divantho
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.12.2023
- Beiträge
- 26
Meine Gedanken zu der Situation sind wie folgt:
Die Anlage leistet aktuell mehr als sie eigentlich muss. VL Soll liegt 4 Grad unter Ist und RL ist fast gleich VL Soll.
Arbeitet die Anlage bereits mit ihrer eingestellten Mindestleistung (HG02)? Schwierig zu kontrollieren. Laut Zählerstandmessung lag die Brennleistung immer bei 6,7 kW. Einen eindeutigen Parameter bzgl. der Leistung gibt das BM1 nicht her.
Das erhöhen der Pumpenleistung wird den Rücklauf, wie du bereits sagst weiter erhöhen Richtung VL Ist, weil die Wärme nicht verbraucht wird.
Das absenken der Heizkurve auf 0,9 wird ggf. ein zu großer Sprung bzgl. VL Soll. (Ca. 8 Grad) sein, was bedeutet das mein schwächster Raum an Temperatur verlieren könnte
Daher die Idee die Raumsolltemperatur zu senken. Und weiterhin über VL soll segeln. Nur halt mit VL Ist bei 45-46 und VL Soll 40 anstatt VL Ist 49 und VL Soll 45.
Die min. Pumpenleistung hab ich erstmal von 47 auf 60 erhöht.
Beste Grüße und bis morgen
Die Anlage leistet aktuell mehr als sie eigentlich muss. VL Soll liegt 4 Grad unter Ist und RL ist fast gleich VL Soll.
Arbeitet die Anlage bereits mit ihrer eingestellten Mindestleistung (HG02)? Schwierig zu kontrollieren. Laut Zählerstandmessung lag die Brennleistung immer bei 6,7 kW. Einen eindeutigen Parameter bzgl. der Leistung gibt das BM1 nicht her.
Das erhöhen der Pumpenleistung wird den Rücklauf, wie du bereits sagst weiter erhöhen Richtung VL Ist, weil die Wärme nicht verbraucht wird.
Das absenken der Heizkurve auf 0,9 wird ggf. ein zu großer Sprung bzgl. VL Soll. (Ca. 8 Grad) sein, was bedeutet das mein schwächster Raum an Temperatur verlieren könnte
Daher die Idee die Raumsolltemperatur zu senken. Und weiterhin über VL soll segeln. Nur halt mit VL Ist bei 45-46 und VL Soll 40 anstatt VL Ist 49 und VL Soll 45.
Die min. Pumpenleistung hab ich erstmal von 47 auf 60 erhöht.
Beste Grüße und bis morgen