Abend zusammen,
ich betreibe die o.g. Therme nun seit ca. 2 Jahren.
An der Therme hängt eine Hydraulischeweiche inkl. Verteiler für zwei HK, einer davon ist gemischt. Somit ist das Mischermodul MM1 verbaut und die Therme wurde auf Anlagenkonfiguration (HG40) 11 gestellt.
Durch intensives testen und auswerten von Diagrammen, läuft diese auch sehr gut.
Ich habe allerdings noch einen Punkt den ich aktuell nicht selber gelöst bekommen.
Immer nachdem die Therme WW produziert hat geht der Brenner in Taktsperre.
Anbei ein Diagramm zur Verdeutlichung des Problems:
Die aktuelle Konfiguration
Heizgerät:
Bedienmodul BM2:
Mischermodul MM1:
ich betreibe die o.g. Therme nun seit ca. 2 Jahren.
An der Therme hängt eine Hydraulischeweiche inkl. Verteiler für zwei HK, einer davon ist gemischt. Somit ist das Mischermodul MM1 verbaut und die Therme wurde auf Anlagenkonfiguration (HG40) 11 gestellt.
Durch intensives testen und auswerten von Diagrammen, läuft diese auch sehr gut.
Ich habe allerdings noch einen Punkt den ich aktuell nicht selber gelöst bekommen.
Immer nachdem die Therme WW produziert hat geht der Brenner in Taktsperre.
Anbei ein Diagramm zur Verdeutlichung des Problems:
Die aktuelle Konfiguration
Heizgerät:
G01 Schaltdifferenz Brenner | 12°C |
HG02 Untere Brennerleistung | 21 % |
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser | 85 % |
HG04 Obere Brennerleistung Heizung | 55 % |
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen | 3 min |
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max | 75,0 °C |
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb | 25 min |
HG10 eBus-Adresse | 1 |
HG12 Gasart | ---- |
HG13 Funktion Eingang E1 | Keine Funktion |
HG14 Funktion Ausgang A1 | Zirkulationspumpe 50% |
HG15 Speicherhysterese | 10,0 °C |
HG16 Pumpenleistung HK minimal | 15 % |
HG17 Pumpenleistung HK maximal | 55 % |
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe | 3 min |
HG20 Max. Speicherladezeit | 120 min |
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min | 20,0 °C |
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max | 90,0 °C |
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung | 15,0 °C |
HG33 Laufzeit Brennerhysterese | 10 min |
HG34 eBus Einspeisung | Auto |
HG37 Typ Pumpenregelung | dT |
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung | 8,0 °C |
HG39 Zeit Softstart | 0 min |
HG40 Anlagenkonfiguration | 11 |
HG41 Drehzahl ZHP WW | 65 % |
HG42 Hysterese Sammler | 10,0 °C |
HG46 Kesselübertemperatur Sammler | 6,0 °C |
HG56 Funktion Eingang E3 | Keine Funktion |
HG57 Funktion Eingang E4 | Keine Funktion |
HG58 Funktion Ausgang A3 | Keine Funktion |
HG59 Funktion Ausgang A4 | Keine Funktion |
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner | 5,0 °C |
HG61 WW Regelung | Kesself. |
Bedienmodul BM2:
A00 Raumeinflussfaktor | 4 K/K |
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum | 3 Std |
A05 Anpassung Raumfühler BM-2 0 | 0,0 K |
A07 Antilegionellenfunktion | Aus |
A08 Wartungsmeldung | Betriebsabhängig |
A10 Freigabe Parallelbetrieb | Aus |
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung | Ein |
A12 Absenkstopp | -16,0 °C |
A13 Warmwasserminimaltemperatur | 45,0 °C |
A15 Korrektur Außentemperatur | -3,5 |
A17 PI-Regler Raumtemperatur Kp | 20 K/K |
A18 PI-Regler Raumtemperatur Tn | 1,0 K/(K*h) |
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion | 18:00 Uhr |
A24 Programmwahlschalter gemeinsam | Ein |
A26 Freigabe SmartHome | Ein |
Mischermodul MM1:
MI01 Minimalbegrenzung Mischerkreis TV-min | 21°C |
MI02 Maximalbegrenzung Mischerkreis TV-max | 45 °C |
MI03 Heizkurvenabstand | 11 K |
MI05 Konfiguration | 3 |
MI06 Nachlaufzeit Heizkreis | 2 min |
MI07 P-Bereich Mischer | 5 K |
MI10 eBus Einspeisung | Auto |
MI13 Nachlaufzeit Ladepumpe | 0 min |
MI72 Analogeingang Vorlauffühler VF | 29,2 °C |