Hallo zusammen,
unser Altbau von 1958 (ungedämmt) mit Fenstern aus den 90ern (Zweifachverglast) wird durch einen Wolf „Öl-Spezial-Heizkessel“ (HK 2-22 mit BM 2 und R2-Regelung) erwärmt. Im Haus sind auf ca. 150 qm Heizkörper verbaut. Die HK decken das gesamte Portfolio ab, Konvektoren, Guss, Stahl und Rippen. Ich versuche gerade semi-erfolgreich, die Einstellungen an der Heizung zu optimieren und damit die Anlage und unseren Geldbeutel zu schonen. Dazu war meine Idee eine niedrige VL. Folgende Einstellungen habe ich hinsichtlich Heizkurve und VL vorgenommen:
HG08 (Maximaltemp. Heizkreis): 50°C
Heizkurve: 0.6
Parallelverschiebung (durch Rädchen am BM 2): -4
aktuell werden die Räume auch tadellos geheizt - natürlich kommen die frostigen Tage erst noch und dann werd ich nachjustieren müssen - jedoch habe ich den Eindruck, dass der Brenner mit 1,8 Starts pro h und teilweise einer Laufzeit von nur 4 Minuten etwas zu oft taktet. Die Taktsperre habe ich schon auf 15 Minuten erhöht, hier wäre natürlich noch Spiel bis hin zu 30 Minuten. Ich habe aber den Eindruck, dass die Wärme einfach nicht schnell genug abtransportiert wird, obwohl nahezu alle HK aufgedreht sind (2 HK sind aktuell aufgrund von Umbaumaßnahmen nicht funktionsfähig…). Zudem erhalte ich trotz einer Kessel-Solltemp von 38°C (gem. Heizkurve) VLT von etwa 60°C. Wo soll das dann noch an wirklich kalten Tagen hingehen?
Umwälzpumpe ist eine Grundfos Alpha 2. Läuft auf Paralleldruck Stufe 3 von 3.
Ich freue mich über eure fachlichen Meinungen!
Liebe Grüße
unser Altbau von 1958 (ungedämmt) mit Fenstern aus den 90ern (Zweifachverglast) wird durch einen Wolf „Öl-Spezial-Heizkessel“ (HK 2-22 mit BM 2 und R2-Regelung) erwärmt. Im Haus sind auf ca. 150 qm Heizkörper verbaut. Die HK decken das gesamte Portfolio ab, Konvektoren, Guss, Stahl und Rippen. Ich versuche gerade semi-erfolgreich, die Einstellungen an der Heizung zu optimieren und damit die Anlage und unseren Geldbeutel zu schonen. Dazu war meine Idee eine niedrige VL. Folgende Einstellungen habe ich hinsichtlich Heizkurve und VL vorgenommen:
HG08 (Maximaltemp. Heizkreis): 50°C
Heizkurve: 0.6
Parallelverschiebung (durch Rädchen am BM 2): -4
aktuell werden die Räume auch tadellos geheizt - natürlich kommen die frostigen Tage erst noch und dann werd ich nachjustieren müssen - jedoch habe ich den Eindruck, dass der Brenner mit 1,8 Starts pro h und teilweise einer Laufzeit von nur 4 Minuten etwas zu oft taktet. Die Taktsperre habe ich schon auf 15 Minuten erhöht, hier wäre natürlich noch Spiel bis hin zu 30 Minuten. Ich habe aber den Eindruck, dass die Wärme einfach nicht schnell genug abtransportiert wird, obwohl nahezu alle HK aufgedreht sind (2 HK sind aktuell aufgrund von Umbaumaßnahmen nicht funktionsfähig…). Zudem erhalte ich trotz einer Kessel-Solltemp von 38°C (gem. Heizkurve) VLT von etwa 60°C. Wo soll das dann noch an wirklich kalten Tagen hingehen?
Umwälzpumpe ist eine Grundfos Alpha 2. Läuft auf Paralleldruck Stufe 3 von 3.
Ich freue mich über eure fachlichen Meinungen!
Liebe Grüße