Das habe ich mir jetzt auch so zusammengreimt, Danke dafür.In beiden Fällen liest sich das für mich fast schon nach auf möglichst niedrigen Volumenstrom optimiert. Täuscht das, bzw. warum? Strömungsgeräusche? RLT-optimierung? Mit mehr VS könnte man die Heizkennlinie reduzieren und hat man potenziell weniger Probleme mit dem Takten sowie der Versorgung weiter entfernter Heizflächen.
Bei uns ist das das Ergebnis von der Inbetriebnahme ohne multiMATIC und mit den Einstellungen des Installateurs (insbesondere Heizkurve 1.5, Vorlauf 50°C, Pumpe auf Eco/auto = läuft immer auf 15%).
Wir haben da dann die "heißen" Heizkörper über die Thermostatventile gedrosselt, damit die Heizkörper, die nicht warm wurden, auch was abbekommen und Stück für Stück auch die Heizkurve runtergedreht (aktuell 0.9). Bei uns sind alle Thermostatköpfe jetzt ab und durch die Justierung ist es überall 20-22°C warm, aber das System ist sehr empfindlich. Ich habe einen HK in der 1. Etage (Summe : 4 HK) in der Mitte, der ist Quasi ein Kurzschluß HK, drehe ich den von 2 auf 4 fallen oben im Dach 2 Heizkörper aus.
Drehe ich im EG die beiden von der weit entfernten HK im Wohnzimmer von 2 auf 4, passiert ähnliches. Für jede kleine Actio bekomme ich eine Reactio.
Das und die vielen schönen Beiträge hier führen mich zu der Annahme, das mehr Volumenstrom die Lage ändern könnte. Und das probiere ich jetzt auch einfach aus. Ich werde einfach mal von vorne anfangen und schauen was passiert - nachdem ich den fehlenden HK im Dach ergänzt habe ;-)