgebohrt. Seither (Ende 2022) läuft die Heizung fehlerlos durch...
Allerdings sind wir ein wenig über die BM-2 gemessenen Werte irritiert.
Uns scheinen z.B. die Anzahl der "Brennerstarts", von den "Taktsperren" und der von "Spreizung hoch" rel. hoch...
Z.B. vom 26.08.2022 bis heute 18.04 2023 sind es ca. 16.500 Brennerstarts bei ca. 1.500 Brennerstunden...
Was/wie da/s passiert ist im Bild "BM 2 - Betriebs-Messungen.jpg" zu sehen...
Mit Sicherheit müssten einige HG-Werte (evtl. auch HG37/38 ?) reguliert werden.
Hier mal die BM-2 "Fachmann"-Parameter:
AnschlussBelegungWert
---- KF Kesselfühler 39,5 °C
---- RLF Rücklauffühler 30,9 °C
---- ZHP Heizkreispumpe ein
---- AGF Abgasfühler 33,3 °C
---- DHK Druck Heizkreis 1,8 bar
---- SF Speicherfühler 51,5 °C
********************
Winter/Sommer Umschaltung: 30 °C
Sockeltemperatur Heizkurve: 40 °C
Startpunkt Heizkurve: 15 °C
Normaußentemper. Heizkurve: -16 °C
Vorlauftemper. Heizkurve: 60 °C
********************
********************
Programmwahl: Permanent
********************
********************
Wir sind überzeugt, dass es eine Menge Fachleute oder evtl. auch User im Forum gibt, welche eine Fachantwort parat haben.
Sollten noch mehr Infos dazu benötigt werden, antworten wir gerne...
Nach Albert Einstein: "Probleme kann man niemals mit der gleichen Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind"
[/TD]
wir haben schon im Vorjahr des Thema:
"Der Heizungsbauer weigert sich eine funktionsfähige TOB-18 zu übergeben"
mit 45 Antworten und 3.837 Aufrufe hier gestellt.
Nur kurz darüber berichten:
Nachdem der HB eine Misch-Ölleitung 10+6 mm eingebaut hatte, was wegen "Fehlzündungen" zu einer Stillegung der Heizung für ca. 2 Monate geführt hat, wurde die Ölleitung von einer angeblichen Fachfirma mit einer durchgehenden 6 mm Ölleitung ersetzt. Aber es wurden gravierende Montagefehler bei der Verschraubung der Schneidringe passiert, so dass die Stützhülsen massiv eingedruckt wurden und durch die Öffnungen nicht ausreichend Heizöl durchgelassen wurde. Schon wieder gab es sporadisch "Fehlzündungen"... Die Firma weigerte sich die Fehler zu beheben, aber sie stornierte ihre Rechnung von ca. 400 €.
Nach langer Suche haben wir einen Heizungsmeister mit der Behebung der Fehler beauftragt.
Alle Schneidringe wurden abgeschraubt, einer davon ersetzt und bei allen wurden die arg beengten Stützhülsen-Stellen mit einem 2 - 2,5 mm Bohrer durchgebohrt. Seither (Ende 2022) läuft die Heizung fehlerlos durch...
Allerdings sind wir ein wenig über die BM-2 gemessenen Werte irritiert.
Uns scheinen z.B. die Anzahl der "Brennerstarts", von den "Taktsperren" und der von "Spreizung hoch" rel. hoch...
Z.B. vom 26.08.2022 bis heute 18.04 2023 sind es ca. 16.500 Brennerstarts bei ca. 1.500 Brennerstunden...
Was/wie da/s passiert ist im Bild "BM 2 - Betriebs-Messungen.jpg" zu sehen...
Mit Sicherheit müssten einige HG-Werte (evtl. auch HG37/38 ?) reguliert werden.
Hier mal die BM-2 "Fachmann"-Parameter:
AnschlussBelegungWert
---- KF Kesselfühler 39,5 °C
---- RLF Rücklauffühler 30,9 °C
---- ZHP Heizkreispumpe ein
---- AGF Abgasfühler 33,3 °C
---- DHK Druck Heizkreis 1,8 bar
---- SF Speicherfühler 51,5 °C
********************
Winter/Sommer Umschaltung: 30 °C
Sockeltemperatur Heizkurve: 40 °C
Startpunkt Heizkurve: 15 °C
Normaußentemper. Heizkurve: -16 °C
Vorlauftemper. Heizkurve: 60 °C
********************
HG01 Schaltdifferenz Brenner 15,0 °C |
HG02 Untere Brennerleistung | 34 % |
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser | 100 % |
HG04 Obere Brennerleistung Heizung | 100 % |
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen | 2 min |
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max | 75,0 °C |
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb | 7 min |
HG10 eBus-Adresse | 1 |
HG13 Funktion Eingang E1 | Keine Funktion |
HG14 Funktion Ausgang A1 | Brennstoffventil |
HG15 Speicherhysterese | 5,0 °C |
HG16 Pumpenleistung HK minimal | 45 % |
HG17 Pumpenleistung HK maximal | 100 % |
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe | 4 min |
HG20 Max. Speicherladezeit | 130 min |
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min | 20,0 °C |
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max | 80,0 °C |
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung | 10,0 °C |
HG33 Laufzeit Brennerhysterese | 10 min |
HG34 eBus Einspeisung | Auto |
HG37 Typ Pumpenregelung | dLineal |
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung | 20,0 °C |
HG39 Zeit Softstart | 0 min |
HG40 Anlagenkonfiguration | 1 |
HG41 Drehzahl ZHP WW | 100 % |
HG42 Hysterese Sammler | 5,0 °C |
HG46 Kesselübertemperatur Sammler | 6,0 °C |
HG56 Funktion Eingang E3 | Keine Funktion |
HG57 Funktion Eingang E4 | Keine Funktion |
HG58 Funktion Ausgang A3 | Keine Funktion |
HG59 Funktion Ausgang A4 | Keine Funktion |
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner | 7,0 °C |
HG61 WW Regelung | Kesself. |
********************
Programmwahl: Permanent
Raumtemperatur | ---- °C |
Gemittelte Außentemperatur 9,4 °C | |
Vorlauftemperatur 37,7 °C | |
Anforderung Heizkreis | Permanentbetrieb |
Heizkreis Status | Heizbetrieb |
Sparfaktor | 5,0 |
Winter/Sommer Umschaltung | 19,0 °C |
ECO/ABS | 10,0 °C |
Raumeinfluss | Aus |
Sockeltemperatur Heizkurve | 30 °C |
Startpunkt Heizkurve | 15 °C |
Normaußentemperatur Heizkurve | -12 °C |
Vorlauftemperatur Heizkurve | 55 °C |
********************
Einstellungen und Anzeigen: | |
Typ | TOB |
Betriebsart | Heizbetrieb |
Brennerstatus | Spreizung hoch |
Kesselsolltemperatur | 49,7 °C |
Brenner | Aus |
Modulationsgrad | 0 % |
Drehzahl Heizkreispumpe | 45 % |
Warmwassersolltemperatur | 50,0 °C |
Außentemperatur 8,7 °C / Rücklauftemperatur 30,9 C | |
Anlagedruck | 1,82 bar |
Anzahl Brennerstarts | 16.498 Std |
Brennerbetriebsstunden | 1.495 Std |
Netzbetriebsstunden | 5.752 Std |
********************
Wir sind überzeugt, dass es eine Menge Fachleute oder evtl. auch User im Forum gibt, welche eine Fachantwort parat haben.
Sollten noch mehr Infos dazu benötigt werden, antworten wir gerne...
Nach Albert Einstein: "Probleme kann man niemals mit der gleichen Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind"