Guten Tag zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Bei meiner Heizungsanlage (GB162 mit Fußbodenheizung) habe ich mich mal an die Feineinstellung der Heizkurve gemacht, bisher wurde immer nur Raumtemperatur geführt gefahren.
Gebäudedaten:
- Bungalow, nur EG, etwa 130m2
- BJ 2009
Heizungseinstellung
- RC35 in Referenzraum montiert
- Aussentemp. geführt
- HK1 installiert / Ja
- Art: Fußbodenheizung
- Minimale Temp.: -10°C
- Auslegungstemp.: 38°C
- Max. VL: 40°C
- Min. VL: 19°C
- Gebäudeart: Mittel
- Einstellung für modulierende Pumpe: 0
- Weichenmodul installiert: Nein
Zu meinem Anliegen:
bei aktueller Witterung (3°C) Aussentemperatur wird die Vorlauftemparatur/Kesseltemperatur auf 31°C durch die Kennlinie eingestellt.
Soweit, so gut. Im Referenzraum wird es auch warm genug, in anderen Räumen aber nicht. Aus meiner Erfahrung aber werden die Räume warm genug, wenn bei dieser Witterung eine Vorlauftemeratur von etwa 30°C an der Weiche herrscht.
Der Heizkreisverteiler für die FBH ist mit einer Hydraulischen Weiche ausgestattet, dahinter eine separate Umwälzpumpe (Grundfos Alpha+ 15-60) eingestellt im Automatischen Regelmodus (Drehschalter auf dem Punkt).
An der Weiche ist oben ein Thermometer angebracht, wo mir allerdings nur 25°C Vorlauftemperatur angezeigt werden, nicht die benötigten 31°C.
Wenn ich die Kesseltemperatur auf 37°C hoch fahre, erhalte ich an der Weiche die benötigten 31°C.
Wenn ich die Einstellung für die modulierende Pumpe in der RC35 auf 4 einstelle, dann erhöht sich die Temperatur in der Weiche auch um etwa 2 - 3°C, allerdings bleibt noch eine Differenz bestehen.
Meine Frage:
wie bekomme ich es hin, dass die Vorlauftemeratur an der Weiche gleich ist mit der Vorlauftemeratur, bzw. Kesseltemperaur der Therme?
Die Weiche befindet sich in direkter Nähe zur Therme, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei der kurzen Leitung zur Weiche derart große Wärmeverluste auftreten.. Die Rohre sind natürlich isoliert.
Würde hier eine Regelung mit dem WM10 vielleicht Abhilfe schaffen?
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen.
Viele Grüße
Ich habe folgendes Problem:
Bei meiner Heizungsanlage (GB162 mit Fußbodenheizung) habe ich mich mal an die Feineinstellung der Heizkurve gemacht, bisher wurde immer nur Raumtemperatur geführt gefahren.
Gebäudedaten:
- Bungalow, nur EG, etwa 130m2
- BJ 2009
Heizungseinstellung
- RC35 in Referenzraum montiert
- Aussentemp. geführt
- HK1 installiert / Ja
- Art: Fußbodenheizung
- Minimale Temp.: -10°C
- Auslegungstemp.: 38°C
- Max. VL: 40°C
- Min. VL: 19°C
- Gebäudeart: Mittel
- Einstellung für modulierende Pumpe: 0
- Weichenmodul installiert: Nein
Zu meinem Anliegen:
bei aktueller Witterung (3°C) Aussentemperatur wird die Vorlauftemparatur/Kesseltemperatur auf 31°C durch die Kennlinie eingestellt.
Soweit, so gut. Im Referenzraum wird es auch warm genug, in anderen Räumen aber nicht. Aus meiner Erfahrung aber werden die Räume warm genug, wenn bei dieser Witterung eine Vorlauftemeratur von etwa 30°C an der Weiche herrscht.
Der Heizkreisverteiler für die FBH ist mit einer Hydraulischen Weiche ausgestattet, dahinter eine separate Umwälzpumpe (Grundfos Alpha+ 15-60) eingestellt im Automatischen Regelmodus (Drehschalter auf dem Punkt).
An der Weiche ist oben ein Thermometer angebracht, wo mir allerdings nur 25°C Vorlauftemperatur angezeigt werden, nicht die benötigten 31°C.
Wenn ich die Kesseltemperatur auf 37°C hoch fahre, erhalte ich an der Weiche die benötigten 31°C.
Wenn ich die Einstellung für die modulierende Pumpe in der RC35 auf 4 einstelle, dann erhöht sich die Temperatur in der Weiche auch um etwa 2 - 3°C, allerdings bleibt noch eine Differenz bestehen.
Meine Frage:
wie bekomme ich es hin, dass die Vorlauftemeratur an der Weiche gleich ist mit der Vorlauftemeratur, bzw. Kesseltemperaur der Therme?
Die Weiche befindet sich in direkter Nähe zur Therme, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei der kurzen Leitung zur Weiche derart große Wärmeverluste auftreten.. Die Rohre sind natürlich isoliert.
Würde hier eine Regelung mit dem WM10 vielleicht Abhilfe schaffen?
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen.
Viele Grüße