Welche negativen Folgen kann die Veränderung der Startdrehzahl des Gebläses haben??? Junkers CSW 24/

Diskutiere Welche negativen Folgen kann die Veränderung der Startdrehzahl des Gebläses haben??? Junkers CSW 24/ im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebes Forum, bei unserer Anlage gibt es in der Übergangszeit öfter das Problem, daß die Wärme beim Brennerstart nicht abgeführt werden...

forest

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2014
Beiträge
15
Hallo liebes Forum,

bei unserer Anlage gibt es in der Übergangszeit öfter das Problem, daß die Wärme beim Brennerstart nicht abgeführt werden kann.
Die Themen drumherum (hydraulisch Abgleich, Kuhschwanzheizung, Kennlinie usw.) habe ich durch, unsere Anlage ist überdimensioniert.

Nun lese ich in der Anleitung, das man mit dem Parameter "9.d" die "Startdrehzahl 1" einstellen kann.
Einstellbereich ist von 45Hz bis 77Hz. Grundeinstellung für Erdgas ist 48Hz.

Ich habe getestet ob ich den Wert ändern und speichern kann, das funktioniert. Aber ich habe wieder 48Hz eingestellt, da ich mir nicht sicher war, ob es zu Startproblemen kommen kann.

Ich gehe davon aus, das der Einstellbereich = Leistungsbereich ist. Also 45Hz = 36% = 6,6KW und 77Hz = 100% = 27,7KW (laut Anleitung).

Gibt es ein Risiko wenn ich die Startdrehzahl auf z.B. 46Hz absenke? Da würde mir vermutlich viele Fehlstarts ersparen...

Im Voraus vielen Dank!

Grüße
Forest
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Diese Einstellung muss bleiben.

Eine Veränderung würde die Fehlstarts vermutlich sogar vermehren.

Die 24 KW Leistung brauchst du für die Warmwasserbereitung.

Ist bei dir mindestens 1 Heizkörper immer voll geöffnet?

Ich hab das bei mir so eingestellt.
Badheizkörper immer auf 5.
Die Regelung der Raumtemperatur habe ich durch Anpassung der Heizkennlinie realisiert
 

forest

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2014
Beiträge
15
Hallo Hausdoc,
vielen Dank für deine Antwort.

Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Mit Fehlstarts meinte ich keine Fehlzündungen. Habe das unglücklich formuliert.
Ich meinte, das die Anlage beim Start die Wärme nicht loswird und der Brenner sofort wieder ausgeht da die Vorlauf-Solltemperatur überschritten wurde.

Grundproblem: Aufgrund starker Geräusche im gesamten Haus musste die Umwälzpumpe auf "manuell Stufe 1" gestellt werden. Also kleinste Leistung. Alle Automatik-Modi waren unerträglich.
Hydraulischer Abgleich wurde schon ein wenig zurückgenommen, dadurch wurden auch die Geräusche weniger. Ich vermute das die Rohre sehr grßzügig dimensioniert sind und der gesamte Druckverlust an den Voreinstellventilen am Heizkörper abfällt. Deshalb die Geräusche.
Wärmeversorgung ist eigentlich in den Räumen gut, keine Überheizung.
Aber in den nördlichen Räumen ist es etwas zu kalt, man merkt einfach das die Anlage zu selten in den Dauerlauf geht, da die Startleistung nicht weggebracht wird.

Grüße
Forest

Schade ich hatte gehofft man könnte die Startdrehzahl etwas zurücknehmen, das würde mehr Dauerläufe bringen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
forest schrieb:
Aber in den nördlichen Räumen ist es etwas zu kalt, man merkt einfach das die Anlage zu selten in den Dauerlauf geht, da die Startleistung nicht weggebracht wird.
Wenn hier einige Heizflächen stets geöffnet sind, kann auch Startleistung abgeführt werden.

Dreh hier mal die Heizkörper weiter auf
 

forest

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2014
Beiträge
15
Sorry, habs vergessen zu schreiben: Momentan stehen dort die Thermostate auf 5, der hydraulische Abgleich wurde von der Einstellung 4 auf 6 zurückgenommen um mehr Wasser durchzusetzen.

So läuft alles ganz gut, zeitweise fehlen nur 1- 1,5 Grad Raumtemperatur in diesen Räumen. Geht aber die Sonne weg und die anderen Räume fordern mehr Wasser läuft die Anlage länger und es passt wieder.

Bei niedrigeren Außentemperaturen (ab ca. 5 bis 10 Grad) läuft alles gut.

Danke für die Geduld.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Dann solltest du die Heizkennlinie anpassen.
Stell die Heizkurve niedriger ein und verändere die "Soll - Tag ( und Absenk)temeratur etwas nach oben ( z.b. von 21° auf 24°)
 

forest

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2014
Beiträge
15
Hallo,

ein kurzes Update: Ich habe einen grundlegenden Fehler gefunden, glaube ich: In dem Raum auf der Schattenseite, (den ich als Referenz sehe und der immer etwas zu kühl ist) ist der Heizkörper zu klein.

Ich hatte das vorher nie beachtet. Raumgröße 24m², Gebäude 1985, aktueller Heizkörper L1200/H500/Typ 22 (1407W bei 75/55). Das ist zu wenig denke ich. Deshalb habe ich wild an der Heizkurve rumgeschraubt und bin nie richtig voran gekommen. Ich werde ihn gegen einen L1200/H500/Typ 33 ersetzen.

Die Heizkurve ist schon ziemlich flach, aber der Fußpunkt recht hoch (teilweise ist eine Raumtemp von 23°C gewünscht): FP39°C, EP:50°C, Sperre 10 Min, Schaltdiff: 12K. Ob ich mit dem EP von 50°C hinkomme weiß ich natürlich noch nicht. Zu warm draußen...

Aber sie läuft eigentlich ganz prima um die 6-8 Grad Außentemp, viele Heizflächen offen:



Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Das ist wieder der schöne Beweis, daß zuerst vermutete Regelungsfehler (wieder einmal) ein recht banaler Hydraulikfehler war.
 

forest

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2014
Beiträge
15
Das hoffe ich doch...

Was sagst Du zur Spreizung? Außentemperatur lag bei ca. 6 bis 10 Grad.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Die Spreizung ist hier eher nebensächlich.
Die Rücklauftemperatur ist stets ausreichend niedrig.

Wenn das bei 2-stelligen Minusgraden auch unter 40 ° ist, kannst du glücklich sein.
 

forest

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2014
Beiträge
15
Ok, Danke. Das ist auch mein Ziel.

Momentan habe ich ca 1,1L Kondensat pro m3 Erdgas.

Ich werde auch versuchen mit dem Fusspunkt noch runter zu gehen. Aber um die Takte im Griff zu haben, habe ich 10Min Sperre und 12K eingestellt. Da kann man nicht tiefer als 37 Grad FP. Denn der Rücklauf wird kaum kälter als 25 Grad. Sonst startet die Kiste gar nicht mehr, richtig?

Wie gesagt, stellenweise Raumtemperatur 23 Grad gefordert...
 
Thema:

Welche negativen Folgen kann die Veränderung der Startdrehzahl des Gebläses haben??? Junkers CSW 24/

Welche negativen Folgen kann die Veränderung der Startdrehzahl des Gebläses haben??? Junkers CSW 24/ - Ähnliche Themen

  • Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall Heizung/Brenner. Lampe Störung negativ. Leiterplatte/SchutzSchalter 2/22 neu.

    Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall Heizung/Brenner. Lampe Störung negativ. Leiterplatte/SchutzSchalter 2/22 neu.: Heut wende ich mich an die Jenigen die ein ähnliches Problem schon einmal hatten oder hierfür qualifizierte sachdienliche Lösungsansätze anbieten...
  • Negative Kaminberechnung?!

    Negative Kaminberechnung?!: Hallo Liebes Forum, ich habe vor kurzen meine EGW renovieren lassen und habe auch den alten Durchlauferhitzer tauschen lassen, soweit so gut...
  • 160L Speicher-Wassererwämer seit Jahren auf +50°C Sollwert, therm. Desinfektion inaktiv: Legionellentest negativ!

    160L Speicher-Wassererwämer seit Jahren auf +50°C Sollwert, therm. Desinfektion inaktiv: Legionellentest negativ!: Hallo meine Fans! Ich habe für 34,60 EUR diesen Test hier durchgeführt...
  • Negative Erfahrungen mit SOLVIS

    Negative Erfahrungen mit SOLVIS: Für alle, die sich mit der Anschaffung einer Pelletheizung tragen, möchte ich kurz nachfolgend meine Erfahrungen schildern. Um das Ergebnis...
  • Nur negatives über Vaillant ...; hat ein Nachbar recht???

    Nur negatives über Vaillant ...; hat ein Nachbar recht???: Hallo, ich plane eine neue Heizung, Vaillant ecoCompact VSC 126/3-5 140 könnte es werden. Und wie das so ist, spricht man auch in der...
  • Ähnliche Themen

    Oben