Hallo Zusammen,
ich bin der Tim aus dem schönen Bielefeld.
Kurz zur Geschichte der Anlage:
MFH ca 480qm Wohnfläche aus den 90ern. Fachwerk, Wintergarten, Dach mittel gut gedämmt.
Jahresverbrauch ca 57.000 kwh Gas.
Erdgeschoss FBH und im Bad HK
1. Etage HK im Einrohrsystem (ich weiß)
2. Etage normale HK
Therme CGB-2 24 plus ein riesiger Schichtenspeicher mit zwei MM Module für FBH und HK und Solar auf dem Dach mit Solarmodul. BM-2 mit Außenfühler
Mein Vater hat die Anlage 2017 montieren lassen. So wirklich gut ist sie die folgenden Jahre nie gelaufen. Es haben sich zig "Fachmänner" dran versucht. Der eine sagte zu klein, der nächste zu groß usw usw.
Fehlerbild damals eigentlich immer gleich. Takten ohne Ende bis irgendwann widerkehren Übertemp Fehler angezeigt wurde.
Tja jetzt ist mein Vater nicht mehr da und ich hab den Klüngel an der Backe.
Mittlerweile habe ich die Anlage einigermaßen im Griff. Ich habe die Online-Schulung für Fachhandwerker gemacht und unzählige Stunden in diesem und anderen Foren verbracht, die Optimierung der Heizkurven durchgeführt usw usw. Ich mache mittlerweile auch die Wartungen selber und Kleinigkeiten wie kaputtes 3-Wegeventil usw.
Lösung hat tatsächlich die Reduzierung der maximalen Brennerleistung und weiterer Parameter wie der Hysterese gebracht.
Mittlerweile brauchen wir nicht einmal im Jahr einen neuen Wärmetauscher und die Fehler (Übertemp) haben sich auf vielleicht einmal im Jahr verringert. Das Takten habe ich auch einigermaßen im Griff.
Jetzt aber zu meiner Frage: Obwohl ich mit meinen Einstellungen eigentlich alles auf einen harmonischen und sanften Lauf der Heizung optimiert habe füllt er den WW Speicher immer mit dem vollen Modulationsgrad.
Viele ohne diesen riesen Schichtspeicher lassen das WW ja mit 100% Modulation aufheizen. Das ist bei mir gar nicht möglich.
Der Brenner geht an und heizt mit 67% (mein eigestelltes max) auf bis er fertig ist. Die WW Temp sinkt aber so schnell dass er das ganze 2 mal pro Stunde macht.
Kann man vielleicht irgendwie die Kesselsolltemp beeinflussen dass er sich etwas mehr Zeit lässt. Ist das überhaupt sinnvoll? Da steht immer 68 Grad Soll beim Heizvorgang und die Pumpe läuft immer auf max.
Leider gibt es hier in der Umgebung auch keinen mir bekannten Installateur der sich mit Wolf auskennt. Alle auf der Seite aufgeführten "Profis" haben bisher kläglich versagt und auch immer mit nicht vorhandenem Wissen geglänzt, besonders was die Konfig des BM-2 anging.
Vielleicht kann sich ein wirklicher Fachman mal meine Konfig ansehe und wir können ein bisschen Fachsimpeln.
HG01 Schaltdifferenz Brenner 13,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 24 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 65 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 57 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 10 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 25 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 7,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 52 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 98 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 10 min
HG20 Max. Speicherladezeit 300 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 19 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 17,0 °C
HG39 Zeit Softstart 1 min
HG40 Anlagenkonfiguration 11
HG41 Drehzahl ZHP WW 99 %
HG42 Hysterese Sammler 8,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 8,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C
HG61 WW Regelung Kesself
[
ich bin der Tim aus dem schönen Bielefeld.
Kurz zur Geschichte der Anlage:
MFH ca 480qm Wohnfläche aus den 90ern. Fachwerk, Wintergarten, Dach mittel gut gedämmt.
Jahresverbrauch ca 57.000 kwh Gas.
Erdgeschoss FBH und im Bad HK
1. Etage HK im Einrohrsystem (ich weiß)
2. Etage normale HK
Therme CGB-2 24 plus ein riesiger Schichtenspeicher mit zwei MM Module für FBH und HK und Solar auf dem Dach mit Solarmodul. BM-2 mit Außenfühler
Mein Vater hat die Anlage 2017 montieren lassen. So wirklich gut ist sie die folgenden Jahre nie gelaufen. Es haben sich zig "Fachmänner" dran versucht. Der eine sagte zu klein, der nächste zu groß usw usw.
Fehlerbild damals eigentlich immer gleich. Takten ohne Ende bis irgendwann widerkehren Übertemp Fehler angezeigt wurde.
Tja jetzt ist mein Vater nicht mehr da und ich hab den Klüngel an der Backe.
Mittlerweile habe ich die Anlage einigermaßen im Griff. Ich habe die Online-Schulung für Fachhandwerker gemacht und unzählige Stunden in diesem und anderen Foren verbracht, die Optimierung der Heizkurven durchgeführt usw usw. Ich mache mittlerweile auch die Wartungen selber und Kleinigkeiten wie kaputtes 3-Wegeventil usw.
Lösung hat tatsächlich die Reduzierung der maximalen Brennerleistung und weiterer Parameter wie der Hysterese gebracht.
Mittlerweile brauchen wir nicht einmal im Jahr einen neuen Wärmetauscher und die Fehler (Übertemp) haben sich auf vielleicht einmal im Jahr verringert. Das Takten habe ich auch einigermaßen im Griff.
Jetzt aber zu meiner Frage: Obwohl ich mit meinen Einstellungen eigentlich alles auf einen harmonischen und sanften Lauf der Heizung optimiert habe füllt er den WW Speicher immer mit dem vollen Modulationsgrad.
Viele ohne diesen riesen Schichtspeicher lassen das WW ja mit 100% Modulation aufheizen. Das ist bei mir gar nicht möglich.
Der Brenner geht an und heizt mit 67% (mein eigestelltes max) auf bis er fertig ist. Die WW Temp sinkt aber so schnell dass er das ganze 2 mal pro Stunde macht.
Kann man vielleicht irgendwie die Kesselsolltemp beeinflussen dass er sich etwas mehr Zeit lässt. Ist das überhaupt sinnvoll? Da steht immer 68 Grad Soll beim Heizvorgang und die Pumpe läuft immer auf max.
Leider gibt es hier in der Umgebung auch keinen mir bekannten Installateur der sich mit Wolf auskennt. Alle auf der Seite aufgeführten "Profis" haben bisher kläglich versagt und auch immer mit nicht vorhandenem Wissen geglänzt, besonders was die Konfig des BM-2 anging.
Vielleicht kann sich ein wirklicher Fachman mal meine Konfig ansehe und wir können ein bisschen Fachsimpeln.
HG01 Schaltdifferenz Brenner 13,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 24 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 65 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 57 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 10 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 25 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 7,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 52 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 98 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 10 min
HG20 Max. Speicherladezeit 300 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 19 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 17,0 °C
HG39 Zeit Softstart 1 min
HG40 Anlagenkonfiguration 11
HG41 Drehzahl ZHP WW 99 %
HG42 Hysterese Sammler 8,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 8,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C
HG61 WW Regelung Kesself
[