Hallo zusammen, sorry wollte mich ja gestern Abend noch melden, aber nachdem sich meine SD Karte im Raspberry verabschiedet hat, kann ich jetzt erstmal keine weiteren Temperaturaufzeichnungen liefern.. muss das erst wieder frisch aufsetzen, wird paar Tage dauern.
Bis dahin noch zu den offenen Fragen..
Zum Zeitprogramm Heizkreis 4/TWW
561: 05:20
562: 22:00
Nachdem Frau und Kind zuhause sind brauchen wir fast den ganzen Tag WW. Zudem war mein Gedanke, dass das ja nur die Freigabe ist. Wenn der Speicher geladen ist, dann spielt es doch keine Rolle wenn die Freigabe sich über den ganz Zeitraum erstreckt ?
Den Sollwert 1610 habe ich auf 55 Grad eingestellt, 1612 auf 45°.
5020 ist auf 15°.
Zeitprogramm Heizkreis 5
601: 05:20
602: 22:00
Bzgl. der Aussage "pure Energievernichtung", in der alten Heizungsanlage war die Zirkulation nur über Schwerkraft. Von daher ist das doch jetzt eine Verbesserung.. klar wäre es noch besser kurz vor der Zapfung zu aktivieren, dazu bräuchte ich aber aber Taster in Bad und Küche und elektrische Leitungen zur Pumpe.. im Neubau kein Problem aber nachträglich..
Zur Frage ob die Zirkulationspumpe kontinuierlich läuft: nein
Taktbetrieb 1661 ist Ein = 10 Min ein, 20 Min aus.
Bzgl. Schienenvorlauftemperatur, sorry wenn das zur Verwirrung geführt hat. Mit der Bezeichung selbst konnte ich nichts anfangen, der angezeigte Wert passte aber gut zur Kesseltemperatur, daher habe ich immer dort nachgesehen. Dass es nochmal einen gibt für die Kesseltemperatur (8310) hatte ich nicht gesehen. Beide Werte 8310 und 8950 müssten dann bei mir dieselbe Temperatur haben. Ab sofort spreche ich dann jetzt nur noch von der Kesseltemperatur (8310)
Die Temperaturspitzen, die ich anfangs immer hatte sind übrigens seid der ersten Änderung der Einstellungen weg! Schon mal gut!
Melde mich wieder..